Ну, если люди чисто с человеческой стороны не нравятся, то можно прогнать. Если проложили всё без каких-либо других нареканий - оставить как есть.
17.08.2011 в 01:44:08
Ну, если люди чисто с человеческой стороны не нравятся, то можно прогнать. Если проложили всё без каких-либо других нареканий - оставить как есть.
17.08.2011 в 03:49:14
В загородном доме кто-нибудь ставить последовательно АВ и выключатель нагрузки? Или это барство?! А при отключении ползают в темноте, чтобы отключить нагрузку или тупо клацают АВ и будь что будет?
17.08.2011 в 12:34:46
sdjk написал : В загородном доме кто-нибудь ставить последовательно АВ и выключатель нагрузки? Или это барство?!
Ставят перед счетчиком, частенько. Это не барство, а ПУЭ. Впрочем достаточно и одного АВ.
sdjk написал : А при отключении ползают в темноте, чтобы отключить нагрузку или тупо клацают АВ и будь что будет?
И тот и другой аппараты предназначены для коммутации под нагрузкой. Но ВН не может отключится "по своему разумению", только внешне в ручную или дистанционным приводом...
17.08.2011 в 13:16:33
ПPOPAБ написал : И тот и другой аппараты предназначены для коммутации под нагрузкой.
т.е. рекомендация "не париться" и ставить обычный АВ?! почему-то производители явно не пишут, что АВ предназначены для коммутации под нагрузкой.
17.08.2011 в 13:27:38
sdjk написал : почему-то производители явно не пишут, что АВ предназначены для коммутации под нагрузкой.
Вот это да! А про назначение АВ не забыли?
18.08.2011 в 00:10:52
Подскажите пожалуйста. Имеется такая схема - ввод в дом -> счетчик -> УЗО -> автоматы. В этом случае ампераж УЗО по отношения к амперажу отходящих атоматов какой должен быть - больше или равен сумарному амперажу автоматов? Спасибо
18.08.2011 в 00:25:44
qwerty123123, как я понимаю должен быть общий автомат перед УЗО, что бы можно было отключать сразу все линии за ним. Максимальный ток УЗО должен быть на порядок выше тока срабатывания входного автомата (как правило двухполюсный в однофазной сети).
18.08.2011 в 00:26:42
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.08.2011 в 00:45:33
haramamburu написал : Вот это да! А про назначение АВ не забыли?
Нет. Из названия следует - автоматический ВЫключатель. Обратите внимание - не Включатель, т.е. по сути это элемент защиты, а не коммутации. Хотя конечно, для безопасности отключения у него есть дугогасительные камеры, которые пригодятся и при включении под нагрузкой.
18.08.2011 в 00:53:34
sdjk написал : Обратите внимание - не Включатель, т.е. по сути это элемент защиты, а не коммутации.
Дык в том то и суть, что если "автоматически" - то обязательно "под нагрузкой", и, как сами отметили
sdjk написал : у него есть дугогасительные камеры
которых не былоб, не будь он (АВ) предназначен для коммутации/автоВыключения (называйте как хотите) под нагрузкой
18.08.2011 в 00:57:56
Kamikaze, спасибо, значит я не ошибался. Тогда еще вопрос - можете ткнуть носом в нормативный документ, который докажет, что электрик был немного не прав, когда поставил вводное УЗО на 32А и три отходящих автомата по 20А? Спасибо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу