Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.10.2011 в 14:39:24

Если рабочий ноль одной из линий взять до УЗО (а не после), а фазу после, то при включении в нее потребителя УЗО сработает.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

08.10.2011 в 16:43:36

Римович написал : Выключил все электропотребители и все тумблеры в квартирном щитке, кроме выключателя ввода. N Х PE - коридорный УЗО вышибает, собака!

Если у вас новострой - то система скорей TN-S, а не TN-C-S, а так как на стояке не вы один, то есть и разность потенциалов - сл-но будет вышибать при замыкании земли и нуля (по вашим фото стояк не видно)

Римович написал : чего такое дифф?

УЗО+АВ в одном флаконе

Римович написал : И почему у соседа сверху, у которого ремонт и такой же УЗО, не выбивает?

У электроных узо/дифф большой разброс по характеристикам, поэтому однозначно ответить нельзя...

если только не взять "этот " перф у соседа и "пожужжать " из своей розетки... прояснилось бы очень многое... а именно - помехи это так влияют... или неправильное расключение Дистанционно помочь более нечем, к сожалению.

0
Римович
Римович
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Москва

Сообщений: 38

08.10.2011 в 21:22:05

В чём отличие TN-S от TN-C-S?:o Перфоратор соседский возьму, пожужжу :) Отпишусь. Стояк - это? (В коридорном щитке длинная - во всю высоту щитка - дверца, слева от УЗО и счётчиков)

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.10.2011 в 21:29:33

Римович написал : Стояк - это?

Это стоячные провода, система TN-S.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2011 в 21:42:29

Римович написал : Сосед сверху начал ремонт (до этого там никто не жил - новая панелька П-44Т) и когда включает перфоратор - минут через несколько у меня выбивает УЗО в общем коридоре. Включаю - сосед сверлит - снова выбивает.

... джамшут монтаж/ремонт проводки. Ноль розеточной группы/одной розетки в верхней квартире соединен с нолем группы освещения вашей квартиры. Проверить, без приборов и не выходя из уквартиры- отключить нулевой провод группы освещения вашей квартиры от шины в ожидаемый период работ.

0
alzem
alzem
Местный

Регистрация: 22.11.2010

Витебск

Сообщений: 810

08.10.2011 в 22:01:24

добр вечер. подскажите или отправте куда надо нужен ли пирометр в работе электрика? очень интересно,но ничерта не могу найти. какие температуры и тд и тп и где в москве можно найти относительно приемлемые цены на мегометр 1000В хотя бы сорри за серость

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2011 в 22:28:25

alzem написал : подскажите или отправте куда надо нужен ли пирометр в работе электрика? очень интересно,но ничерта не могу найти. какие температуры и тд и тп

ПЭиПТБ ЭУП, инструкции предприятий, немного в ПУЭ есть...

0
alzem
alzem
Местный

Регистрация: 22.11.2010

Витебск

Сообщений: 810

08.10.2011 в 22:39:15

инструкции каких предприятий, можно уточнить

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2011 в 22:49:05

alzem написал : инструкции каких предприятий, можно уточнить

Разных... Производящих и эксплуатирующих электрооборудование. Чем выше производственная культура предприятия и жестче требования к надежности, тем нужнее пирометр. Существуют плановые осмотры электрооборудования с замером температуры контактных соединений и ошиновки.

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

08.10.2011 в 23:02:22

Ага, так проще и быстрее без отключения обнаружить плохой контакт. Чем сильнее греется, тем хуже контакт.

0
Римович
Римович
Новичок

Регистрация: 22.03.2010

Москва

Сообщений: 38

08.10.2011 в 23:35:05

ПPOPAБ написал : ... джамшут монтаж/ремонт проводки. Ноль розеточной группы/одной розетки в верхней квартире соединен с нолем группы освещения вашей квартиры. Проверить, без приборов и не выходя из уквартиры- отключить нулевой провод группы освещения вашей квартиры от шины в ожидаемый период работ.

Про джамшут - в точку...:o Спасибо, буду проверять. Только почему именно группа освещения? Да и нет на шине (№2 - см. фото) нуля освещения...:cool:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу