Alsur написал : Часто идем на такие нарушения

Я уже много лет работаю в подобном заведении и как практика показывает крайние всегда мы.Дать письменное указание о временном подключении напрямую ни один гл.энергетик не даст...устное разрешение к делу не пришьёшь. Раньше я в принципе соединял напрямую,но в большинстве случаев никто не спешит менять сгоревший автомат.Бытовой (дорогущей ) техники сейчас у населения навалом и как то не хочется при неблагоприятном раскладе выплачивать компенсацию.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.09.2011 в 13:54:47

Исключать из схемы электроснабжения защитную аппаратуру, можно только с внесением изменения в проект. При аварийной ситуации, жильцов можно оставить без света на 8 часов (это если дом не I категории). Лифты и вентиляцию в этом случае не рассматриваем

0
Аватар пользователя
uc1wwg

Местный

Регистрация: 03.10.2007

Витебск

Сообщений: 180

20.09.2011 в 14:13:58

gugulaki написал : можно оставить без света на 8 часов

24 часа.

0
Аватар пользователя
zvolki

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1163

20.09.2011 в 18:48:10

Светодиоды 350мА, соединяются последовательно по 7штук. Какой наименьшей толщины провод можно использовать между диодами?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.09.2011 в 19:28:43

Если не брать в расчёт длину провода, то 0,11 мм2 На пределе плавления тоже не рассматриваем.... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.09.2011 в 20:41:38

sergey_sav написал : Если не брать в расчёт длину провода, то 0,11 мм2

0.11 держит 1.4 А, так что 0.03 мм2 хватит, тоньше не встречал, но вот удобно ли будет таким тонким?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.09.2011 в 20:43:18

uc1wwg написал : Я уже много лет работаю в подобном заведении и как практика показывает крайние всегда мы.

Не совсем так.
Согласно ВСН 58-88р капитальный ремонт ВРУ, стоячных проводов (подъездов), электрооборудования эт. щитов (кроме счетчиков) через 20 лет после сдачи дома в эксплуатацию. Ваше начальство в курсе?

0
Аватар пользователя
zvolki

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 1163

20.09.2011 в 21:25:24

sergey_sav написал : то 0,11 мм2

юра Т написал : 0.11 держит 1.4 А, так что 0.03 мм2 хватит, тоньше не встречал, но вот удобно ли будет таким тонким?

Успокоили.Дело в том что уже сделал проводом диаметром 0,2 или 0,3мм, точнее померить не смог. Насчет удобства, диоды на алюминиевой планке, длинна проводков 6см, вполне удобно паяются. Правда планка вся длинной 4 метра. Отводы от каждой группы буду проводом потолще делать.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.09.2011 в 21:27:37

юра Т написал : 0.11 держит 1.4 А....

Допустимая сила тока при заданной норме плотности тока А/мм2 находится из формулы: I = 0,785*d*d Если норма нагрузки = 2а/мм2, то формула примет вид
Подставим и получим 0,055 мм2 :o Первоначально ошибся в 2 раза при арифметических вычислениях... сорри

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Вложение
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.09.2011 в 22:06:13

sergey_sav написал : Допустимая сила тока при заданной норме плотности тока А/мм2 находится из формулы: I = 0,785*d*d Если норма нагрузки = 2а/мм2, то формула примет вид
Подставим и получим 0,055 мм2

Откуда это... всегда думал про проценты падения ... а тут...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.09.2011 в 22:23:03

haramamburu написал : Откуда это...

Например, тут Формула не секретная... или тут

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
дядямиша

Местный

Регистрация: 04.02.2011

Ковров

Сообщений: 27

20.09.2011 в 22:35:36

подскажите пожалуйста где достать электрическую (электронную) схему на муфельную печь пм-10 (учебная) 2,2КВт 1991г. выпуска ( выгорело два элемента даже непонятно что это было)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

20.09.2011 в 22:38:19

sergey_sav написал : Например, тут Формула не секретная... или тут

Был у меня препод... из НИИ, так я как то в него ваттметром запустил... Т.е. не надо классические формулы извращать... а то я было подумал...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.09.2011 в 22:47:59

haramamburu написал : а то я было подумал...

А я вааще не думал... особливо когда светодиоды соединял, чтобы про сечение заморачиваться... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.09.2011 в 01:59:36

sergey_sav написал : Допустимая сила тока при заданной норме плотности тока А/мм2 находится из формулы: I = 0,785*d*d Если норма нагрузки = 2а/мм2, то формула примет вид
Подставим и получим 0,055 мм2

так это для обмоточных проводов, усредненно, для обычных трансов, по ней для 16Ампер (1.5 мм2 столько держит как мы помним) получается диаметр 3.2 а сечение 8 мм2

Допустимые токи нагрузки медных проводов (монтажных)

Сечение провода, мм2 ------Наибольший допустимый ток А

0,05 ------0,7 0,07 - ----1 0,1 ------1,3 0,2 ------2,5 0,3 -------3,5 0,4 -------4 0,5 ------5 0.7 ------7 1,0 -------10 1 ,5 -------14 2 -------17 2,5 ------20 4 -------25 6 -------30 11 -------54

0