ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.10.2011 в 23:48:55

Римович написал : Только почему именно группа освещения?

Она по верху идет.

Римович написал : Да и нет на шине (№2 - см. фото) нуля освещения...

В квартирном щитке найдите ноль освещения и отсоедините. Если поможет- нужно искать этажом выше место соединения.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.10.2011 в 00:32:52

haramamburu написал : .. при нагрузке на этой линии

web-rr написал : И без нагрузки сработает.

sergey_sav написал : При отсутствии нагрузки наиболее вероятно, что не сработает

Римович написал : Если все электроприборы в квартире отключить - то при замыкании N на PE УЗО не вышибет?

haramamburu написал : Именно!

Нагрузка (точнее, что-то, создающее ток, от которого сработает УЗО) нужна. Но коль скоро тут речь идет о новострое с, надо полагать, пятипроводным стояком, то для срабатывания УЗО при замыкании Н и РЕ в данной квартире достаточно будет любой нагрузки где угодно в доме (в т.ч. на другом этаже, в другом подъезде) (если она запитана после того же места разделения PEN, что и данная квартира) 28 - УЗО срабатывает при замыкании PE и N при монтаже розетки. Почему??? Весьма вероятно, что в качестве "нагрузки" сойдет и [суммарная] естественная фоновая утечка в домовой проводке, т.е. УЗО 10-30мА в квартире будет срабатывать при замыкании Н и РЕ даже если во всем доме не включено ни единого электроприемника.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ярослав_М
Ярослав_М
Резидент

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

09.10.2011 в 12:22:29

Несколько коротких вопросов. 1.Разрешено ли замазывать гипсовым раствором отдельно идущие провода? То что кабель в двойной изол замазывают известно. Речь о штробе в гипсовой стене, если уложить в нее два простых моножильных провода и замазать штукатуркой. Задача возникла при желании перенести выключатель из-под потолка, в более удобное место. Или одиночные провода только в гофре или трубке?

  1. Насчет клеммы WAGO 773-302 самая простая для соединения двух проводов. Не могу найти ее подробного описания. Интересует минимальное сечение провода на который она рассчитана. Где пишут что от 0.75 мм кв, где то от 1.5 мм кв. На самой клемме вообще написан какой то бред, 1.6 /2.0 и как хочешь так и понимай ихнюю символику.
0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.10.2011 в 12:40:38

Ярослав_М написал : Насчет клеммы WAGO 773-302 самая простая для соединения двух проводов. Не могу найти ее подробного описания. Интересует минимальное сечение провода на который она рассчитана.

Менее 1,5 в любом случае использовать нельзя, а для проводов более 2,5 данная клемма не предназначена.

Ярослав_М написал : Или одиночные провода только в гофре или трубке?

Как-то так.

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

09.10.2011 в 12:49:22

Минимальное сечение провода - любое, только такое, чтобы пружина его не резала.
0,5 зажимается.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.10.2011 в 12:56:09

Netlog написал : Минимальное сечение провода - любое, только такое, чтобы пружина его не резала. 0,5 зажимается.

Думается, речь шла о квартире, где кабели с жилами менее 1,5 - неприменимы.

0
Ярослав_М
Ярослав_М
Резидент

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

09.10.2011 в 12:56:43

Марсик написал : Менее 1,5 в любом случае использовать нельзя

Собственно почему, и что это за такой случай? Провод 1 мм кв, выдерживает длительно 10А. Занизив даже в половину, получаем более чем киловаттную люстру можно питать с огромным запасом. У кого в квартире есть такие мощные люстры? У меня точно нет и не будет, ну 300 ватт на комнату предел. А медь нынче недешевая, и своего рудника у меня нет.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

09.10.2011 в 13:13:46

Ярослав_М написал : Собственно почему, и что это за такой случай?

Ожидаемый вопрос. Ответ на него можно посмотреть тут, в таблице 7.1.1. Разумеется, суровая российская действительность может иметь множество вариантов, разной степени корявости.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2011 в 19:28:56

Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, по вопросу графического обозначения на плане следующих кабельных трасс (согласно международным стандартам): витая пара, акустический кабель. Если можно, поделитесь ссылками на соответствующую нормативную документацию. Спасибо!

0
Mercedes
Mercedes
Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

10.10.2011 в 21:04:40

В деревне буквально на днях подключат трехфазный ввод, уже все готово, осталось подсоединить кабель,
имеется сварочный транс(380В) на 300А, но использовать планирую не более 150А Р=60*300=18000ватт, первичка получается 18000/380=47А, Счетчик установлен меркурий 230 10(100)А какой-то статический написано в инструкции, один знакомой говорит сначала купи запасной счетчик а потом включай сварку. Как реагирует статический счетчик на такие вещи, ведь при включении получается КЗ и выдержит ли счетчик полную мощность аппарата?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.10.2011 в 21:23:11

47А - против 100А запросто. :) НО! Что вы там этим монстром варить на 300А собрались. Штатная тройка это до 100А на дуге до 30В.-мах. а так -20В. 18кВт транс должен весить более 100кг. и ездить на тележке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу