17.07.2011 в 23:12:55
Bladiclab написал : Щиты разные и посадочные места разные, провода разные. Скиньте фото, так будет понятнее.
17.07.2011 в 23:18:42
Там колодка нулевая. Крепится на ДИН рейку. Болтовые соединения. Если ПВ3 опресовка НШВИ и под болт.
17.07.2011 в 23:21:01
sergey_sav написал : Да, если они одного сечения.
По маркировке оба провода 2.5 . При замере диаметр у одного 1.8мм.у другого 1.6мм. Что в данной ситуации можно сделать? (Дополнительный автомат в щиток не влезет.)
17.07.2011 в 23:24:04
Bladiclab написал : Болтовые соединения.
и чем это соединение принципиально отличается от "болтового" клеммника? (а в нем зажим то под два винта)
17.07.2011 в 23:25:20
-=FoxX=- написал : По маркировке оба провода 2.5 . При замере диаметр у одного 1.8мм.у другого 1.6мм. Что в данной ситуации можно сделать? (Дополнительный автомат в щиток не влезет.)
ставьте, не такая уж и большая разница, должны в клемме додавить
17.07.2011 в 23:32:19
юра Т написал : и чем это соединение принципиально отличается от "болтового" клеммника? (а в нем зажим то под два винта)
Данное соединение (скрутка + пластмассовый двухболтовой клемник сверху) уложенное в коробку и закрытое. Вы бы себе, знакомым так сделали только честно. А это нулевая колодка обслуживаемая. Вы для себя, что каждый год будите обои рвать и выключатели снимать для протяжки? Вы уже смеетесь! А тут дверь щита открыл, обесточил, протянул, включил.
Вещи то разные.
17.07.2011 в 23:42:04
Bladiclab написал : А тут дверь щита открыл, обесточил, протянул, включил.
если изначально нормально протянул, то и спустя пару лет при попытке протянуть винт даже не сдвигается с места... Вы часто видели чтобы кто то винтики спустя год, два и так далее подтягивал? (в быту) да даже люминь пока греться не начнет, не трогают... (хотя конечно положено регулярно делать ревизию) вот скажите, здесь тоже надо делать периодическую протяжку? (принципиально ведь аналогично двухвинтовому клеммнику)
17.07.2011 в 23:45:24
Разговор ведется о конкретном соединении. Я высказал свое мнение.
Bladiclab написал : Я считаю, что это ерунда.
Ответьте и Вы на вопрос. Раз уж заинтересованы в обсуждении.
Bladiclab написал : Вы бы себе, знакомым так сделали только честно
17.07.2011 в 23:51:05
Bladiclab написал : Вы бы себе, знакомым так сделали только честно
на слаботочку тысячами делал, на силу немного, но делал, стоит однако...
17.07.2011 в 23:56:28
Пора тему открывать, скрутка рулит и это 2011 год! :cool:
18.07.2011 в 00:02:16
юра Т написал : вот скажите, здесь тоже надо делать периодическую протяжку? (принципиально ведь аналогично двухвинтовому клеммнику)
Здесь при затяжке (нормы) головка болта срывается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу