Трехфазный ввод в офисное помещение сделан проводом 6кв.мм. В офисе будут только однофазные потребители. На страничке http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ если я введу данные для однофазного ТЭНа, то мне выдаст максимальный ток 40А, а если выберу трехфазный ТЭН - то только 34А. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать и какой автомат выбрать в моем случае. Спасибо большое.
Прикидываю установить на управление циркуляционным насосом Грюнфорс 25/40 системы отопления суточное реле времени AT3 или AT3-R ( http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe357.html )
Подскажите пожалуйста чем они отличаются и какой подойдет для моих требований. :)
недавно у знакомого увидел обогреватель типа как в электричках, трамваях и т.д., хотел себе забрать зимой гараж по надобности отапливать, но побродив по интернету узнал что они от 110в до 750в. как можно определить нужное напряжение?
Перед заливкой кабеля теплого пола соединительную муфту надо во что-то заворачивать? Ну чтоб при деформации нагреваемого провода не повело водводной. Слышал что чаще всего проблемы с кабельными полами возникают именно в этом месте стыка двух кабелей.
Ребята планируется приобрести светодиодную ленту около 30 метров, мощность 5вт на метр, напряжение 12в. Что ж получается им требуется отдельный автомат на 16А? Я планировал запитать их от осветительной сети одной из комнат защищаемой автоматом 10А. Или я чего-то туплю?
ZIDIZ написал :
Ребята планируется приобрести светодиодную ленту около 30 метров, мощность 5вт на метр, напряжение 12в. Что ж получается им требуется отдельный автомат на 16А? Я планировал запитать их от осветительной сети одной из комнат защищаемой автоматом 10А. Или я чего-то туплю?
вы же от блока питания её будете запитывать, тогда P(метр)=5Вт U=220В I=P/U I(метр)= 5/220 = 0.0227 A (метр)
для 30 метров I=0.0227*30=0.831 A :-)
Блок питания нужен 12вольт, мощность более 150 Вт...
блин, неслабый блок питания нужен :-(
тоже хочу свет для красоты кое-где на светодиодах сделать,