09.10.2011 в 00:32:52
haramamburu написал : .. при нагрузке на этой линии
web-rr написал : И без нагрузки сработает.
sergey_sav написал : При отсутствии нагрузки наиболее вероятно, что не сработает
Римович написал : Если все электроприборы в квартире отключить - то при замыкании N на PE УЗО не вышибет?
haramamburu написал : Именно!
Нагрузка (точнее, что-то, создающее ток, от которого сработает УЗО) нужна. Но коль скоро тут речь идет о новострое с, надо полагать, пятипроводным стояком, то для срабатывания УЗО при замыкании Н и РЕ в данной квартире достаточно будет любой нагрузки где угодно в доме (в т.ч. на другом этаже, в другом подъезде) (если она запитана после того же места разделения PEN, что и данная квартира)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.10.2011 в 12:22:29
Несколько коротких вопросов. 1.Разрешено ли замазывать гипсовым раствором отдельно идущие провода? То что кабель в двойной изол замазывают известно. Речь о штробе в гипсовой стене, если уложить в нее два простых моножильных провода и замазать штукатуркой. Задача возникла при желании перенести выключатель из-под потолка, в более удобное место. Или одиночные провода только в гофре или трубке?
09.10.2011 в 12:40:38
Ярослав_М написал : Насчет клеммы WAGO 773-302 самая простая для соединения двух проводов. Не могу найти ее подробного описания. Интересует минимальное сечение провода на который она рассчитана.
Менее 1,5 в любом случае использовать нельзя, а для проводов более 2,5 данная клемма не предназначена.
Ярослав_М написал : Или одиночные провода только в гофре или трубке?
Как-то так.
09.10.2011 в 12:49:22
Минимальное сечение провода - любое, только такое, чтобы пружина его не резала.
0,5 зажимается.
09.10.2011 в 12:56:09
Netlog написал : Минимальное сечение провода - любое, только такое, чтобы пружина его не резала. 0,5 зажимается.
Думается, речь шла о квартире, где кабели с жилами менее 1,5 - неприменимы.
09.10.2011 в 12:56:43
Марсик написал : Менее 1,5 в любом случае использовать нельзя
Собственно почему, и что это за такой случай? Провод 1 мм кв, выдерживает длительно 10А. Занизив даже в половину, получаем более чем киловаттную люстру можно питать с огромным запасом. У кого в квартире есть такие мощные люстры? У меня точно нет и не будет, ну 300 ватт на комнату предел. А медь нынче недешевая, и своего рудника у меня нет.
09.10.2011 в 19:28:56
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, по вопросу графического обозначения на плане следующих кабельных трасс (согласно международным стандартам): витая пара, акустический кабель. Если можно, поделитесь ссылками на соответствующую нормативную документацию. Спасибо!
10.10.2011 в 21:04:40
В деревне буквально на днях подключат трехфазный ввод, уже все готово, осталось подсоединить кабель,
имеется сварочный транс(380В) на 300А, но использовать планирую не более 150А Р=60*300=18000ватт, первичка получается 18000/380=47А,
Счетчик установлен меркурий 230 10(100)А какой-то статический написано в инструкции, один знакомой говорит сначала купи запасной счетчик а потом включай сварку. Как реагирует статический счетчик на такие вещи, ведь при включении получается КЗ и выдержит ли счетчик полную мощность аппарата?
10.10.2011 в 21:23:11
47А - против 100А запросто. :) НО! Что вы там этим монстром варить на 300А собрались. Штатная тройка это до 100А на дуге до 30В.-мах. а так -20В. 18кВт транс должен весить более 100кг. и ездить на тележке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу