drdollar написал : Видел ли кто-то своими глазами подключение лампы накаливания к 380? Если да, какие последствия: выжила , перегорела, взорвалась?

Писал где-то... Давненько уж, подключая сварочник, накинул на две фазы. Параллельно была включена настольная лампа с лампочкой накаливания 100Вт. Около минуты светила ярко-ярко. И тихо скончалась.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.12.2011 в 15:04:51

Вспоминается старая реклама: они так разно перегорают и все таки они одно и тоже :) пиво доктор дизель

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.12.2011 в 15:53:53

Kamikaze написал : Около минуты светила ярко-ярко. И тихо скончалась.

вот это, наверное, самый типичный сценарий.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.12.2011 в 17:17:44

Alexiy написал : вероятно после нескольких КЗ подряд тепловой расцепитель в автомате перегрелся и пока не остыл - вырубался, либо из-за нагревапроводка размягчилась и создавала утечку между нулём и фазой...

а тока и нет. Напряжение есть, а тока нет. Когда вы фазы касаетесь, через вас ток течёт (напряжение-то есть). Выключатель у вас в нулевом проводе (а должен быть в фазном), поэтому фазный провод у вас постоянно под напряжением - надо автомат в щитке отключать, когда с этим светильником работает.

не должно быть. Выключатель должен разрывать фазу, что бы при выключении света в светильнике не было фазного напряжения

запросто... :)

либо УЗО только на розетки, либо неисправно, либо ток утечки недостаточно большой, либо ток утечки протекал с фазы на ноль (а не на "землю"/корпус/трубу - тогда, возможно, сработало бы)...

Существуют WAGO 773 с пастой - они для алюминия http://www.stelmarket.ru/katalog/el/wago.htm

Alexiy,такие клеммы пойдут когда провода в излишке.А если они обломятся по краям коробки?Может есть такие которыми нарастить получится?Тогда я просто провод от выключателя наращу медью и всё.Кстати как узнать замкнул он или нет? У меня нет разделения на свет и розетки просто после УЗО два провода идет на всю хату.Короче я так и не понял как мне всё наладить.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.12.2011 в 17:37:12

Alexiy написал : вот это, наверное, самый типичный сценарий.

Да. Можно даже успеть отключить и ЛН останется жива. Крайний "бабах" был совсем не давно, на лампу струя воды попала... Она еще и светила несколько секунд без стекла(при номинале естественно).

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.12.2011 в 17:44:42

регулярная история .напарника зову уничтожитель лампочек как грунтует потолок так и взрыв:)

0
Аватар пользователя
cms

Местный

Регистрация: 21.12.2011

Рязань

Сообщений: 10

21.12.2011 в 19:06:00

Здравствуйте! Укажите пожалуйста на то, что нужно исправить в данной системе: В щитке от общей линии старый квартирный рубильник (в черном корпусе); от рубильника стоит новый автомат на 20А, от автомата в квартиру медь 3*4 во внутриквартирный щиток на УЗМ-50М > УЗО 30 мА 25А > автомат на 20А > медь 3*2,5 на розетки и остальное. Ресурсоемких потребителей нет. Плита газовая. Благодарю за ответы.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

21.12.2011 в 19:12:08

cms написал : что нужно исправить в данной систем

тут вопрос стоит, что вы можете исправить?

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.12.2011 в 19:17:44

cms написал : Здравствуйте! Укажите пожалуйста на то, что нужно исправить в данной системе: В щитке от общей линии старый квартирный рубильник (в черном корпусе); от рубильника стоит новый автомат на 20А, от автомата в квартиру медь 3*4 во внутриквартирный щиток на УЗМ-50М > УЗО 30 мА 25А > автомат на 20А > медь 3*2,5 на розетки и остальное. Ресурсоемких потребителей нет. Плита газовая. Благодарю за ответы.

узо поставьте побольше. и вводной на 25

0
Аватар пользователя
cms

Местный

Регистрация: 21.12.2011

Рязань

Сообщений: 10

21.12.2011 в 19:27:40

CAMPER Вопрос в том, какие ошибки в данной укомплектовке. Правильно ли подобраны номиналы узо и защищающего его автомата). витаон На счет УЗО если можно подробнее про номинал. Про автоматы имеется такое мнение http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.12.2011 в 19:33:18

cms,узо не выполняет функции токовой защиты. а реагирует на ток утечки. поэтому лучше поставить номинал по току выше нагрузки всех потребителей . ну а величину диф тока от 30ма нормально. по автомату в щите не знаю есть ли у вас ограничения по выделенной мощности

0
Аватар пользователя
cms

Местный

Регистрация: 21.12.2011

Рязань

Сообщений: 10

21.12.2011 в 19:35:41

витаон Да, я имел ввиду защиту начинки УЗО автоматом большего номинала при токах кз)

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.12.2011 в 19:40:29

не надо начинку ничем защищать. вводной автомат ставится исходя из разрешёной выделенной мощности. автоматы после узо по нагрузке и сечению проводов. и сумма токов автоматов после узо не должна превышать его токовый номинал

0
Аватар пользователя
cms

Местный

Регистрация: 21.12.2011

Рязань

Сообщений: 10

21.12.2011 в 19:50:08

витаон Благодарю за разъяснения! На данный момент 20А автомат на вводе по расчетам потребляемой нагрузки исходя из сечения токонесущей жилы полностью удовлетворяет ПУЭ.:)

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

21.12.2011 в 19:52:56

да но узо я бы по току увеличил до 32а оно просто как рубильник работает