09.04.2011 в 23:36:35

вроде там добавки кроме гипса. где-то в нете проскальзывало, что там ПВА (может ли он повлиять на изоляцию?). на оф.сайте о составе добавок ни слова.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 23:45:38

hib Тупо забейте, т.к. сейчас прокладывается не провод в одинарной изоляции , а кабель - в двойной, + ни разу не слышал подобного

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

09.04.2011 в 23:48:38

longer написал : не совсем понимаю, почему ей гореть? ток перестал себе течь, и все...

Т.е. вы полагаете, что если в трех фазной сети отсечь нуль "свет" погаснет? Если так - то вы не правы, поищите здесь же на форуме "про опасности отгорания нуля" - просвятитесь.

0
Аватар пользователя
longer

Местный

Регистрация: 12.12.2010

Луга

Сообщений: 25

09.04.2011 в 23:57:10

haramamburu написал : Т.е. вы полагаете, что если в трех фазной сети отсечь нуль "свет" погаснет? Если так - то вы не правы, поищите здесь же на форуме "про опасности отгорания нуля" - просвятитесь.

я так и полагал по наивности, спасибо, что просветили! буду искать и изучать!

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.04.2011 в 23:59:35

haramamburu Общий ноль я трогать не собираюсь, мне нужно удлинить кабель, отключаю эту фазу на которой находиться розетка, когда буду наращивать мне через нагрузку других фаз В С, по нулю не чего не прийдет?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

10.04.2011 в 00:16:22

дружба написал : Общий ноль я трогать не собираюсь, мне нужно удлинить кабель, отключаю эту фазу на которой находиться розетка, когда буду наращивать мне через нагрузку других фаз В С, по нулю не чего не прийдет?

Нет не придет, пару вольт от не равномерной нагрузки в счет не берем.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.04.2011 в 06:27:34

В своем доме сделано заземление (правильно или нет вопрос не в этом) Во дворе уложено 50 метров рельс (бордюры на дорожках) метров 60 металического забора все это сварено между собой, в гараже и мастерской металические верстаки которые тоже приварены полосой или к рельсам или к забору.ЗАЗЕМЛЕНИЕ тоже ПРИВАРЕНО к рельсам.Короче все сварено до кучи и капитально сварено в нескольких местах.Вопрос такой наивный, вот в доме стиралка например воткнута в розетку, розетка с РЕ жена стирает, а я в гараже варю на металическом верстаке подключив массу инвертора к верстаку (практически это один проводник).Делалось это не специально, так сложилось, когда сварочный был тяжелая самоделка, чтобы не таскать его или массу по двору все сварил.Было удобно прислонил железяку к любому бордюру, забору или верстаку и вари.Теперь что-то задумался.Как это с теорией дружит или нет ??? Разделить проблема, многие места сварки забетонированны или находятся под землей с годамы многое забылось где варил, мест этих десятки.Делать на дом отдельное заземление, где не сделай рядом будет находится или рельса или металический забор.

0
Аватар пользователя
Vasyatka

Местный

Регистрация: 30.11.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 57

10.04.2011 в 11:39:31

Дайте почитать про европейские стандарты на комнатную проводку. Интересно знать, регламентируется чем ни будь высота установки розеток, выключателей и т.п. в Европе.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

10.04.2011 в 11:45:58

ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки

... 4 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 364-5-52 (1993) «Электрические установки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки» за исключением выделенного курсивом в пунктах 522.1.1, 522.6.2, 522.7.1, 522.12.2. Замененный в этих пунктах аутентичный текст МЭК 364-5-52-93 приведен в приложении А к настоящему стандарту. ...

До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.

Комплекс стандартов ГОСТ Р 50571 (МЭК 364) Электроустановки зданий.

0
Аватар пользователя
amidant

Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

10.04.2011 в 12:00:10

электрикваня написал : Как это с теорией дружит или нет ???

Не дружит. 7.6.52. В качестве обратного провода не допускается использование металлических строительных конструкций зданий, трубопроводов и технологического оборудования, а также проводников сети заземления.

0
Аватар пользователя
heckfy

Местный

Регистрация: 04.11.2010

Липецк

Сообщений: 33

10.04.2011 в 12:10:58

подскажите как правильно подсоединить ванну с насосом. имеем:отдельная линия ВВГнг3*2,5 и соответственно джакузи

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.04.2011 в 13:50:34

электрикваня написал : Как это с теорией дружит или нет ??? Разделить проблема,

Нормально дружит. Не нужно ничего разделять.

0
Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

10.04.2011 в 17:50:42

Господа.Развейте сомнения.Собираю щиты на дачу на ПВ 3 с наконечниками НШВи.Недавно наткнулся на тему,что ПВ3 лучше использовать в домашней проводке т.к.нет перепадов температур .а на даче где они присутствуют есть большая вероятность .что в проводе в ПВ3 между жилами может возникнуть окисление со всеми вытекающими последствиями и лучше делать на ПВ1.Есть ли реально повод для беспокойства?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

10.04.2011 в 18:03:13

fish написал : Есть ли реально повод для беспокойства?

нет

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.04.2011 в 21:32:43

amidant написал : 7.6.52. В качестве обратного провода не допускается использование металлических строительных конструкций зданий, трубопроводов и технологического оборудования, а также проводников сети заземления.

Что есть обратный провод?

ПPOPAБ написал : Не нужно ничего разделять.

Может Вы растолкуете что есть обратный провод.Если это масса от сварочного то вроде я не варю ЧЕРЕЗ заземление и перечисленное в пункте 7.6.52. Просто заземление имеет электрический контакт с верстаком на котором я варю.Спасибо за ответ, но хотелось бы простыми словами.

0