Аватар пользователя
MP42B

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

04.05.2012 в 15:31:15

#3074370

greg111 написал : Вам продали кабель 2,5 под видом 4кв

Это было бы слишком просто. Кабель сечением 4 кв. мм. имеет диаметр приблизительно 2.2 мм. Гильзы с синей юбкой, на которых написано 2.5 кв. мм., имеют внутренний диаметр 2.3...2.4 мм. Так что кабель мне продали "правильный"...

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.05.2012 в 15:35:48

#3074382

значит рубашка не правильная или плоская, под 2 провода. под одну жилу 4кв.мм рубашки серые мне попадались только. есть синие под 2,5 и 2*2,5

0
Аватар пользователя
Indiver

Местный

Регистрация: 02.05.2012

Белгород

Сообщений: 15

04.05.2012 в 15:35:52

#3074383

Народ, такой вопрос. Почитывая темы часто наталкиваюсь на фразу "защитное заземление разрывать нельзя" и производные, но смысл один - землю не рвём. Может кто-нибудь на пальцах объяснить смысл этой фразы? Простая схема: щиток - распред коробка - две ветки( одна розетка и блок из 5). Если понимать фразу буквально, то земля механически разорвалась несколько раз: в коробке и на каждой розетке в блоке. Смутно подозреваю), что смысл фразы несколько иной, но суть уловить не могу. Или наоборот, от противного: поясните пожалуйста на простом примере, как делать нельзя. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

04.05.2012 в 15:43:41

#3074404

Indiver написал : Народ, такой вопрос. Почитывая темы часто наталкиваюсь на фразу "защитное заземление разрывать нельзя" и производные, но смысл один - землю не рвём. Может кто-нибудь на пальцах объяснить смысл этой фразы? Простая схема: щиток - распред коробка - две ветки( одна розетка и блок из 5). Если понимать фразу буквально, то земля механически разорвалась несколько раз: в коробке и на каждой розетке в блоке. Смутно подозреваю), что смысл фразы несколько иной, но суть уловить не могу. Или наоборот, от противного: поясните пожалуйста на простом примере, как делать нельзя. Заранее спасибо.

Это значит что в линии PE нельзя ставить коммутационные приборы ( автоматы, рубильники, предохранители) , а конструкция розеток и разъемов должна предусматривать соединение первым PE при включении и отсоединение последним PE при выключении

0
Аватар пользователя
MP42B

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

04.05.2012 в 15:47:18

#3074412

greg111 написал : значит рубашка не правильная или плоская, под 2 провода. под одну жилу 4кв.мм рубашки серые мне попадались только. есть синие под 2,5 и 2*2,5

Дак нет же! Только сегодня был в магазине - посмотрел внимательно. У всех производителей так. IEK, Navigator, ... Более того, на всех сайтах, где описываются гильзы, написано, что НШВИ 2.5-8 и НШВИ 2.5-12 имеют внутренний ДИАМЕТР 2.3 мм. (Вот - посмотрите сами: http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/nsvi/). А диаметру 2.3 мм сответствует площадь сечения более 4 мм. кв.

Тогда почему на пачке пишут НШВИ 2.5-12?

(Рубашка = юбка у них обычная, на один кабель).

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.05.2012 в 15:56:35

#3074425

Indiver написал : как делать нельзя.

закономерный вопрос. В связи с отсутствием чётких формулировок в нормативной литературе данный вопрос возникает у каждого. Начнём с того, что есть соединения разъёмные и неразъёмные: разъёмные - можно разъединить без применения специнструмента (отвёртки) голыми руками. Пример - розетка штепсельная. неразъёмные - различные клеммники (условно их разобрать без отвёртки/ключа/молотка/какой-то_матери невозможно)

Есть ещё неразрывный проводник - таким проводником считаются проводники без соединений, либо с соединениями типа пайки, сварки, опрессовки с изоляцией в месте соединений идентичной заводской изоляции всего проводника.

Очевидно, что чем меньше соединений, тем выше потенциальная надёжность цепи. Поэтому в идеальном случае защитный проводник не должен иметь соединений, а в худшем - иметь минимум соединений на участке от ГЗШ до каждого конкретного потребителя. Обычно соединения защитного проводника выполняются на вводе в электростановку здания, в этажный и групповых щитках, а также в КУП . Все эти соединения выполняются с использованием шинок заводского изготовления(не считая конечных присоединений к розеткам). Иных соединений на протяжении защитного не должно быть. В любом случае, в точке присоединения защитного проводника, его электрическая и механическая прочность не должна быть ниже, чем в любой другой точке. Исключение сделано только только для защитных контактов штепсельных розеток конечных потребителей (к клеммам же розеток требования неразрывности и надёжности защитного проводника применяются в полной мере).

0
Аватар пользователя
FotonBox

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

04.05.2012 в 16:08:42

#3074442

Kosmos написал : автомат 50А. УЗО 63А на 30мА

Тогда все ок, покупаете три АВ 50А и ставите перед каждым УЗО. Денег, конечно, стоят, но УЗО всяко дороже на 1-2 порядка). Можно взять вместо АВ рубильники, но они будут чуть ли не дороже оного.

