Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.08.2011 в 01:44:08

Ну, если люди чисто с человеческой стороны не нравятся, то можно прогнать. Если проложили всё без каких-либо других нареканий - оставить как есть.

0
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

17.08.2011 в 03:49:14

В загородном доме кто-нибудь ставить последовательно АВ и выключатель нагрузки? Или это барство?! А при отключении ползают в темноте, чтобы отключить нагрузку или тупо клацают АВ и будь что будет?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.08.2011 в 12:34:46

sdjk написал : В загородном доме кто-нибудь ставить последовательно АВ и выключатель нагрузки? Или это барство?!

Ставят перед счетчиком, частенько. Это не барство, а ПУЭ. Впрочем достаточно и одного АВ.

sdjk написал : А при отключении ползают в темноте, чтобы отключить нагрузку или тупо клацают АВ и будь что будет?

И тот и другой аппараты предназначены для коммутации под нагрузкой. Но ВН не может отключится "по своему разумению", только внешне в ручную или дистанционным приводом...

0
sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

17.08.2011 в 13:16:33

ПPOPAБ написал : И тот и другой аппараты предназначены для коммутации под нагрузкой.

т.е. рекомендация "не париться" и ставить обычный АВ?! почему-то производители явно не пишут, что АВ предназначены для коммутации под нагрузкой.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.08.2011 в 13:27:38

sdjk написал : почему-то производители явно не пишут, что АВ предназначены для коммутации под нагрузкой.

Вот это да! А про назначение АВ не забыли?

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

18.08.2011 в 00:10:52

Подскажите пожалуйста. Имеется такая схема - ввод в дом -> счетчик -> УЗО -> автоматы. В этом случае ампераж УЗО по отношения к амперажу отходящих атоматов какой должен быть - больше или равен сумарному амперажу автоматов? Спасибо

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1138

18.08.2011 в 00:25:44

qwerty123123, как я понимаю должен быть общий автомат перед УЗО, что бы можно было отключать сразу все линии за ним. Максимальный ток УЗО должен быть на порядок выше тока срабатывания входного автомата (как правило двухполюсный в однофазной сети).

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.08.2011 в 00:26:42

qwerty123123, 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sdjk
sdjk
Новичок

Регистрация: 21.03.2010

Москва

Сообщений: 90

18.08.2011 в 00:45:33

haramamburu написал : Вот это да! А про назначение АВ не забыли?

Нет. Из названия следует - автоматический ВЫключатель. Обратите внимание - не Включатель, т.е. по сути это элемент защиты, а не коммутации. Хотя конечно, для безопасности отключения у него есть дугогасительные камеры, которые пригодятся и при включении под нагрузкой.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.08.2011 в 00:53:34

sdjk написал : Обратите внимание - не Включатель, т.е. по сути это элемент защиты, а не коммутации.

Дык в том то и суть, что если "автоматически" - то обязательно "под нагрузкой", и, как сами отметили

sdjk написал : у него есть дугогасительные камеры

которых не былоб, не будь он (АВ) предназначен для коммутации/автоВыключения (называйте как хотите) под нагрузкой

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

18.08.2011 в 00:57:56

Kamikaze, спасибо, значит я не ошибался. Тогда еще вопрос - можете ткнуть носом в нормативный документ, который докажет, что электрик был немного не прав, когда поставил вводное УЗО на 32А и три отходящих автомата по 20А? Спасибо

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу