05.05.2012 в 17:10:13
#3076486
Смотрю ГОСТ Р 51628-2000 и там фигурирует в номинальных токах аппаратов 31,5А а не 32А и чтобы это значило?
05.05.2012 в 17:14:28
#3076489
Ренат 2607 написал : Дык индуктивная панель планируется. Какие там будут токи я точно пока не знаю. Ставлю тип А. Насчет влажных помещений - там же 10мА требуется? В сухих - 30мА.
Может индукционная? Я присматривался, потребление от 1,8кВт до 3,5кВт, на однокомфорочную, т.е. теже цифры что и на обычные.
05.05.2012 в 18:36:19
#3076636
05.05.2012 в 20:46:37
#3076805
solder написал : Я присматривался, потребление от 1,8кВт до 3,5кВт, на однокомфорочную, т.е. теже цифры что и на обычные.
А потребление у индукционок от качества посуды во многом зависит. И с хорошо магнитящейся они по инертности мало чем уступают газу, в отличие от Hi-Light.
05.05.2012 в 22:14:28
#3077016
Ренат 2607 написал : Дык индуктивная панель планируется. Какие там будут токи я точно пока не знаю. Ставлю тип А.
Индукционная. Токи синусоидальные. Ставьте тип AC. Не смешите народ.
05.05.2012 в 22:14:36
#3077017
arbuzzzzz написал : Это нехорошие люди не советуют. Может быть те кто не уверен в качестве своей работы. У меня стоит 10мА и все ОК
Умудренные... И качество собственной работы здесь не причем. Ровно как и УЗО- не ограничивает ток
прикосновения, да не является основной защитой в T-N-CS.
05.05.2012 в 22:22:16
#3077050
ПPOPAБ написал : Умудренные... И качество собственной работы здесь не причем. Ровно как и УЗО- не ограничивает ток
прикосновения, да не является основной защитой в T-N-CS.
Как вы думаете, как часто таджикоэлектрики замеряют сопротивление заземляющего провода? Это касательно основной защиты.
И вот если логически - ежели кабель от УЗО 10 мА не 300 метров и на конце не Вятка-автомат обр. 1977 г. или китайский проточник, то с чего его будет выбивать?
05.05.2012 в 22:23:24
#3077057
Ренат 2607 написал : Насчет влажных помещений - там же 10мА требуется?
нет. Читаем ещё раз:
05.05.2012 в 22:26:33
#3077069
FotonBox написал : Ну вы же не ездите на Оке только потому, что боитесь Больших Чорных Джипов
По городу на "*****месе"- моветон. Для обычной мирной жизни без экстрима достаточно и половины схемы. (привода только на одну пару колёс)
05.05.2012 в 22:28:09
#3077079
Alexiy написал : и ощущения будут абсолютно одинаковые.
Сопротивление влажной кожи меньше, значит, большая мощность за время 0,03 сек пройдет через тело и, конкретно, сердечную мышцу. Так что ощущения будут не одинаковые)
05.05.2012 в 22:32:27
#3077095
ПPOPAБ написал : Для обычной мирной жизни без экстрима достаточно и половины схемы.
Я не предлагаю набивать бокс 30 дифами, ясно, что это понты. Но если у человека дела пойдут в гору, он надстроит третий этаж, пустит лифт, куда все это подключать? Разница между АВВ Европа 18 и 36 модулей 700 руб, копейки. Зато не надо думать, если завтра нужно реализовать какую-то "хотелку" - контроллер аквастопа на дин-рейку, слаботочка та же, ГПС-сигнализация...
05.05.2012 в 22:34:24
#3077104
FotonBox написал : Сопротивление влажной кожи меньше, значит, большая мощность за время 0,03 сек пройдет через тело и, конкретно, сердечную мышцу. Так что ощущения будут не одинаковые)
Шановный Alexiy совершенно прав. ВДТ не ограничивает ток.
05.05.2012 в 22:38:03
#3077125
ПPOPAБ написал : ВДТ не ограничивает ток.
Поясните пожалуйста. ВДТ разрывает цепь за время t, если ток I, проходящий через него, больше предельного Iа, так?
05.05.2012 в 22:39:48
#3077134
FotonBox написал : Но если у человека дела пойдут в гору, он надстроит третий этаж, пустит лифт, куда все это подключать?
В Куршавель конечно. :D Я не любитель маленьких ящиков, но и не сторонник излишеств в схеме. Найти золотую середину поможет опрос заказчика, с пристрастием. ;)
05.05.2012 в 22:41:01
#3077136
FotonBox написал : Поясните пожалуйста. ВДТ разрывает цепь за время t, если ток I, проходящий через него, больше предельного Iа, так?
Это только часть теории. Конечно верно.
05.05.2012 в 22:44:33
#3077151
ПPOPAБ написал : В Куршавель конечно.
Не, для этого нужен минимум пятый и скоростной лифт, и не один :)
Мне вот тоже не нравится стремление многих мастеров напичкать щитки дифавтоматами (а иногда и однополюсными!) на каждую линию, при этом стоимость начинки составляет больше половины цены всей работы по электрике на объекте. Но пока у заказчика просто многого не хватает. Тем более, свой дом, а не квартира.
ПPOPAБ написал : Это только часть теории. Конечно верно.
Таак, а далее, почему ВДТ не ограничивает ток прикосновения, если он разрывает оба провода цепи, в которой произошла утечка?
05.05.2012 в 23:29:45
#3077287
Сегодня в продаже увидел наборы разноцветных и разнокалиберных кабельных стяжек. А вот утилитарное предназначение?
05.05.2012 в 23:45:18
#3077336
web-rr, это для рукодельниц, дизайнеров и домохозяек утончённых ( в 10 раз дороже кстати). для остальных- прозрачные в помещении и чёрные на улице))
06.05.2012 в 00:03:01
#3077383
FotonBox написал : Таак, а далее, почему ВДТ не ограничивает ток прикосновения, если он разрывает оба провода цепи, в которой произошла утечка?
Ток в цепи зависит от её полного сопротивления и напряжения в ней... Аппараты защиты ограничивают лишь время сверх тока вцепи, но не его значение. Дальше еще интересней. Нормируемый ГОСТом порог отключения ВДТ 0,5-1 номинального диффтока. Ток утечки бытового прибора, по ГОСТу, может достигать 3,5 мА. А суммарный ток утечки цепи и нагрузки не должен превышать 1/3 номинала УЗО. (см. п.7.1.83) Вспомним еще про конденсаторы сетевых фильтров.
06.05.2012 в 13:51:51
#3078013
ПPOPAБ написал : Нормируемый ГОСТом порог отключения ВДТ 0,5-1 номинального диффтока. Ток утечки бытового прибора, по ГОСТу, может достигать 3,5 мА. А суммарный ток утечки цепи и нагрузки не должен превышать 1/3 номинала УЗО. (см. п.7.1.83)
Здесь ГОСТ сам себе противоречит в случае с 10 мА, 3,5 мА (прибор) >10/3 мА (треть от номинала). Мысль я уловил - вероятны ложные срабатывания на вполне исправном (с т.з. ГОСТ и ПУЭ) оборудовании.
Поэтому кабель должен быть по ГОСТу или VDE (NYM), линия иметь небольшую протяженность (где посмотреть удельную утечку на метр кабеля?) и срок службы оконечных приборов "до утечки" меньше, чем с УЗО 30 мА.
ПPOPAБ написал : Ток в цепи зависит от её полного сопротивления и напряжения в ней... Аппараты защиты ограничивают лишь время сверх тока вцепи, но не его значение.
С тем, что влажная кожа лучший проводник, чем сухая, согласны?
Что будет с человеком в ванной, если ток утечки составит 12,5 мА, а защищает его ВДТ с Iа=30 мА? (не забудем про
06.05.2012 в 17:53:00
#3078262
FotonBox написал : Что будет с человеком в ванной, если ток утечки составит 12,5 мА, а защищает его ВДТ с Iа=30 мА?
Человека куснёт слегка и выматерит - максимум.
Если кожа мокрая, то ток будет в 10-100 раз выше и сработает даже противопожарное УЗО!
06.05.2012 в 18:03:45
#3078274
ПPOPAБ написал : Нормируемый ГОСТом порог отключения ВДТ 0,5-1 номинального диффтока.
поэтому при номинале 10 мА УЗО может срабатывать уже при токе от 5 мА (действительно довольно мало), а при номинале 30 мА - от 15 мА. ток в 5 мА вы и не почувствуете, а 15-30 - пальцы (если успели схватиться), то, вероятно, уже не отпустите, но руку отдёрнуть, почти наверняка, сможете.
ПPOPAБ написал : А суммарный ток утечки цепи и нагрузки не должен превышать 1/3 номинала УЗО. (см. п.7.1.83)
А это в ПУЭ расчётный ток утечки нормируется, а не реальный. 1/3 - только для ориентировочных расчётов допустимой длины кабеля в одной группе.
06.05.2012 в 18:12:25
#3078288
FotonBox написал : Здесь ГОСТ сам себе противоречит в случае с 10 мА, 3,5 мА (прибор) >10/3 мА (треть от номинала). Мысль я уловил - вероятны ложные срабатывания на вполне исправном (с т.з. ГОСТ и ПУЭ) оборудовании.
Это разные ГОСТы. Да есть такая вероятность.
FotonBox написал : (где посмотреть удельную утечку на метр кабеля?)
Допускается ПУЭ: 10мкА на метр. Но сам кабель, как правило, имеет утечки значительно меньшие. Основные проблемы в местах соединения и присоединения возникают, да при повышенной влажности или запыленности.
FotonBox написал : С тем, что влажная кожа лучший проводник, чем сухая, согласны? Что будет с человеком в ванной, если ток утечки составит 12,5 мА, а защищает его ВДТ с Iа=30 мА? (не забудем про картинку)
1.Попробуйте создать условия для протекания именно такого тока через тело... Калькулятор и закон Ома вам в помощь. 2.Одной картинки не достаточно... Путь протекания тока через тело имеет значение.
06.05.2012 в 18:26:28
#3078300
Alexiy написал : А это в ПУЭ расчётный ток утечки нормируется, а не реальный. 1/3 - только для ориентировочных расчётов допустимой длины кабеля в одной группе.
А еще проектант... :(
06.05.2012 в 22:02:17
#3078632
06.05.2012 в 22:19:32
#3078673
И еще, про совместное закладывание силы и низковольтовки. Думал что можно, проблем никогда не было. А тут на пунтк ПУЭ наткнулся
ПУЭ 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
- Всех цепей одного агрегата.
- Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
- Цепей, питающих сложный светильник.
- Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
- Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Что выходит, строго говоря, нельзя вместе ложить телефон и силу?
07.05.2012 в 00:01:48
#3078943
ПPOPAБ написал : Допускается ПУЭ: 10мкА на метр.
Спасибо, то есть если ставить 10 мА, то на линиях до ~100 м, с минимумом соединений)
Alexiy написал : Человека куснёт слегка и выматерит - максимум.
Если кожа мокрая, то ток будет в 10-100 раз выше и сработает даже противопожарное УЗО!
ПPOPAБ написал : 1.Попробуйте создать условия для протекания именно такого тока через тело... Калькулятор и закон Ома вам в помощь.
Хрущевка без заземления, пробой в стиралке на корпус\барабан. Человек хватается одной рукой за СМА, другой за чугунный полотенцесушитель. Последний питается от стояка ГВС, который когда-то был заземлен, но все сгнило. Сопротивление тела человека Rч= 0,6 кОм, полотенчик-земля Rп = 17 кОм. Что я делаю не так?
ПPOPAБ написал : 2.Одной картинки не достаточно... Путь протекания тока через тело имеет значение.
От него зависит процент тока, проходящий через сердце и другие жизненно-важные органы)))
ПPOPAБ написал :
- УЗО не является защитой от прямого прикосновения. А при косвенном, в сетях TN-C-S, это дополнительная защита.
Про то как у нас замеряют сопротивление заземления в таджикостроях я уже писал выше. Никак. Возможно, в илитных и випанутых домах,
Хрущебы у нас кстати только в нерезиновке по-моему сносятся и только когда места под точечную застройку не остается.
07.05.2012 в 01:35:45
#3079110
Обсуждение щитка от Indiver выделеной в отдельную тему:
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
07.05.2012 в 01:44:03
#3079115
Alexiy написал : А что вас смущает?
Читаем:
ПУЭ-7 написал : 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А расчет нужен когда вы не знаете что воткнут в розетку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу