Спасибо огромное, уже гуглю. :clapping ps заземления нет во всем доме. везде двухжильные провода. есть ли смысл в кухню тянуть 3х жильный?
25.11.2011 в 01:32:34
Спасибо огромное, уже гуглю. :clapping ps заземления нет во всем доме. везде двухжильные провода. есть ли смысл в кухню тянуть 3х жильный?
25.11.2011 в 01:56:43
werf10 написал : гугль на запрос "сечение провода мощность" отвечает так 1 www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html 2 3 www.bt.dn.ua/wire/ это 3 первых варианта. везде разным сечениям соответствуют разные мощности нагрузок.
А действительно,что верно?Интересует аллюминий 4,6 и 35кв.Какой ток в амперах будет на этих сечениях? П.С.На ссылках везде разные цифры...:swoon
25.11.2011 в 10:32:42
нервный написал : а это что такое
СП - Свод правил, я, как и многие пользуемся СП-31-110-2003 там есть и по учету глава 16. Этот документ больше для монтажников и проектировщиков. РД - Руководящий документ или как правило их называют - типовыми нструкциями типа такой но она вам мало чем поможет. А вот это думаю поможет, правда сам полностью не читал, возможно есть лажа. Если что народ подскажет. И последнее, пломбировать целиком весь щит не есть гуд, если конечно в нем кроме счетчики и одного автомата боьше ничего нет, то можно, а вот если это полноценный с кучей групп и УЗО, будет неудобно. Всетаки лучше купить автомат с возможностью пломбировки контактов.
25.11.2011 в 10:59:16
MAVr 34 написал : А вот это думаю поможет, правда сам полностью не читал, возможно есть лажа. Если что народ подскажет.
- При подключении электрического счетчика гибким медным проводом, необходимо предварительно произвести его лужение оловянно-свинцовым припоем, иначе обеспечить надежное соединение сложно.
Ща фанаты обжимок понабегут и какашками закидают! :)
дальше - пункт с пометкой New! - расцветка фазных проводов не соответствует ГОСТ Р 50462-2009, используется система TN-C и TN-C-S, автоматы подключены шлейфом... короче, старьё.
25.11.2011 в 11:51:41
MAVr 34 написал : последнее, пломбировать целиком весь щит не есть гуд, если конечно в нем кроме счетчики и одного автомата боьше ничего нет, то можно, а вот если это полноценный с кучей групп и УЗО, будет неудобно
согласен.набитую под завязку разной снедью, шкафку рука не позоволит довести до пломбировки целиком. а втом щиточке всего два автомата да счетчик.
MAVr 34 написал : СП - Свод правил, я, как и многие пользуемся СП-31-110-2003
эта штука есть у меня.
MAVr 34 написал : Всетаки лучше купить автомат с возможностью пломбировки контактов.
у нас в болоте такого чуда не найдешь.замена счетчика всего то пару раз в год,не буду же я прозапас покупать в центре. так что в маленьких шкафках отныне буду дырки свелить
25.11.2011 в 12:20:44
нервный написал : у нас в болоте такого чуда не найдешь
Неужели у вас нет курских автоматов ВМ-40?
25.11.2011 в 12:29:53
avmal у нас даже бональное узо не продают.често ваших автоматов даже не видел никогда
25.11.2011 в 13:14:32
Добрый день.
Есть парочка вопросов, очень надеюсь на Вашу помощь:
1) Какое минимальное сечение ПЕН проводника необходимо для его дальнейшего деления на ПЕ и Н? Какой пункт ПУЭ или другого НД это регламентирует? 2) Какие провода следует использовать для прокладки электропроводки в квартире: одножильные или многожильные? Какой пункт ПУЭ или другого НД это регламентирует? 3) Каким пунктом ПУЭ предусмотрена обязательная установка вводного выключателя перед счетчиком электроэнергии?
Спасибо!
25.11.2011 в 13:15:22
Сосед, не забывайте, что это российский форум и ПУЭ у нас своё
Посмотрите тут
25.11.2011 в 13:17:14
Оно мало отличается от нашего:) Ровно как и большинство НД по другим областям. Пункты на Ваше ПУЭ с указанием раздела меня полностью устроят:)
25.11.2011 в 13:19:37
Я Вам дал ссылку на наши ПУЭ с ответами на "заземление". По квартире следует применять ВВГ-нг-LS 2,5 на розеточные линии, 1,5 на осветительные, 6 - на электроплиту. Мощные водонагреватели/духовки необходимо вешать на отдельный автомат.
ПВС не предназначен для силовых цепей. Он предназначен для шнуров приборов и удлинителей
пардон за "иностранный язык" 2.5.15. Вибір перерізу провідників слід виконувати згідно з вимогами відповідних глав ПУЭ.
Однофазні дво- і трипровідні лінії, а також трифазні, чотири- і п'ятипровідні лінії, що живлять однофазні електроприймачі, повинні мати переріз нульових робочих N провідників, який дорівнює перерізу фазних провідників.
Трифазні, чотири- і п'ятипровідні лінії, які живлять трифазні електроприймачі навантаження, повинні мати переріз нульових робочих N провідників, рівний перерізу фазних провідників до 16 мм2 по міді і 25 мм2 по алюмінію, а при більшому перерізі - не менше 50 % перерізу фазних провідників.
Переріз PEN провідників повинен бути не менше перерізу N провідників і не менше 10 мм2 по міді і 16 мм2 по алюмінію незалежно від перерізу фазних провідників.
Переріз PE провідників повинен дорівнювати перерізу фазних до 16 мм2 та 16 мм2 - при перерізі фазних провідників від 16 до 35 мм2 і 50 % перерізу фазних провідників при більших перерізах.
Переріз PE провідників, які не входять до складу кабелів, повинен бути не менше 2,5 мм2 за наявності механічного захисту і 4 мм2 - за його відсутності.