ionchik написал : Извините за сравнение, но на заборе тоже написанно, но ведь никто не ходит................тем более брал АВВ под винт, я думаю они более стерпят чем 20А, да и не буду я их на столько грузить, АВ это ведь в большей степени защита проводов!

странная логика... АВ защищает и кабель и розетку. Так как в розетке соединение получается не фиксированное, то и токи там ограничивать надо. Не обращали внимание, что на 20-25А розетки уже совсем другие!

0
Electron
Electron
Новичок

Регистрация: 01.11.2010

Красноярск

Сообщений: 7

01.11.2010 в 11:08:13

gugulaki написал : если провод будет контактировать с зданием будет короткое замыкание

Может я неправильно выразился, вот к примеру если я затрону фазный провод, возникнет ток утечки, верно? значит должно сработать УЗО..

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

01.11.2010 в 13:22:48

Да должно сработать

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

01.11.2010 в 13:47:44

Уважаемые! 1. Подскажите в какого производителя и тип кабеля выбрать. Москва. Магазин скорее всего будет ЭлектроМПО. Нужно 80метров 3х1,5 и 50метров 3х2,5. Хочется что-либо по дешевле. Для дома в деревне. НЮМ ВВГнг ВВГ

2. И подскажите как его дешевле/лучше/эстетичнее проложить/прикреплять к бревнам.

0
subwoof
subwoof
Новичок

Регистрация: 29.03.2009

Кириши

Сообщений: 63

01.11.2010 в 21:02:39

Устанавливаю в одном домике ИК-выключатели и ИК-диммеры фирмы BjC,но не могу понять чем они отличаются друг от друга.Или они всё-таки работают в "паре" ?

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2010 в 22:57:11

Существует ли норматив на разделение (должны быть отдельные) контуров заземления для силовых и низковольтных цепей на предприятии? То есть для силового оборудования свой контур заземления, для 24В оборудования свой. Спасибо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.11.2010 в 23:12:55

ink_mast написал : Существует ли норматив на разделение (должны быть отдельные) контуров заземления для силовых и низковольтных цепей на предприятии?

FE-?

ink_mast написал : для 24В оборудования

А конкретней?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2010 в 23:32:44

ПPOPAБ написал : А конкретней?

На КИП-овское оборудование и вообще на оборудование с питанием 24В требуется ли свой контур заземления?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.11.2010 в 23:53:50

ink_mast написал : На КИП-овское оборудование

Общее ЗУ. На сервере - FE, но не всегда..

ink_mast написал : оборудование с питанием 24В требуется ли свой контур заземления?

Нет.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

01.11.2010 в 23:56:23

2ПPOPAБ Спасибо.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.11.2010 в 06:54:45

subwoof написал : не могу понять чем они отличаются друг от друга.Или они всё-таки работают в "паре" ?

один РЕГУЛИРУЕТ яркость, другой НЕ регулирует.

0