Kosmos написал : Согласен. Ну не знаю я толковых электриков. Это уже третий. И все приходят на коне. А в итоге совковые методы.

Поищите на форуме, тут есть специальный раздел, а если совсем никак - сделайте сами, это нетрудно, главное иметь нормальную индикаторную отвертку, рассматривать любой провод как фазный (даже если он в желто-зеленой изоляции), ну аккуратность, конечно. Если надо, расскажу по шагам, как это в вашем случае.

Kosmos написал : А так доверился полностью электрику и в итоге получил такое г...

Ну не совсем уж "г". Бывает много хуже. Кабели у вас какого сечения на плиту (варочную панель)? На кухню, какие и сколько? Кстати, тут не упомянули, если есть розетки в ванной\су, там же стоит стиралка\бойлер\итп, то их нужно защитить отдельным УЗО 10мА.

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

04.05.2012 в 16:13:54

#3074454

FotonBox написал : покупаете три АВ 50А и ставите перед каждым УЗО.

У человека вводной автомат на этажном щите АВ 50А и после счетчика стоит вроде тоже автомат( на фото не видно) - в этом случае еще один АВ перед каждым УЗО излишество

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

04.05.2012 в 16:20:15

#3074467

FotonBox написал : Кабели у вас какого сечения на плиту (варочную панель)? На кухню, какие и сколько?

плита 5*4. на кухню 2,5 квадрата две линии+ отдельно линия на ПМ.

FotonBox написал : сделайте сами, это нетрудно, главное иметь нормальную индикаторную отвертку, рассматривать любой провод как фазный (даже если он в желто-зеленой изоляции), ну аккуратность, конечно.

Сам наверно нет. Заставлю наверно его подключить все через узо и распрощаюсь. После полного окончания ремонта по возможности переберу щиток. С таким то в ближайшее время можно жить?

Расстройства одни.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.05.2012 в 16:33:08

#3074492

MP42B написал : Дак нет же! Только сегодня был в магазине - посмотрел внимательно. У всех производителей так

А жилу в НШВИ какую суете? Моно или много проволока?

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

04.05.2012 в 16:36:10

#3074497

Kosmos написал : С таким то в ближайшее время можно жить?

Расстройства одни.

Та чего расстраиваться купите гребенки и узо на плиту, кусок многожильного повода и наконечники (сделать разводку с верхних автоматов на узо) дайте вашему электрику пусть подключит . Будет нормальный щиток.

0
Аватар пользователя
MP42B

Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

04.05.2012 в 16:41:03

#3074504

haramamburu написал : А жилу в НШВИ какую суете? Моно или много проволока?

Многожильный провод ПВ-3. Мне кажется, что для "моно" (одножильного, типа NYM) гильза и не нужна...

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

04.05.2012 в 16:43:20

#3074507

vs220 написал : дайте вашему электрику пусть подключит .

Знаю я что сейчас будет. У него самолюбие заиграет. Как так не правильно сделал. Я электрик с 30 стажем. Все здесь нормалью, не надо ни чего переделывать. Не хочу не буду. Мы так не договаривались.

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

04.05.2012 в 16:58:13

#3074529

Kosmos написал : Знаю я что сейчас будет. У него самолюбие заиграет. Как так не правильно сделал. Я электрик с 30 стажем. Все здесь нормалью, не надо ни чего переделывать. Не хочу не буду. Мы так не договаривались.

Ну так взять пивка посидеть, обсудить правительство. Тем более сосед. Там работы на пол часа (главное чтобы материалы все были - а так делает из чего есть)

0
Аватар пользователя
Danila_K

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

04.05.2012 в 17:01:07

#3074535

Kosmos, А готовый щиток можно было заказать тут.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

04.05.2012 в 17:04:11

#3074541

vs220 написал : Ну так взять пивка посидеть, обсудить правительство. Тем более сосед. Там работы на пол часа (главное чтобы материалы все были - а так делает из чего есть)

)) Вариант. Спасибо все за советы. Будем думать.

0
Аватар пользователя
FotonBox

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

04.05.2012 в 19:15:58

#3074749

vs220 написал : У человека вводной автомат на этажном щите АВ 50А и после счетчика стоит вроде тоже автомат( на фото не видно) - в этом случае еще один АВ перед каждым УЗО излишество

Они вместо рубильника, чтобы бравые строители не дергали УЗО каждый раз.

Kosmos написал : плита 5*4. на кухню 2,5 квадрата две линии+ отдельно линия на ПМ.

Вот видите как хорошо)

vs220 написал : кусок многожильного повода и наконечники (сделать разводку с верхних автоматов на узо)

А зачем многожила и наконечники, разве десятка ПВ-1 не гнется? Соединение-то всяко надежнее моножилой.

Kosmos написал : Сам наверно нет.

Ну если дипломатический подход не сработает - приходите) УЗО подключить обязательно, и про 10мА во влажные помещения не забудьте, а вообще - от щитка требовать большего можно (от двухполюсных автоматов до дифа на каждую группу), но зачем?

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

04.05.2012 в 19:26:51

#3074766

FotonBox написал : и про 10мА во влажные помещения

А срабатывать на каждый шорох не будет?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

04.05.2012 в 19:38:43

#3074784

Kosmos написал : А срабатывать на каждый шорох не будет?

только если будет утечка, все для личной безопасности

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

04.05.2012 в 20:25:44

#3074844

Anat78 написал : только если будет утечка, все для личной безопасности

Изначально была такая идея. Но почитав форум как то передумал, сложилось впечатление, что в основном не советуют ставит 10мА.:(

0
Аватар пользователя
FotonBox

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

04.05.2012 в 20:45:07

#3074871

Kosmos написал : Изначально была такая идея. Но почитав форум как то передумал, сложилось впечатление, что в основном не советуют ставит 10мА.

У меня есть знакомый, "сын электрика". Так вот он вообще советует не ставить УЗО. Дескать они как-то вешали у заказчика крутую китайскую люстру и узошка им не давала поскорее сдать работу и свалить ;)

Т.е. если проводке 20 лет и вообще ПВС, а стиралке пора на пенсию - то конечно будет срабатывать. Только это не значит что нужно менять УЗО :)

Напомню теорию - сопротивление сухой кожи человека в нормальном состоянии порядка 1 килоОма (для переменки 50 Гц), а мокрой - меньше сотни Ом. Так что шанс схватить фибрилляцию желудочков резко возрастает.

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

05.05.2012 в 09:47:42

#3075880

Kosmos написал : в основном не советуют ставит 10мА.

ИХМО. Это нехорошие люди не советуют. Может быть те кто не уверен в качестве своей работы. У меня стоит 10мА и все ОК

0
Аватар пользователя
Ренат 2607

Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

05.05.2012 в 11:37:56

#3076079

Подскажите, на теплые полы влажных помещений (кухня и санузлы) УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА? Если на входе стоит 2Р автомат С50, то он будет защищать по току стоящие после него УЗО 63А 30мА, на которые через авт выключатели навешана вся электрика сухих помещений?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.05.2012 в 11:56:22

#3076098

Ренат 2607 написал : Подскажите, на теплые полы влажных помещений (кухня и санузлы) УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА? Если на входе стоит 2Р автомат С50, то он будет защищать по току стоящие после него УЗО 63А 30мА, на которые через авт выключатели навешана вся электрика сухих помещений?

По первой строке - 10мА лучше, соответствует рекомендациям производителей. По второй строке - будет.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.05.2012 в 11:57:42

#3076100

Ренат 2607 написал : УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА?

с каким хотите

Ренат 2607 написал : 2Р автомат С50, то он будет защищать по току стоящие после него УЗО 63А 30мА

будет. при срабатывании этого узо все сухие помещения останутся без света и без рабочих розеток. хоть свет на другое узо отделите что ли, если место в щите позволяет

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.05.2012 в 12:12:56

#3076120

Ренат 2607 написал : УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА?

Если следовать букве закона, то

СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

0
Аватар пользователя
Ренат 2607

Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

05.05.2012 в 12:16:14

#3076126

У меня будет 3 шт УЗО 63А 30мА тип А. На одном - варочная панель с духовкой. НА другом - электрика коридора, одной комнаты и сухой части кухни. На другом - вентсистема с тремя кондеями. На третьем - электрика двух комнат. Для санузлов будет 4 шт УЗО 25А 10мА (3 шт типа А для стиралки-посудомойки-душкабины и т.п., 1 шт тип АС для бойлеров). Все потребители подключаются к УЗО через автоматы. Если УЗО на группу вырубится. то отключу вручную все автоматы данного УЗО и буду включать их по очереди, чтобы найти поврежденную цепь. Ее автоматом выключу, остальным буду пользоваться.

Насчет дифтока теплых полов влажных помещений есть какие-то нормативы?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.05.2012 в 12:25:05

#3076139

Ренат 2607 написал : Насчет дифтока теплых полов влажных помещений есть какие-то нормативы?

имхо, должен отсутствовать!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.05.2012 в 12:34:49

#3076156

Ренат 2607 написал : тип А. На одном - варочная панель с духовкой.

А нахрена тип А на нагреватель ставить?!

Ренат 2607 написал : Насчет дифтока теплых полов влажных помещений есть какие-то нормативы?

Для влажных помещений никаких исключений нет. Всё то же самое, что и для остальных помещений.

0
Аватар пользователя
Ренат 2607

Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

05.05.2012 в 12:41:28

#3076166

Дык индуктивная панель планируется. Какие там будут токи я точно пока не знаю. Ставлю тип А. Насчет влажных помещений - там же 10мА требуется? В сухих - 30мА.

0