qwerty123123 написал : Тогда еще вопрос - можете ткнуть носом в нормативный документ, который докажет, что электрик был немного не прав, когда поставил вводное УЗО на 32А и три отходящих автомата по 20А?
А перед УЗО что стоит?
ПУЭ-7 написал : 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.