DrPilman написал : Соединять розетки шлейфом запрещено.

Вы это путаете с шлейфованием РЕ (земли)

0
al24
al24
Новичок

Регистрация: 26.07.2011

Барнаул

Сообщений: 26

20.08.2011 в 16:00:58

Подскажите еще:

al24 написал : Чем, каким раствором заделать штробу в стяжке в которую уложен ВВГ-нг 3*2,5 и 3*4.

Вход и вывод кабеля один и тот же, кабель в стяжке будет идти вместе, квартира отделана уже до меня и нет уверенности в равномерности толщины стяжки. Надо проложить пять метров от стены до стены формой "Г". Вопрос: кабель в раствор? одна на двоих гибкая пвх гофра? на каждый кабель своя гофра (самый ресурсоемкий - долбежный вариант)? труба ПВХ гладкая тонкостенная?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.08.2011 в 16:07:25

al24 написал : Вопрос: кабель в раствор? одна на двоих гибкая пвх гофра? на каждый кабель своя гофра (самый ресурсоемкий - долбежный вариант)? труба ПВХ гладкая тонкостенная?

  • Любой из вариантов не противоречит правилам.
0
anfly
anfly
Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

20.08.2011 в 16:14:57

ПPOPAБ написал :

  • Любой из вариантов не противоречит правилам.

я восхищен.

0
Lama
Lama
Новичок

Регистрация: 09.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 28

20.08.2011 в 21:02:04

ПPOPAБ написал : Для начала АйПи 44-е, под УЗО 30мА(если у будет "шить" то на стену) , герметик по контуру крышек, кроме нижней стороны(чтоб вытекало если много...). Строжайший инструктаж всем членам семьи (ну кроме тёщи разумеется ) - ни в коем случае не прикасаться к выключателю и розетке стоя в ванне, держась за смеситель, полотенце сушитель и т.п. ... Положите коврик из вспененного полипропилена пред рукомойником и закрепите его. Будьте готовы к частым проблемам с этими "точками". Очень неплохой вариант, для защиты,- разделительный трансформатор. Но- не дешев и сложно реализуем.

ПРОРАБ, спасибо!

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1134

20.08.2011 в 23:11:29

haramamburu написал : Вы это путаете с шлейфованием РЕ (земли)

Вы правы, немного запутался.

Но ведь если используется трехпроводный кабель и соседние розетки внутри рамки соединяются шлейфом, то PE (зелля) тоже пойдет шлейфом. А так делать нельзя.

Поэтому вопрос - фазу и рабочий ноль соединить шлейфом, т. е. запараллелить розетки, а провод PE подводящего кабеля соединить через СИЗ c двумя проводами, которые пойдут на заземляющие контакты розеток? Правильно будет сделано?

Спасибо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.08.2011 в 23:31:50

DrPilman написал : Но ведь если используется трехпроводный кабель и соседние розетки внутри рамки соединяются шлейфом, то PE (зелля) тоже пойдет шлейфом. А так делать нельзя.

Почти...

ПУЭ-7 написал : 1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.

Имелось в виду это:

ПУЭ-7 написал : 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

Но не совсем "в масть". Если инспектор не совсем деревянный- соединяйте шлейфом на контактах розеток. Если "всё грустно"- придётся паять, варить, прессовать...

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

20.08.2011 в 23:44:03

DrPilman написал : провод PE подводящего кабеля соединить через СИЗ

Так вы обеспечите "неразрывность" РЕ – не особо нужную, если шлйф оборвался. Это правильно, но зачем РЕ в неработающих розетках. Если конструкция механизма позволяет шлейф РЕ, то почему-бы этим не воспользоваться? (хотя сам делаю так: в розетках на РЕ контакт – один провод, при имеющейся ДСУП в ванных – два)

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

21.08.2011 в 01:22:19

Мастера, вопрос по т/п – экран DEVI подключать к РЕ через НШВИ?

0
DrPilman
DrPilman
Резидент

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1134

21.08.2011 в 01:26:25

SoVA, но ведь оборваться может любой из трех проводов, или любая их комбинация. Если оборвется PE - то розетка останется рабочей - она будет обеспечивать энергией потребителя, а функции защиты уже не обеспечит.

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

21.08.2011 в 01:29:06

DrPilman написал : Если оборвется PE

Как вы обеспечиваете неразрывность РЕ?