Tool написал : какая износостойкость у брендовых (АВВ) сколько циклов вкл-выкл на отказ?
Обычно механический ресурс модульных автоматических выключателей порядка 20 000 циклов при 2 циклах (вкл/выкл) в сутки. То есть 25-50 лет. Вам хватит. :)
06.11.2011 в 20:35:16
Tool написал : какая износостойкость у брендовых (АВВ) сколько циклов вкл-выкл на отказ?
Обычно механический ресурс модульных автоматических выключателей порядка 20 000 циклов при 2 циклах (вкл/выкл) в сутки. То есть 25-50 лет. Вам хватит. :)
06.11.2011 в 23:35:53
Alexiy написал : Обычно механический ресурс модульных автоматических выключателей порядка 20 000 циклов при 2 циклах (вкл/выкл) в сутки. То есть 25-50 лет
это без тока, при номинальном он на порядок меньше, старых черных советских хватало лет на 10 подобных издевательств на половинном токе от номинала
07.11.2011 в 08:54:11
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, как правильно разделать (сложить пополам, скрутить и сложить пополам или как-то ещё) многопроволочную жилу кабеля АВК (6 мм2) для подсоединения её к модульному автомату. Можно ли оконцевать её медным лужёным втулочным наконечником, например, марки НШВИ. Заранее благодарю!
07.11.2011 в 09:22:45
алюминий оконцовывать медью - наихудший вариант. Клемма автомата предназначена для зажима как меди, так и алюминия. Лучше просто зажать напрямую в клемме автомата безо всяких извращений.
07.11.2011 в 09:45:26
Так ведь они (наконечники) луженые. Это никак не способствует положительному результату? Дело в том, что когда зажимаешь многопроволочную алюминиевую жилу в контакте автомата, чать проволок (а они достаточно тонкие) передавливается насечками контактных сластины и прижимной скобы.
07.11.2011 в 09:54:58
Alexiy написал : Обычно механический ресурс модульных автоматических выключателей порядка 20 000 циклов при 2 циклах (вкл/выкл) в сутки.
Хорошо бы если так! Главное чтоб не подвели автоматы, в случае КЗ или перегрузки во время сработали при каком положено токе...
07.11.2011 в 09:56:03
AlexR78 написал : чать проволок (а они достаточно тонкие) передавливается насечками контактных сластины и прижимной скобы.
А так наконечником будет передавливаться.
В любом случае, площадь контакта наконечника будет меньше площади контакта при непосредственном зажиме в клемме автомата.
07.11.2011 в 10:00:03
Tool написал : Хорошо бы если так! Главное чтоб не подвели автоматы, в случае КЗ или перегрузки во время сработали при каком положено токе...
механический износ мало влияет на электрические характеристики автоматов. Отключение токов КЗ величиной в несколько кА вообще не гарантирует последующей надёжной работы... Иностранные производители мощных аппаратов вообще указывают максимальный допустимый ток КЗ и максимальный отключаемый ток КЗ. Например, Schneider Electric C60N 6000 А (10 кА), где 6000 А - ток, после отключения которого автомат сохраняет работоспособность, а 10 кА - гарантированно отключаемый ток, но после этого работоспособность автомата не гарантируется. Отключение автоматов под нагрузкой неизбежно будет вызывать электрическую дугу и постепенно снижать их электрические качества (контакты будут подгорать).
Отключение же без нагрузки ограничивается лишь механическим ресурсом.
07.11.2011 в 10:18:26
Alexiy написал : ...
В любом случае, площадь контакта наконечника будет меньше площади контакта при непосредственном зажиме в клемме автомата.
Да, но наличие передавленных проволок вообще ставит под сомнение жизнеспособность такого соединения. И эта, не понял, как при опрессовке втулочного наконечника может быть повреждена жила?
07.11.2011 в 10:30:42
По-моему, вы где-то начитались страшилок про передавленные проволоки при подключении к автоматическому выключателю. В любом случае, не вижу смысла в дополнительной прокладке, снижающей площадь контакта
07.11.2011 в 11:53:54
Я сам экспериментировал. Жилки передавливаются и отламываются. НШВИ сидит отлично. Думаю всё-таки оконцевать жилу луженым НШВИ. Alexiy, благодарю за участие.