Кактус написал : Гы. проводка для дачного домика.
Вау. 13 кВт установленной мощности для дачного домика... :)
02.06.2006 в 07:50:11
Кактус написал : Гы. проводка для дачного домика.
Вау. 13 кВт установленной мощности для дачного домика... :)
02.06.2006 в 07:52:29
Radj написал : Кто нибудь объясните мне зачем ставить 10мА на стационарные приборы имеющие заземление (насос, водогрей, компьютер)?
При наличии подключенных к защитному проводнику токоведущих корпусов УЗО и автомат (при пробое) отключат напряжение до удара человека током. 10 мА из величины неотпускающего тока в 15 мА.
02.06.2006 в 07:58:34
Radj написал : 15 mA Если взялись за проводник, то невозможность отпустить его. Неприятно, но не опасно.
Очень опасно, если некому оттащить. Вероятность смертельного исхода растет со временем протекания тока через организм. Плюс вступают в действие побочные факторы - сердечко может отказать просто с перепугу.
02.06.2006 в 08:01:20
Radj написал : Когда над несколькими УЗО 10mA ставят один УЗО 30mA это имеет какой нибудь смысл кроме защиты на случай выхода из строя одного из УЗО?
Да. Когда 10-ти более 3-ех 30 мА-ное УЗО контролирует суммарную утечку из всей сети.
02.06.2006 в 18:48:35
Наверное глупый вопрос, но зачем нужно контроллировать суммарную утечку?
02.06.2006 в 19:16:35
2Radj
Кактус написал : Как раз водогрей, стиралка и насос по любому должны висеть на 10мА. дело ведь не в мощности прибора, а в дифференциальном токе.
Дело в том, что исправная стиралка при разгоне может прекрасно вышибать 10 ма УЗО, а также в том утечка для 10ма УЗО должна быть не более 3,3 ма, а ГОСТ нормирует для стиралок до 5ма., а также в том, что проводка состоит не только из проводов, но и соединений, которые более подвержены утечкам, и еще в том, что не все используют NYM и ВВГ, которые могут работать в сырости, а также в том, что как правило макс потр мощность очень часто коррелирует с утечками...
Кактус написал : Есть, например, УЗО 16А на 10мА - его вполне хватит и на насос и на небольшой водогрей.
Может и хватит а может и нет - надо или измерить ток утечки (лучше) или проверить путём установки УЗО (хуже, тк может работать на пределе).
Slawa написал : Вау. 13 кВт установленной мощности для дачного домика...
Как вы считали? "Слона" в виде вводного дифавтомата на 16А не приметили? ;)
Slawa написал : Да. Когда 10-ти более 3-ех 30 мА-ное УЗО контролирует суммарную утечку из всей сети.
Radj написал : но зачем нужно контроллировать суммарную утечку?
Чтобы защитить ветки, не защищенные отдельными УЗО по 10ма.
03.06.2006 в 09:00:32
Radj написал : Наверное глупый вопрос, но зачем нужно контроллировать суммарную утечку?
03.06.2006 в 09:02:49
bv написал : Как вы считали? "Слона" в виде вводного дифавтомата на 16А не приметили?
Это "разрешенная" мощность. А я считал "установленную". :)
03.06.2006 в 18:44:26
Правильно ли я понимаю вариант приближенный к идеальному?:
Slawa написал : И добавлю к предыдущему ответу - еще 30 мА электромеханическое УЗО ставится на вход для того, чтобы под ним можно было безбоязненно использовать электронные УЗО на 10 мА.
А это действительно будет безопасно? А то после чтения форума я как-то электронным вовсе перестал доверять, а получить 30mA сидя в ванной тоже не хочется.
04.06.2006 в 02:39:54
Slawa написал : то он один будет вышибать УЗО на 10 мА.
Ну сколько Вам говорить - НЕ БУДЕТ.
04.06.2006 в 08:56:45
BV написал : 2Radj
Дело в том, что исправная стиралка при разгоне может прекрасно вышибать 10 ма УЗО, а также в том утечка для 10ма УЗО должна быть не более 3,3 ма, а ГОСТ нормирует для стиралок до 5ма.,
Интересно где это Вы нашли такую норму в Госте. Прочитайте в Госте стр.38 и приложение которое за ней следует. На стиралку при мощности ТЭНа 2кВт всего 0.75*1=1.5 мА. И как двигло при разгоне дает повышение утечки - интересуюсь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу