Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.06.2006 в 09:04:51

Slawa написал :

  1. Нормируется сопротивление изоляции всей электроустановки, а не только ее частей. По той причине, что утечки из отдельных веток (в нашем случае защищенный УЗО 10 мА) могут где-то по дороге к нейтрали трансформатора через землю просуммироваться. Это относится скорее к противопожарной безопасности.
  2. И добавлю к предыдущему ответу - еще 30 мА электромеханическое УЗО ставится на вход для того, чтобы под ним можно было безбоязненно использовать электронные УЗО на 10 мА.
  1. УЗО работает на разнице входного и выходного тока, и что где-то мимо УЗО суммируется ему (УЗО) не интересно.
  2. 30мА ставится на вход по бюджету и логике (с запасом для 11кВт хватает) 10мА для повышения защиты, электронное в этом плане ничего не дает (фаза на ноле и те-же 30мА по организму сидя в ванной).
0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

04.06.2006 в 12:13:12

Схема очень красивая для "дачного домика", правда прежде чем про УЗО копать серьезно, для начало с сечением провода определись. 1,5 на розетки 16А маловато будет. А УЗО с 10 мА, ставь смело, только когда на выходные приедешь, и холодильник будешь открывать, на всякий случай прищепку на нос не забудь одеть, хотя может и обойдется

0
Кактус
Кактус
Новичок

Регистрация: 09.11.2005

Минск

Сообщений: 99

05.06.2006 в 12:26:15

2 pzotov:

Провод медный. Сечение взято из достаточно авторитетной книжки, информация проверялась на источниках из инета... Хотя сечение тонких проводов (на схеме) уже я решил повысить до 1.5

По поводу холодильника: во время остутствия хозяев все приборы кроме красной группы (холодильника и системы безопасности) будут отсекаться вырубанием автоматических выключателей на щитке.
Так что вырубить УЗО может только сам холодильник или блок резервного питания, что по-моему не реально.

0
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

05.06.2006 в 15:58:02

2Кактус
На розеточные группы потребителей 16А, принято ставить провод 2,5 - так уж повелось, и хуже от этого не будет. Нужно отличать предельно допустимые токи для провода, при которых они не нагреются выше допустимого значения. Но при этом будет значительное падение напряжения, особенно при длинных проводах. По поводу УЗО 10мА - чем чувствительнее устройство, тем больше вероятность ложных отключений. Это ведь в теории оно реагирует на разность токов, а на самом деле на магнитный поток в сердечнике, который может создаваться и внешними раздражителями, и вообще аллах знает чем.
Что происходит в момент включения/выключения разнообразных нагрузок (а холодильник именно так и работает) зависит от многих факторов. Конечно для душа/ванны - это помещения повышенной опасности такие приборы обязательны. Для квартирной проводки - как правило не применяются. Хотя конечно возможно и все будет работать нормально, а может нет. Типовое значение -30мА, их как правило ставят по умолчанию

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

05.06.2006 в 16:37:44

2Radj

Вопрос не глупый - при токе утечки выше 300-500мА начинается необратимый процесс разрушения изоляции. В конечном итоге может возникнуть пожар.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

06.06.2006 в 11:11:52

Serg написал : Ну сколько Вам говорить - НЕ БУДЕТ.

Пока не перестанет выбивать. :)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

06.06.2006 в 11:14:54

Radj написал : А это действительно будет безопасно?

Думаю, безопасно. Совпадение отгорания нуля и удара током менее диф. тока срабатывания УЗО 30 мА считаю маловероятным.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

10.06.2006 в 20:57:56

DMC написал : 2Radj
...при токе утечки выше 300-500мА начинается необратимый процесс разрушения изоляции. В конечном итоге может возникнуть пожар.

Поэтому и стаят УЗО (ВДТ) на ток утечки не более 100 мА. Сети общего назначения защищают ВДТ на ток утечки не более 30мА, а линии класса (электричество+вода/грунт) защищают ВДТ на ток утечки не более 10мА. Конечно, нужно учитывать протяженность линий; при общей протяжености более 1000м ложные срабатывания ВДТ 300мА не удивляют. Да, не стоит заморачиваться по поводу выбора ВДТ 63А/0,03А и 25А/0,03А - разница в МАКСИМАЛЬНОМ ТОКЕ, которое устройство способно пропустить через себя. По току утечки они одинаковы. И кстати, НЕ БЫВАЕТ ВДТ 25А/0,01А, максимальный ток для этой группы - 16А

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

11.06.2006 в 08:36:40

Gleden написал : НЕ БЫВАЕТ ВДТ 25А/0,01А, максимальный ток для этой группы - 16А

Гипотеза неоднократно опровергалась конкретными примерами, в том числе из щитков участников этого форума. Но на 25А менее доступны, спору нет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.06.2006 в 19:33:26

Gleden написал : Поэтому и стаят УЗО (ВДТ) на ток утечки не более 100 мА. Сети общего назначения защищают ВДТ на ток утечки не более 30мА, а линии класса (электричество+вода/грунт) защищают ВДТ на ток утечки не более 10мА. Конечно, нужно учитывать протяженность линий; при общей протяжености более 1000м ложные срабатывания ВДТ 300мА не удивляют. Да, не стоит заморачиваться по поводу выбора ВДТ 63А/0,03А и 25А/0,03А - разница в МАКСИМАЛЬНОМ ТОКЕ, которое устройство способно пропустить через себя. По току утечки они одинаковы. И кстати, НЕ БЫВАЕТ ВДТ 25А/0,01А, максимальный ток для этой группы - 16А

Мульти 9 мерлиновское 25А на 10мА стоит в домашнем щитке. Да и по ГОСТу 25А проходит на 10мА.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

11.06.2006 в 23:16:35

Slawa написал : Пока не перестанет выбивать.

Если на потребителе мощностью 300Вт утечка 5мА - его пора выкидывать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу