Ситуация такая- АВ С16 на данном автомате находится летняя веранда, в кот. лампочка, розетка, в основном для чайника 2кВт, далее хлев, в кот. лампочка и розетка для включения насоса, типа малышок, далее еще одна постройка с розеткой для подключения инструмента(1кВт) и несколькими лампочками по 60вт, итого при одновременном включении где то в районе 16А получается, но одновременно это включаться не будет, плюс чайник же работает же кратковременно, от ав идет провод нум сечением 1.5мм2 до веранды, дальше до хоз.построек нум 2.5мм2, также есть отдельный ав с16 от которого к розетке для плиты(кот.там не будет использоваться) идет нум 2.5мм2 до той же веранды.
Наверное лучше до хоз.построек отдельная линия, но они старые, возможно будут сноситься, поэтому что либо менять...да и мощных потребителей, постоянно работающих там нет, поэтому думаю нум 2.5мм2 пустить на распред.коробку,на которой хоз.постройки, веранда с розеткой для чайника, а 1.5мм2 через коробочку на розетку для другой плиты с током не более 10А под защитой ав 10А, как то так?
Также в хлеву при подключении потребителя с током 10А падение напряжения порядка 13В, думаю может В16 поставить? не будет ли от пусковых токов вырубаться? хотя 16х(3-5) 48-80, таких пусковых токов не может быть у малышка, да эл.пилы...