Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.11.2010 в 19:48:57

#2105682

Значит - ШВВП ). По характеристикам и назначению они сходны. (ГОСТ 7399-97)

0
Аватар пользователя
wertyles

Местный

Регистрация: 12.04.2010

Москва

Сообщений: 16

25.11.2010 в 22:35:15

#2106021

Ну так я понимаю переделка только одна - мотать новый провод на катушку, воспользуюсь трансформатором, спасибо.

0
Аватар пользователя
Demon556

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 170

26.11.2010 в 15:00:11

#2107050

Подскажите, существуют ли (и как называются) переключатели типа 1 вход 2 выхода - хочу поставить за счетчиком, включать сеть или через стабилизатор, или, при большой нагрузке, мимо него.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

26.11.2010 в 15:51:04

#2107119

Здраствуйте, нужна Ваша помощь. В обычной ленинградке меняю балконный блок и параллельно хочу на балконе установить розетку и выключатель. Можно ли это сделать через розетку из комнаты. Схема (1) такая: от комнатной розетки тяну кабель (скрытый в плинтусе с кабель-каналом) на балкон подсоединяю к розетке на балконе и от нее фаза идет на выключатель, а ноль на светильник.

Либо по схеме (2): розетка (комнат) - распаян коробка и от нее отдельно тянуть на розетку и выключатель.

Проводка в квартире алюмин., можно ли от комнатной розетки вести медный провод.

Пожалуйста дайте советы, комментарии - если что не так в электрике особо не разбираюсь.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

27.11.2010 в 00:02:10

#2108119

Здравствуйте! У меня такая ситуация: выкрутил лампочку с точечного светильника, а вкрутить не получается, прокручивается(лампочка) и все, раньше такого не было, менялись нормально. И еще несколько перегоревших лампочек тоже с точечных светильников выкрутить не могу. Может подскажете что делать. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.11.2010 в 01:27:27

#2108208

Ruslo написал : В обычной ленинградке меняю балконный блок и параллельно хочу на балконе установить розетку и выключатель. Можно ли это сделать через розетку из комнаты.

Ответ тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=862943&viewfull=1#post862943 2d1mm0 Извлеките светильник из потолка, он на пружинных лапках закреплен. И сможете отвернуть лампы и проверить патрон.

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

27.11.2010 в 20:49:46

#2109392

Надо помочь подключить витрины в магазине. Витрины выполнены в виде шкафов из лдсп со стеклянными дверками. В верхней крышке уже установлены два точечных светильника. Светильники на 12 В. Шкафы будут стоять тремя рядами по 9-10 штук. Я изобразил три для наглядности. Что я думаю: 1. Нужен выключатель хотя бы на каждый ряд 2. Поставить по одному трансформатору 220/12 В 150 Вт шкаф 3. Шкафы возможно будут передвигать, значит надо предусмотреть разъёмные соединения, чтобы можно их было двигать по одному, а не весь ряд. (Какие?) Теперь ряд вопросов. 1. В чем бросить провод? Гофра? 2. Трансформатор, клемники надо, по хорошему, убрать в корпус. Подкиньте идею? 3. Светильники обычные, встраиваемые галогеновые на 12 В. Достаточно будет изолировать подсоединение к ним проводов или ставить дополнительные коробки? Какие? Итого, надо поставить на каждый шкаф по 5 коробок или можно как-нибудь это обойти? И по клемникам посоветуйте, хотя нужно срочно будем ставить что будет в магазине работающем в Воскресенье :(

0
Аватар пользователя
Pincher87

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Пермь

Сообщений: 34

28.11.2010 в 17:16:35

#2110872

Чистое любопытство: Ситуация такая : городские пятиэтажные хрущевки. Может кто видел и знает, зачем от дома к дому воздушкой идут 4 провода, закрепленных на изоляторах- что это за проводаи куда они идут. Питание в дома кабельной линией через подвал на первый этаж в щиток. (то есть это не питание )

0
Аватар пользователя
Valery22

Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

28.11.2010 в 19:14:28

#2111147

Pincher87 написал : Питание в дома кабельной линией через подвал на первый этаж в щиток. (то есть это не питание )

С ВЛ на кабель, кабель в подвал далее в щиток.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.11.2010 в 19:20:23

#2111164

Pincher87
А какие провода сечение? Может радио?

0
Аватар пользователя
Pincher87

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Пермь

Сообщений: 34

28.11.2010 в 20:07:17

#2111292

gugulaki написал : Может радио?

На радио не похожи, По виду вроде голые закреплены на фарфоровые изоляторы. Была бы связь или радио думаю не стали бы крепить на изоляторы, да и зачем 4 провода. Есть предположение - резервные провода для аварийной запитки при повреждении кабельной линии, Но честно говоря не уверен.

0
Аватар пользователя
Pincher87

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Пермь

Сообщений: 34

28.11.2010 в 20:10:53

#2111299

Pincher87 написал : С ВЛ на кабель, кабель в подвал далее в щиток.

Для запитки всего дома думаю тонковаты провода. По виду где то квадрат может 25. И по моему запитка всех хрущевских домов через кабельную линию проложенную земле. Хотя хрен знает.

0
Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

28.11.2010 в 20:36:51

#2111369

Всем привет и респект!Есть вопросец.Здесь на форумах часто "хвалили" автоматы IEK,очень часто с ними не сталкивался,но воспоминания не лучшие,они во время работы в своих диапазонах нагрузок зуммируют и проч.Теперь вопрос,стоит ли мне с ними иметь дело,так как нужно установить 192 шт.16А 1п. и 192 шт.25А 1п.,потом эту работу сдавать и гарантировать не менее 1 года?Привезли для установки их,и в горячке приёмки всего материала, не обратил внимания на сей продукт.Может фирма уже выровнялась по качеству,и не хочется с поставщиками создавать лишние тёрки,хотя всё решается в рабочем порядке.Имелось ввиду,поменять их к чёрту,например на dekraft?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.11.2010 в 21:08:13

#2111451

Orenburg1969 написал :

Шило на мыло. Если менять то минимум на шнайдер

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.11.2010 в 21:10:14

#2111457

Pincher87 написал : резервные провода для аварийной запитки при повреждении кабельной линии

Резервные линии в россии по воздуху нельзя, :) сопрут. В моем опыте: на изоляторах на крышах тонкие: это связь, ГО, и еще какая-то хрень была

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.11.2010 в 21:11:38

#2111460

Orenburg1969, а если не менять. То только очень аккуратный монтаж, без усердствий. А качество АВ вы не в состоянии проконтриолировать, как примеру и брак в кабеле

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.11.2010 в 21:20:51

#2111484

Orenburg1969 написал : 192 шт.16А 1п. и 192 шт.25А 1п.,потом эту работу сдавать и гарантировать не менее 1 года?

Такое количество может стоит проверить? Проверка и испытание расцепителей автоматических выключателей; Оренбург

0
Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

28.11.2010 в 21:28:08

#2111503

Насколько я знаю,поставщики работают с iek и dekraft,так вот какое из зол выбрать так сказать,пока ещё "на берегу"?До этого работал в основном с ЭКФ,нарицаний со своей стороны не было.А сейчас поставщик сменился и хотелось бы сразу определиться,что бы в дальнейшем не кружить голову ни себе не людям.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

28.11.2010 в 21:29:34

#2111507

Тогда как советовал sanykrimea, все проверить. Конечно если это возможно.

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

29.11.2010 в 00:44:01

#2111943

Pincher87 написал : зачем от дома к дому воздушкой идут 4 провода

Одна пара проводов, это точно - РАДИО!

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

29.11.2010 в 01:24:57

#2111986

Orenburg1969 написал : Насколько я знаю,поставщики работают с iek и dekraft, До этого работал в основном с ЭКФ

из 3х марок, вышеперечисленных, лично я больше доверяю IEK на втором месте ДЭКрафт, и то только из-за этого форума (тут представители были и разъясняли "чё-кого")

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.11.2010 в 08:15:10

#2112086

Orenburg1969 написал : Имелось ввиду,поменять их к чёрту,например на dekraft?

Смысла нет. В ЭТЛ их "отхлопать", успокоите себя и удовлетворите любопытство многих форумчан.

0
Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

29.11.2010 в 19:42:45

#2113191

Честно говоря с лабораторией не получится,могу повлиять только на слух поставщика,так как ему выгодно со мной работать,либо,если он начнёт вертеться,попросить гарантийную бумагу.Dekraft на предыдущем объекте,разного калибра(1п.,2п.,3п.),установил и работают (около 40 штук) в течении 2 месяцев,по ним опыт тоже не большой...Короче шахматная вилка,и по пустому капризничать с моей стороны не хочется.

0
Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

29.11.2010 в 21:40:54

#2113552

Блин вот вопрос задал,публика в экстазе,нарооод а-у,вопрос-то наш,босячий-электрический,у кого есть опыт!!!???

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

29.11.2010 в 22:42:49

#2113707

Вопрос. Настольная люминесцентная лампа стала гаснуть и тут же загораться. Разобрал. В основании ЭПРА. Подумал, что где-то должен быть стартер. Нету. Вероятно, он встроен в лампу? http://elektro-tm.ru/energosberegayuschie_lam7 -лампа такая. Вероятно, в этом выступе между штырьками он и размещается?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

29.11.2010 в 22:45:16

#2113719

ЭПРА это и есть "стартер"

0
Аватар пользователя
MoMeNT

Местный

Регистрация: 24.06.2010

Ногинск

Сообщений: 58

29.11.2010 в 22:55:26

#2113740

упомянутый Вами "ЭПРА" - это электромагнитный балласт (дроссель)

А что касается лампы:

Применяются с внешним пускорегулирующим аппаратом (ПРА). Лампы с цоколем G23 имеют встроенный стартер мгновенного зажигания и конденсатор.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

29.11.2010 в 23:40:24

#2113843

MoMeNT написал : упомянутый Вами "ЭПРА" - это электромагнитный балласт (дроссель)

  • я это и имел ввиду(электромагнитный пускорегулирующий аппарат), точнее будет ЭМПРА.

sanykrimea написал : ЭПРА это и есть "стартер"

0
Аватар пользователя
Борисыч

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Оренбург

Сообщений: 14

30.11.2010 в 14:20:09

#2114748

Orenburg1969 написал : Блин вот вопрос задал,публика в экстазе,нарооод а-у,вопрос-то наш,босячий-электрический,у кого есть опыт!!!???

Установленные полтора года назад АВ и УЗО(до 50 штук IEK) работают. Появилась возможность проверить по"взрослому" УЗО перед предстоящей установкой. Жду результат. До этого проверял только УЗО-перед установкой батарейкой,после монтажа"АСТРО-УЗО". Брака не было. АВ не проверял(как?). Осторожней с затяжкой! Дерзай.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.12.2010 в 10:52:28

#2116191

Orenburg1969 написал : Блин вот вопрос задал,публика в экстазе,нарооод а-у,вопрос-то наш,босячий-электрический,у кого есть опыт!!!???

За последние 3 года около 600-700 iek ов на частных домах. Заменил только 1 из-за работы в предельном тепловом режиме. еще штук 5-6 при установке сорвал резьбу из них пару раз сами виноваты - затяжка шурповертом Макита без ограничения усилия:)

Борисыч написал : Осторожней с затяжкой

+1 Сдуру можно и .......

0
Назад