30.09.2011 в 17:14:09
Вопрос по оформлению товарищам проектировщикам электрикам. Возникла такая проблема при выполнении однолинейных схем. Из-за больших габаритов здания, во избежании потерь напряжения, вынужден закладывать различные сечения кабеля (до распределительных коробок и после). Вот как это всё правильно отобразить на однолинейной схеме, что допустим до распределительной коробки я иду кабелем 3х4, а после 3х2,5. Каждый кабель я маркирую, даю длину, мощность, потери напряжения, тип. Из этого возникает последующий вопрос, надо ли отходящий кабель так же маркировать, давать длину и прочее? В общем хочется всё по нормам сделать, но из прочитанного мною ничего подходящего не могу припомнить.
30.09.2011 в 20:56:09
А какой порядок величин этих самых габаритов? Может быть там другие решения применять нужно...
30.09.2011 в 21:57:00
Подскажите еще по одному вопросу. В жэке дали добро на установку на вводе в квартиру 25А, но менять пробку на автомат не хотят, нет людей. Поставлю туда ПАР-25. Можно ли самостоятельно протянуть новый ввод в квартиру от этой пробки? и еще вопрос. Где идет ответвление на квартирный ноль в этажных щитках такого типа - 4 пробки на 4 квартиры (по одной пробке на фазу на квартру вся начинка щита). Делать реконструкцию не собираются даже в отдаленном будущем, по словам главного инженера из ЖЭКа. Ибо в городе еще полно домов в худшем состоянии, там даже еще лестницы деревянные, и ремонт в них еще не планируется.
01.10.2011 в 09:24:09
Papai499 написал : различные сечения кабеля (до распределительных коробок и после)
Так не проектируют, вместо этого ставятся дополнительные групповые щиты.
01.10.2011 в 13:37:23
cecktybrjd написал : 1-Я не полный профан 2 повторяю 2светильника новые перед установкой проверили 3 Вот и не сказки .
а вы кроме этих ДРЛ что то подключали ИМЕННО к этой линии. может как вариант на линии нет напряжения, точнее оно есть и его видит измерительный прибор, а при подключении ДРЛ они не разгораются - то там возможно просадка (что наиболее вероятно)или то что вы видите на приборе во время измерения не что иное как наводка.
04.10.2011 в 09:33:27
Пришел мальчик от энергосетей с договором мощность указана 4.5 сколько это по ихним понятиям ампер кто знает.Дома меня небыло подписала жена, активная она или полная эта мощность тайна.Подписала два экземпляра один обещали потом принести когда печать поставят.Может кто читал как там обычно пишут за мощность?
04.10.2011 в 11:18:52
жорик написал : мощность указана 4.5 сколько это по ихним понятиям ампер кто знает.
20 А Мощность активная в Ваттах. Счётчик для бытовых потребителей - только активную энергию считает.
04.10.2011 в 11:25:42
SoVA написал : Так не проектируют,
Так проектируют. Просто вам не попадались линии порядка нескольких сотен метров протяжённостью. Для освещения автодорог и территорий крупных предприятий - это норма. При этом мощность на такой линии может быть порядка 1 кВт. Сечение приходится завышать из соображений падения напряжения или токов КЗ в районе 20 кА.
04.10.2011 в 14:15:52
Уважаемые такой вопрос: от дома нужно подвести питание к двум гаражам(на вводе в гаражи - автомат 16А) - кабель какого сечения оптимален? Нагрузки от обехи строений приличные - болгарки, перфораторы, сплит-система в одном, и пр.
04.10.2011 в 14:19:26
По механической прочности и для гарантированной устойчивости при КЗ для воздушного ввода в здание - 10 мм2, по токовой нагрузке - даже 1,5 мм2 достаточно, а по падению напряжения - оптимально 2,5 мм2. Всё медь. Алюминий - соответственно на ступень выше.
04.10.2011 в 14:56:53
Добрый день. В загородном доме (тип заземления - ТТ) между нулевым и защитным проводом имеется разность потенциалов, напряжение плавает в интервале от 5 до 35В (из того что мне удалось "засечь"). Правильно ли я понимаю что это свидетельствует о плохом контакте нулевого провода в ТП? При этом напряжение в сети на этой фазе постоянно пониженное и тоже постоянно плавает. Насколько я понимаю при исправной ТП и ВЛ напряжения между N и PE в доме быть не должно (не берем случай наводок из-за неподключенного провода РЕ), это так?
04.10.2011 в 14:58:59
Наличие разности потенциалов между нулём и землёй в системе ТТ - нормальное явление. Обычно зависит от просадки напряжения в длинной ВЛ. Не свидетельствует ни о каких неисправностях.
Vict_A написал : При этом напряжение в сети на этой фазе постоянно пониженное и тоже постоянно плавает.
перегрузка в сети налицо. Менять ВЛ и, возможно, ТП на более мощные.
04.10.2011 в 15:14:41
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, в новостройке хочу поменять/добавить/изменить эл. проводку. Квартира не в собственности. Необходимо ли согласовывать изменения в данной электропроводке с какими-то органами? (например: создание электропроекта, согласовывание с УК и т.д)
04.10.2011 в 15:16:52
legiboka написал : Необходимо ли согласовывать изменения в данной электропроводке с какими-то органами?
смотря для чего. В принципе - не обязательно, если на соседей и окружающих никак не повлияет. То есть, если в техпаспорт квартиры изменения вносить не требуется, то делайте что угодно (см. ст. 25 жилищного кодекса)
04.10.2011 в 15:31:26
Спасибо.
Еще вопрос - если в щитке произойдет изменение - дополнительные автоматы и т.д. - тогда надо?