15.06.2011 в 21:48:10
haramamburu написал : Если есть в бойлере "электроника" - то "А", если нет (в чем сомневаюсь ) - АС
Бойлер Термекс. Из электроники может быть только датчик отключения по температуре воды.
15.06.2011 в 21:50:33
haramamburu написал : Здесь же в "Help" - есть темка про тест на оное обычной батарейкой на 1.5В , или определитесь по каталогам прозводителей - АВВ например
про тест читал, но неужели нельзя по маркировке. В Кастореме, насколько помнится, как раз есть АВВ.
можно еще рассмотреть вариант УЗО + АВ - по сути это какбЭ ... проще в эксплуатации
А что за УЗО. И простите АВ - автомат?
15.06.2011 в 21:51:09
os написал : Из электроники может быть только датчик отключения по температуре воды
Какое отношение биметаллическая пластина имеет к электронике? ;) Может ещё и выключатель туда? Поэтому и УЗО тип АС достаточно по ... "самое немогу"
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.06.2011 в 21:51:55
sergey_sav написал : Любой... АС доступнее. На одного потребителя смотрите УЗО 16А/0,01
Спасибо, 0,01 это ток срабатывания или часть маркировки?
15.06.2011 в 21:52:14
os написал : А что за УЗО. И простите АВ - автомат?
АВ - автоматический выключатель, который обязателен в паре с УЗО.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.06.2011 в 21:53:43
os написал : 0,01 это ток срабатывания или часть маркировки?
Может Вам стоит снова форум почитать? А то сильно сомнительно, что эта фраза Ваша? ;)
os написал : После изучения тем, остановился на 16А, 30 мА.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.06.2011 в 21:53:58
haramamburu написал : Как бы "добавлю" - при наличии нормальной "земли" (норм. TN-C-S) - это (А или АС) -по фиг, при ТТ , или фиговом TN-C-S ... актуально
Спасибо, не знаю как во всем доме, но у меня земля отдельным проводом на щиток подъезда выведена.
15.06.2011 в 21:55:53
sergey_sav написал : АВ - автоматический выключатель, который обязателен в паре с УЗО.
Автомат 16 А, производитель АВВ уже есть.
15.06.2011 в 21:57:53
sergey_sav написал : Может Вам стоит снова форум почитать? А то сильно сомнительно, что эта фраза Ваша?
В маркировке диф. автоматов не силен, потому и спросил, часть ли это маркировки обозначающая, что ток срабатывания 10 мА.
15.06.2011 в 21:58:57
Добрый вечер!
Есть 2 вопроса:
1.Нужна розетка на 16А с плоскопружинным зажимом для наружного монтажа, к которой можно подключить провод на 4 кв.мм. Везде, где я смотрел - 2,5 предел. Существует ли это в природе? Если нет, то что делать - обтачивать, заюзать ваги (горелкой никогда не паял)?
Спасибо большое!
15.06.2011 в 22:00:26
os написал : Автомат 16 А, производитель АВВ уже есть.
Ну ттогда и ставьте УЗО от АВВ класса АС (или с любым классом) на ток 16А и током утечки 10 мА. Так понятно? Кстати, у АВВ УЗО электромеханические.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.06.2011 в 22:03:16
Спасибо всем за ответы.
16.06.2011 в 10:50:08
FotonBox написал : Нужна розетка на 16А с плоскопружинным зажимом для наружного монтажа, к которой можно подключить провод на 4 кв.мм. Везде, где я смотрел - 2,5 предел. Существует ли это в природе?
Нет
FotonBox написал : Если нет, то что делать - обтачивать, заюзать ваги (горелкой никогда не паял)?
Зачем было 4 кв на розетки кидать? Линия 100м и большая нагрузка? Поставьте рядом с розеткой коробку, а в коробке сделайте переход с 4 на 2,5.
16.06.2011 в 10:53:24
gugulaki написал : Сделайте фото щита,что бы понять можно ли с корпуса взять защитный ноль,а не рабочий.
Фото сделать не получилось. Опишу на словах. Первый этаж, из подвала в трубе приходят три фазы и ноль. Ноль посажен на шпильку снизу щита. Так же снизу щита на другой шпильке висят нули счетчиков (2 штуки) и домофона. Сверху щита под одной шпилькой зажаты нули уходящие в квартиры на этаже (4провода по 2 на квартиру), под другой нулевой провод идущий на второй этаж. Вводной рубильник общий на две квартиры, крутилка, на ней 6 контактов. Фазные провода явно меньше 16 квадратов алюминия. В подъезде 5 этажей, 10 квартир. С таким щитом лучше не делать защитного зануления? Как лучше поступить, присоединить к щиту ноль кухонного щита, под другой болт защитный проводник кухонного щита, а в розетках в квартире не подключать? Провод 3*2,5 ВВГнг по квартире уже проложен в кабель канале, установлены розетки, в коридоре установлен кухонный щиток с узо, автоматами. Прокинут пластиковый гофрошланг в этажный щиток.
16.06.2011 в 10:54:44
Smily написал : Поставьте рядом с розеткой коробку, а в коробке сделайте переход с 4 на 2,5.
В глубокой коробке можно перейти, не обязательно ещё одну.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу