Добрый день! Изучал матчасть и форумы, но остались вопросы по УЗО. Ситуация.
- Замена электропроводки на медь в немолодом панельном доме.
- Общий электрощит на лестничной площадке. На щите стоит счетчик 5(60)А. Вертикально по щиту проходит толстый кабель в желто-зеленой изоляции. Не видно подключен ли он к чему-либо. Предположительно это заземление (зануление).
Планируется сделать следующее.
- На общем щите поставить автомат двухполюсный 50А. Под вопросом УЗО 63А, 300 мА.
- От общего щита в квартиру до квартирного щитка NYM 3х6.
- По квартире развод: свет 3х1,5 NYM, все остальное 3х2,5.
- Автоматы. 4.1. Входной в квартире 40А. Однополюсного достаточно? 4.2. Свет во всей квартире 16А. 4.3. Комнаты (3) и коридор розетки - 4 автомата по 16А. 4.4. Кухня розетки - автомат 25А. 4.5. Кухня духовой шкаф - автомат 25А. 4.6. Ванная и туалет розетки, вентилятор и свет - 16А. 4.7. Стиральная машина-автомат в ванной - 16А.
Стоит вопрос ставить ли УЗО на ванную и/или стиральную машину. И если ставить, то какое: 10мА или 30мА. Планировал использовать автоматы и УЗО АВВ, но у них нет УЗО типа А. У УЗО типа АС АВВ нет УЗО 25А 10мА. Есть только 25А 30 мА.
Помогите определиться как правильно сделать.
Водопровод разведен металлопластом от металлических стояков. Планирую сделать уравнивание потенциалов. Ведем со щита отдельное заземление сечение 4. Подключаем к коробке для уранивания потенциалов. К этой же коробке выводим зануление от всех розеток ванной, проводим провод на ванну, проводим провод на трубу холодного стояка.
Я правильно планирую?
Помогите, пожалуйста. А то слишком много противоположной информации в форумах.