Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.06.2006 в 07:50:11

Кактус написал : Гы. проводка для дачного домика.

Вау. 13 кВт установленной мощности для дачного домика... :)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.06.2006 в 07:52:29

Radj написал : Кто нибудь объясните мне зачем ставить 10мА на стационарные приборы имеющие заземление (насос, водогрей, компьютер)?

При наличии подключенных к защитному проводнику токоведущих корпусов УЗО и автомат (при пробое) отключат напряжение до удара человека током. 10 мА из величины неотпускающего тока в 15 мА.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.06.2006 в 07:58:34

Radj написал : 15 mA Если взялись за проводник, то невозможность отпустить его. Неприятно, но не опасно.

Очень опасно, если некому оттащить. Вероятность смертельного исхода растет со временем протекания тока через организм. Плюс вступают в действие побочные факторы - сердечко может отказать просто с перепугу.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.06.2006 в 08:01:20

Radj написал : Когда над несколькими УЗО 10mA ставят один УЗО 30mA это имеет какой нибудь смысл кроме защиты на случай выхода из строя одного из УЗО?

Да. Когда 10-ти более 3-ех 30 мА-ное УЗО контролирует суммарную утечку из всей сети.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

02.06.2006 в 18:48:35

Наверное глупый вопрос, но зачем нужно контроллировать суммарную утечку?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

02.06.2006 в 19:16:35

2Radj

Кактус написал : Как раз водогрей, стиралка и насос по любому должны висеть на 10мА. дело ведь не в мощности прибора, а в дифференциальном токе.

Дело в том, что исправная стиралка при разгоне может прекрасно вышибать 10 ма УЗО, а также в том утечка для 10ма УЗО должна быть не более 3,3 ма, а ГОСТ нормирует для стиралок до 5ма., а также в том, что проводка состоит не только из проводов, но и соединений, которые более подвержены утечкам, и еще в том, что не все используют NYM и ВВГ, которые могут работать в сырости, а также в том, что как правило макс потр мощность очень часто коррелирует с утечками...

Кактус написал : Есть, например, УЗО 16А на 10мА - его вполне хватит и на насос и на небольшой водогрей.

Может и хватит а может и нет - надо или измерить ток утечки (лучше) или проверить путём установки УЗО (хуже, тк может работать на пределе).

Slawa написал : Вау. 13 кВт установленной мощности для дачного домика...

Как вы считали? "Слона" в виде вводного дифавтомата на 16А не приметили? ;)

Slawa написал : Да. Когда 10-ти более 3-ех 30 мА-ное УЗО контролирует суммарную утечку из всей сети.

Radj написал : но зачем нужно контроллировать суммарную утечку?

Чтобы защитить ветки, не защищенные отдельными УЗО по 10ма.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.06.2006 в 09:00:32

Radj написал : Наверное глупый вопрос, но зачем нужно контроллировать суммарную утечку?

  1. Нормируется сопротивление изоляции всей электроустановки, а не только ее частей. По той причине, что утечки из отдельных веток (в нашем случае защищенный УЗО 10 мА) могут где-то по дороге к нейтрали трансформатора через землю просуммироваться. Это относится скорее к противопожарной безопасности.
  2. И добавлю к предыдущему ответу - еще 30 мА электромеханическое УЗО ставится на вход для того, чтобы под ним можно было безбоязненно использовать электронные УЗО на 10 мА.
0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.06.2006 в 09:02:49

bv написал : Как вы считали? "Слона" в виде вводного дифавтомата на 16А не приметили?

Это "разрешенная" мощность. А я считал "установленную". :)

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

03.06.2006 в 18:44:26

Правильно ли я понимаю вариант приближенный к идеальному?:

  1. на входе ставится УЗО номиналом 300 или 100mA.
  2. далее вход делится на группы защищенные номиналом 30mA.
  3. из них небходимые группы делятся на подгруппы и каждая из подгрупп защищается номиналом 10mA.

Slawa написал : И добавлю к предыдущему ответу - еще 30 мА электромеханическое УЗО ставится на вход для того, чтобы под ним можно было безбоязненно использовать электронные УЗО на 10 мА.

А это действительно будет безопасно? А то после чтения форума я как-то электронным вовсе перестал доверять, а получить 30mA сидя в ванной тоже не хочется.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

04.06.2006 в 02:39:54

Slawa написал : то он один будет вышибать УЗО на 10 мА.

Ну сколько Вам говорить - НЕ БУДЕТ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.06.2006 в 08:56:45

BV написал : 2Radj
Дело в том, что исправная стиралка при разгоне может прекрасно вышибать 10 ма УЗО, а также в том утечка для 10ма УЗО должна быть не более 3,3 ма, а ГОСТ нормирует для стиралок до 5ма.,

Интересно где это Вы нашли такую норму в Госте. Прочитайте в Госте стр.38 и приложение которое за ней следует. На стиралку при мощности ТЭНа 2кВт всего 0.75*1=1.5 мА. И как двигло при разгоне дает повышение утечки - интересуюсь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу