07.11.2010 в 23:29:08
kondrashev написал : Подскажите, как реализовать ответвление провода без разрыва основного? Есть ли какие нибудь проходные клеммы на сечение 1,5 ?
Да. Скотч-лок 3М и его аналоги от КВТ, и прочих производителей...
07.11.2010 в 23:34:28
ПPOPAБ Можешь дать ссылку на конкретный артикул, а то по яндексу погулял ни нашел проходных. Как у него надёжность? Собираюсь зашить всё это хозяйство гипсокартоном.
08.11.2010 в 01:22:43
sanykrimea
Нет. Ув. kondrashev, где именно рекомендуют? И какое отношение к квартире эти рекомендации имеют?
Вы сами читали свою ссылку?
9.4. Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn (уставка)
......
В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
9.5. НОМИНАЛЬНЫЙ НЕОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК IDn0
08.11.2010 в 01:29:00
kondrashev написал : Можешь дать ссылку
Тыц :
08.11.2010 в 01:35:01
Standard написал : Вы сами читали свою ссылку?
9.4. Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn (уставка)
......
В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Вы сами прочитали - что написали? Смотрите выбор ВДТ(УЗО).
08.11.2010 в 02:05:50
Я как раз прочитал.
ПУЭ Украины
2.8.16. Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на
заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной
токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется
установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
08.11.2010 в 02:26:29
9.4. НОМИНАЛЬНЫЙ ОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК IDn (уставка)
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn - ток уставки выбирается из следующего ряда: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА
Уставку УЗО для каждого конкретного случая применения выбирают с учетом следующих факторов:
значения существующего в данной электроустановке суммарного (с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников) тока утечки на землю - так называемого "фонового тока утечки";
значения допустимого тока через человека на основе критериев электробезопасности;
реального значения отключающего дифференциального тока УЗО, которое в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50807-94 находится в диапазоне 0,5 IDn - IDn.
Согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки - ID.
IDn > = 3 ID.
Суммарный ток утечки электроустановки замеряется специальными приборами (Приложение 4), либо определяется расчетным путем.
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Рекомендуемые значения номинального отключающего дифференциального тока - IDn (уставки) УЗО для диапазона номинальных токов 16- 80 А приведены в табл. 9.2.
В Украине - ток утечки электроприемников - 0,3 мА
Не надо на квартиру целых 300 мА - хватит и 100.
Иннститут противопожарной обороны (Балашиха РФ) где-то публиковал данные своих экспериментов - мощность 17 Вт в течение 20 ч. приводит к возникновению дуги, приводящей к пожару. При определённых условиях ВДТ(УЗО) 100 мА сможет отследить этот ток, 300мА - не увидит.
08.11.2010 в 02:48:46
Заканчивается 9.4
В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
0,3 мА на 1 А тока нагрузки(2.8.15).
Можно не целые 300, а 3 по 100(шутка)
08.11.2010 в 03:00:10
Standard написал : Можно не целые 300, а 3 по 100(шутка)
Не. В Эмиратах такие квартиры - там или 300 или отдельное питание)
08.11.2010 в 09:17:45
в щитке установлен модульный контактор , управляет нагрузкой 220в/20Вт . Греется примерно до 40-50 градусов . Это нормально ?
08.11.2010 в 10:09:27
2alexx113 Да. Греется катушка, не зависимо от нагрузки.
08.11.2010 в 11:07:29
2ПPOPAБ наверно если увеличивать нагрузку , то будут и контакты греться ...Но не в этом дело . Катушка так и должна греться? Я почему интересуюсь то : опыта с подобными штуками у меня нету . И если бы контактор был , например , АВВ , то я бы подумал что так и надо . А этот какойто Энергия , поэтому фиг его знает чего он греется .
08.11.2010 в 17:41:18
если в доме вводной автомат на 63А, сколько кВт нагрузки он потянет до отключения, какой формулой пользоваться?
08.11.2010 в 17:46:15
13.5 кВт примерно для квартиры. Дальше - от характеристик АВ.
08.11.2010 в 18:18:44
и еще...для уточнения...после если после вводного АВ стоит общее УЗО с током утечки 30 мА, стоит ли после него например на стиралку ставить свое УЗО или дифавтомат?