4500 - это тойкость контактов. фотку дайте

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

29.08.2011 в 14:21:51

Артем Новый написал : Подскажите, пожалуйста, сколько на квартиру выделено кВт? Дом новый, в коридорном щитке установлен счетчик ИП СА4-И678 (3х220/380, 3х10-40А), стоит автомат ИЭК С40 (4500, 3 фазы),

220 вольт х 40 ампер х 3 фазы = 26400 Вт , 26,4 кВт

Артем Новый написал : проводка 3-х жильная

1 фаза 220х40= 8,8 кВт

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

29.08.2011 в 16:39:26

hammer2 написал : Подскажите, пожалуйста, правильно ли я установил автоматы и узо ABB (подключены белым проводом)?

Это правильно, а вот дифавтоматы С16, С25, С16 нулевой провод возьми с общей шины на каждый автомат а то ведь что получается, N запитан шлейфом проводом сеч 2,5мм- ?

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

29.08.2011 в 19:22:49

hammer2 написал : Подскажите, пожалуйста, правильно ли я установил автоматы и узо ABB (подключены белым проводом)?

если я правильно посмотрел,то у вас до счетчика нет никакого автомата чтоли?

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

29.08.2011 в 19:27:13

iyri написал : Это правильно, а вот дифавтоматы С16, С25, С16 нулевой провод возьми с общей шины на каждый автомат а то ведь что получается, N запитан шлейфом проводом сеч 2,5мм- ?

тоже можно и про фазный провод сказать.дофига шлейфов.между правым авв и следом идущим иэком тож перемычка явно не расчитанная на сумму нагрузок которые возможно появятся на последующих автоматах. если уж любите шлейфы то разместите питающий коричневый проводник,в середине шлейфа а не скраю.нагрузки на перемычках будут распределены равномерно

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

29.08.2011 в 19:49:19

нервный написал : если я правильно посмотрел,то у вас до счетчика нет никакого автомата чтоли?

Местные " электрики" взяли за правило нарушение ПУЭ п.7.1.64

0
Аватар пользователя
hammer2

Местный

Регистрация: 08.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 25

29.08.2011 в 21:20:01

iyri написал : Это правильно, а вот дифавтоматы С16, С25, С16 нулевой провод возьми с общей шины на каждый автомат а то ведь что получается, N запитан шлейфом проводом сеч 2,5мм- ?

Провод бирюзового цвета точно не 2,5 - вроде 6мм. А это разве не просто автоматы,а диффавтоматы? Просто они достались от застройщика..

0
Аватар пользователя
hammer2

Местный

Регистрация: 08.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 25

29.08.2011 в 21:21:00

нервный написал : если я правильно посмотрел,то у вас до счетчика нет никакого автомата чтоли?

Автомат есть в коридоре в общем щитке. а на фото внутриквартирный.

0
Аватар пользователя
hammer2

Местный

Регистрация: 08.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 25

29.08.2011 в 21:24:18

нервный написал : тоже можно и про фазный провод сказать.дофига шлейфов.между правым авв и следом идущим иэком тож перемычка явно не расчитанная на сумму нагрузок которые возможно появятся на последующих автоматах. если уж любите шлейфы то разместите питающий коричневый проводник,в середине шлейфа а не скраю.нагрузки на перемычках будут распределены равномерно

Даже если фазный коричневый провод 6мм все равно лучше поставить еще одну "шину нулевую" и от нее подключить каждый автомат отдельным проводом?

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

29.08.2011 в 22:01:11

hammer2 написал : А это разве не просто автоматы,а диффавтоматы?

А это случаем не Ваше?

0
Вложение
Аватар пользователя
hammer2

Местный

Регистрация: 08.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 25

30.08.2011 в 06:18:36

iyri Понял. Да, это диффавтоматы http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291 . Спасибо

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.08.2011 в 08:16:43

hammer2 написал : Даже если фазный коричневый провод 6мм все равно лучше поставить еще одну "шину нулевую" и от нее подключить каждый автомат отдельным проводом?

Конечно, да. Шлейф в щитке плох тем, что ток протекает последовательно через множество последовательных соединений. Если хотя бы одно из них некачественное - отгорит полщитка в лучшем случае. Поэтому лучше отдельная шинка или гребёнка.

0
Аватар пользователя
Артем Новый

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Киев

Сообщений: 34

30.08.2011 в 15:47:16

Здравствуйте, уважаемые специалисты! Разрешите задать два вопроса:

  1. В общем щитке перед счетчиком установлен автомат ИЭК С40 - трехфазный (3 тумблера объедены общей планочкой). И один из дифов в квартирном щитке на 32 А - видимо для варочной - имеет такую же конструкцию. При замене этих автомата и дифа, мне подбирать такой же конструкции и с такими же характеристиками?
  2. Какой лучше взять трехполюсный (ЗР) или четырехполюсный (3P+N)? Спасибо!
0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.08.2011 в 15:55:48

Берите такие же и не заморачивайтесь. Внесение изменений в схему требует детальной проработки специалистом. Там много тонкостей.

0
Аватар пользователя
Papai499

Местный

Регистрация: 31.08.2011

Москва

Сообщений: 13

31.08.2011 в 12:16:34

Здравствуйте уважаемые коллеги. Такой вопрос: Занимаюсь проектированием высоковольтных ПС. Вопрос по внутрянке насосной. В чём лучше выполнить прокладку силовых кабелей внутренней сети? В предыдущих проектах прокладка выполнялась в стальных коробах, а в качестве распаячных коробок использовались старые У409У1. Допускается ли это всё заменить на обычные офичные пластиковые короба и распаячные коробки с IP не ниже 44? смущает что помещение относится к разряду влажных/очень влажных.