09.01.2011 в 01:04:47
#2180051
gugulaki написал :
доброго. никто не открыл. С утра пойду.
09.01.2011 в 01:14:18
#2180086
Нат_Ёж написал : С утра пойду.
Вскройте кем то, кого не жалко розетку - посмотрите куда идут провода. Или вверх или градусов 60 к потолку. Там может быть коробка или ввод проводов сверху. У соседей сверху надо перетянуть по новой проводку через пол от вводной коробки до розеток, Вашей и соседей через стенку.
09.01.2011 в 01:29:27
#2180131
то sanykrimea
Коробка в верху. завтра в нее залезу, точнее с утра
09.01.2011 в 01:31:58
#2180139
Автоматы выключить не забудьте. Смотрите, откуда приходят провода к коробке. Фото желательно.
09.01.2011 в 02:03:50
#2180205
Нат_Ёж написал : а чем лучше прозвонить провода: мультиметром или лампочкой?
Лучше - квалифицированным электриком. Тем более, если и у соседей та-же беда.
09.01.2011 в 09:33:47
#2180432
Подскажите пож., а то совсем заблудился в инете. Можно или нельзя делать горизонтальные штробы? Если нельзя - то как тогда проводить горизонтальную проводку?
09.01.2011 в 09:35:55
#2180435
горизонтальные штробы нельзя делать в панельных домах, в несущих стенах. В гипсолитовых можно. Для прокладки в панельках используют потолок и пол
09.01.2011 в 12:49:11
#2180604
gugulaki написал : ..используют потолок и пол
Подвесной потолок и стяжку пола, точнее. Или пустоты плит перекрытия.
09.01.2011 в 19:38:55
#2181339
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста определить марку кабеля. Конструкция кабеля такая: 3-х жильный, моножила, медь, сечение 10 кв. мм, изоляция жил - полиэтилен, диаметр жилы в изоляции примерно 10 мм, наружная оболочка кабеля - броня из стальной ленты (была ли она оцинкованная не знаю. В данный момент броня ржавая, хрупкая стала, задеть нельзя - ломается). Под бронёй то ли тряпка, то ли бумага, непонятно, задеть её тоже нельзя - осыпается в труху. Смотрел по имеющимся у меня справочникам и установить личность этого кабеля не смог.:confused:
09.01.2011 в 19:41:12
#2181344
vvo-63 написал : изоляция жил - полиэтилен
изоляция чёрная?
09.01.2011 в 19:48:37
#2181359
Да, изоляция черная.
09.01.2011 в 21:17:03
#2181560
vvo-63 написал : Помогите пожалуйста определить марку кабеля.
Такой:
09.01.2011 в 21:20:30
#2181567
Подскажите как удобнее сделать освещение в спальне. Что имеется: люстра с 2 клавишным выкл. Хочется дополнить: над двумя прикроватными тумбочками устроить стационарные пристеночные светильники. Пользоваться хочется так: зашёл в комнату захотел включил 1) люстру или 2) светильники(только не понятно как они загорятся, вместе или по раздельности). А у тумбочек выключать и включать 1) люстру или 2) светильники. И ещё как совместить со всем этим диммер? Всё это как то запутанно представляется, как обычно так делают?Что за схема?
09.01.2011 в 21:39:04
#2181624
2koshadom умный выключатель с дистанционным управлением Вам в помощь.
09.01.2011 в 21:45:26
#2181645
ПPOPAБ написал : Такой:
работал на одном предприятии,связанном с переработкой мясной продукции,так вот там применялись такие же кабеля,как описывает vvo-63.три жилы сплетены,потом промасленная бумага,поверх ленточная оцинкованная броня.у нас его называли судовой кабель.наличие брони объясняли как защита от крыс.марку не знаю,попробывал поискать в этом направлении-ничего похожего не нашёл:(
09.01.2011 в 22:02:58
#2181700
Оставьте, пож-та, ссылку где почитать про этот умный выключатель с дистанционным управлением и насколько это затратно и технически сложно?
09.01.2011 в 22:03:48
#2181703
4Серый написал : марку не знаю,попробывал поискать в этом направлении-ничего похожего не нашёл
"гуглить" надо - кабель для погружных насосов нефтедобычи и геофизики... В прочем у многих производителей кабельно-проводниковой продукции он есть в ассортименте. Например:
09.01.2011 в 22:07:51
#2181713
2ПPOPAБ на нижний по ссылке-похоже он.только после смены того места работы я такой больше нигде не встречал.
09.01.2011 в 22:28:39
#2181775
gugulaki написал : горизонтальные штробы нельзя делать в панельных домах, в несущих стенах.
А в кирпичных можно?
09.01.2011 в 22:31:03
#2181779
Vasyatka можно.
09.01.2011 в 22:34:16
#2181795
24Серый так МО - не нефтедобывающий район...
2koshadom Каталоги Legrand, ABB и др. Честно говоря я не силен в них, поинтересуйтесь у
09.01.2011 в 22:56:54
#2181868
10.01.2011 в 01:09:54
#2182212
Доброго времени суток :) Благодарю за помощь. Вызвала на завтра электрика. Соседи сверху утверждают, что у них электричество по этой стене есть. Сосед с боку(общая стена и розетки и запах от курева :)) говорит, что у него по этой стене в одной розетке электричество вернулось. У меня по прежднему в каждой по 22-25.
10.01.2011 в 13:13:28
#2182703
день добрый!!! подскажите чем можете : приобрёл проточный подогрев воды, мощность в 7 квт, подключил к проводке( к розетке в ванной, которую он и подплавил малость), так моло того что он сажает напрежение как сварочный))), он ещё и пробки бьёт, хотя я их и заменил на 25а( в скором хочу поставить автоматы) , как лучше подключить его ,наверняка стоит сажать на отдельную проводку(какую?) и автомат(какой?), и не повлияет всё это дело на проводку в подъезде? если можно поподробнее....заранее спасибо!!!
10.01.2011 в 13:25:42
#2182718
7000 Вт/ 220 В = 31,818181818181818181818181818182 А кратко вы-подписали смертный приговор своей проводке, и привели его в исполнение. оплавленная розетка-это верхушка айсберга. Что с проводами в стене не известно. Теперь Ваши стены могут биться током
viktor-lip48 написал : как лучше подключить его ,наверняка стоит сажать на отдельную проводку(какую?) и автомат(какой?), и не повлияет всё это дело на проводку в подъезде? если можно поподробнее
Выкиньте его. Если вашему дому более 10 лет. проводка подъезда не выдержит
10.01.2011 в 13:32:50
#2182726
да дом 97 года, в общем вариантов нет?.... брал по принципу чем мощнее тем лучше, продавцы помогли))))).... спасибо!( утешили))))
вроде Сечение в доме расчитано по крайней мере с запасом в пятикратном размере чтоб вести сварочные работы, или я ошибаюсь? а в квартире всё равно всё переделывать, правда тоже проблема, дом панельный и как это всё перепротягивать, если бить штробы в монолите на прочность не повлияет? радует что этаж последний...)
10.01.2011 в 14:01:48
#2182757
Уважаемые специалиста, посоветуйте, что предпочтительнее использовать для монтажа квартирной проводки: однополюсые автоматы, двухполюсные или 1р+N? И почему?
P.S. по УЗО и прочему вопросов нету (пока), только по автоматам...
10.01.2011 в 14:06:47
#2182759
Вводной в подъездном щитке - 2Р или 1Р+N. Для групповых предпочтительней 1Р (экономия места в щитке.)
10.01.2011 в 14:15:57
#2182772
Соответственно, при использовании 1р, в квартирном шитке 2 шины: PE и N, а при спользовании 2р только РЕ?
10.01.2011 в 15:08:24
#2182840
kozhnik написал : PE и N, а при спользовании 2р только РЕ?
Без разницы, только будет подключение N до АВ или после ... Можно конечно и специальные 2Р шины найти.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу