Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.09.2011 в 22:35:53

2taf4u написал : Покритикуйте плз:

Плита - 3х6 ЗЫ надеюсь до УЗО есть АВ?

0
Аватар пользователя
2taf4u

Местный

Регистрация: 24.07.2009

Москва

Сообщений: 54

25.09.2011 в 22:38:03

АВ есть конечно )))

точно 3*6?

а автомат тогда на скока? оставить 32А??

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.09.2011 в 22:39:12

2taf4u написал : точно 3*6?

Точно , по СП 31 110

2taf4u написал : оставить 32А??

Да

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.09.2011 в 22:39:48

2taf4u написал : АВ есть конечно )))

На сколько А?

0
Аватар пользователя
2taf4u

Местный

Регистрация: 24.07.2009

Москва

Сообщений: 54

25.09.2011 в 22:41:09

haramamburu написал : На сколько А?

Сегодня точно не скажу.. Надо ехать на квартиру.. А сколько надо?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.09.2011 в 22:44:41

2taf4u написал : А сколько надо?

:) улыбнуло Зависит не от желания жильца, а от того сколько разрешено/выделено. В новострое и 63 бывает, в старых ... и 10А может быть

0
Аватар пользователя
2taf4u

Местный

Регистрация: 24.07.2009

Москва

Сообщений: 54

25.09.2011 в 22:46:46

haramamburu написал : :) улыбнуло Зависит не от желания жильца, а от того сколько разрешено/выделено. В новострое и 63 бывает, в старых ... и 10А может быть

Дом новостройка п44т.. Выделено вроде 7,5кВт, ток - хз. Точно скажу после подписания бумажек по электрике.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.09.2011 в 22:57:23

2taf4u написал : 7,5кВт

Значит там будет или на 32 или на 40

0
Аватар пользователя
2taf4u

Местный

Регистрация: 24.07.2009

Москва

Сообщений: 54

25.09.2011 в 22:59:12

haramamburu написал : Значит там будет или на 32 или на 40

я посмотрю как только доеду. спасибо

ПС: если будет на 40А, менять УЗО?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.09.2011 в 23:02:12

2taf4u написал : ПС: если будет на 40А, менять УЗО?

тот что на 63 - нет, а вот тот что на 16 - очень желательно (25 или выше)

0
Аватар пользователя
2taf4u

Местный

Регистрация: 24.07.2009

Москва

Сообщений: 54

25.09.2011 в 23:04:29

haramamburu написал : тот что на 63 - нет, а вот тот что на 16 - очень желательно (25 или выше)

Честно говоря я его ещё и не купил как раз )) Спасибо. Если Вы будете не против, продолжим наш разговор как всё узнаю )

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.09.2011 в 23:11:45

2taf4u написал : Честно говоря я его ещё и не купил как раз ))

Ну дык так и надо, да погодите (если время терпит) , может кто еще что скажет ЗЫ кстати, забыл спросить... а че схемка такая "бюджетная"?

0
Аватар пользователя
2taf4u

Местный

Регистрация: 24.07.2009

Москва

Сообщений: 54

25.09.2011 в 23:47:23

haramamburu написал : Ну дык так и надо, да погодите (если время терпит) , может кто еще что скажет ЗЫ кстати, забыл спросить... а че схемка такая "бюджетная"?

что не так? )

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

26.09.2011 в 00:17:49

2taf4u написал : что не так? )

Да схема то рабочая... Обычно для того что б все разом не вырубалось делают с большим количеством УЗО...

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.09.2011 в 00:35:06

2taf4u, Защита от перенапряжения не помешает. О реле напряжения инфы много.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу