16.07.2011 в 23:49:02
Anat78 написал : сами покупаете автоматы ABB или шнайдер и дин рейку
Спасибо! Про дин рейку, кстати, я забыл написать :)
avmal написал : Не страшно советовать розетку 20А для оборудования 7-8кВт?
А на сколько нужно? От старой электроплиты вилка и розетка на 25 Ампер.
Электроплита 7,2 КВт - это 32 А, на этот же провод я буду цеплять розетку к духовке, а у нее 16 А. Автомат, как я писал ранее, на этот провод будет на 32 А. К чему это может привести? Понимаю, что все конфорки на варочной панели не будут включены вместе с духовкой, но все же.?
И еще 1 вопрос: Кроме скрутки на 3-4 см, варианты соединения алюминиевого провода 4мм2 существуют? или этого хватит?
17.07.2011 в 05:51:04
Provizor написал : И еще 1 вопрос: Кроме скрутки на 3-4 см, варианты соединения алюминиевого провода 4мм2 существуют? или этого хватит?
Это самый хреновый способ, к тому же недопустимый. Посоветую эту скрутку зажать винтовой клеммой соответствующего размера. Всунуть скрутку в отверстие клеммы насквозь и зажать обеими винтами, желательно взять клеммы которые зажимают не напрямую торцом винта, а через пластину. Через неделю проверить затяжку.
17.07.2011 в 05:54:58
Подскажите пожалуйста, какие есть для этого коробки, желательно специально для этого предназначенные.
17.07.2011 в 06:51:11
avmal написал : Металлорукав совершенно излишен - достаточно ПНД-трубы, как это и делается при строительстве.
Т.е. в металлорукаве если выполнен ввод, то это даже лучше?
17.07.2011 в 07:47:12
NazAnd написал : По умолчанию Подключение варочной панели без вилки-розетки (неразъемное)
Подскажите пожалуйста, какие есть для этого коробки, желательно специально для этого предназначенные.
Кабель из стены напрямую к панели присоединить. Коробки..? Можно обычную установочную (подрозетником их еще обзывают) к ней соответствующую крышку для вывода кабеля присмотреть. (есть у многих производителей).
R_C написал : Т.е. в металлорукаве если выполнен ввод, то это даже лучше?
Лучше в ПНД трубе. Легче протягивать кабель, она не ржавеет.
17.07.2011 в 08:54:28
ПPOPAБ написал : Кабель из стены напрямую к панели присоединить.
:eek: :eek: ВВГ 3х6 ??? :eek: :eek:
17.07.2011 в 09:45:08
R_C написал : Т.е. в металлорукаве если выполнен ввод, то это даже лучше?
ПPOPAБ написал : Лучше в ПНД трубе. Легче протягивать кабель, она не ржавеет.
И она дешевле ...
17.07.2011 в 09:50:32
NazAnd написал : ВВГ 3х6 ???
Почему-бы и нет? Двигать её все равно никто не будет, а чем меньше соединений тем надежнее.
17.07.2011 в 10:02:30
ПPOPAБ написал : Почему-бы и нет? Двигать её все равно никто не будет, а чем меньше соединений тем надежнее.
И всё-таки подскажите крышку на подрозетник, ничего не могу найти.
17.07.2011 в 11:07:29
avmal написал : Не страшно советовать розетку 20А для оборудования 7-8кВт?
ой перепутал с такой же на 32А
Переделка зарядных устройств и не только
17.07.2011 в 11:47:41
NazAnd написал : И всё-таки подскажите крышку на подрозетник, ничего не могу найти.
Например:
17.07.2011 в 15:11:51
NazAnd написал : Посоветую эту скрутку зажать винтовой клеммой соответствующего размера. Всунуть скрутку в отверстие клеммы насквозь и зажать обеими винтами, желательно взять клеммы которые зажимают не напрямую торцом винта, а через пластину. Через неделю проверить затяжку.
А можно картинку сего девайса, а то в магазине электрики такого не знают.
17.07.2011 в 16:11:27
Provizor написал : А можно картинку сего девайса
что то типа:
17.07.2011 в 19:14:03
Provizor написал : ...а то в магазине электрики такого не знают.
Что-то какой-то хреновый магазин...
17.07.2011 в 19:28:13
юра Т написал : что то типа
Закомуфлированная скрутка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу