Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

27.12.2011 в 11:02:24

maksim124, конечно выбросить. На 7 КВт (и автомат С32) нужен ВВГ-нг-LS 3х6 мм. кв. Ну а в четверке обрежете поврежденный конец и используете под какую-либо силовую розетку 20А в гараже (ну или подарите/продадите кому-нить)

0
Аватар пользователя
Dmitriy.K

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Днепропетровск

Сообщений: 30

27.12.2011 в 14:56:30

посоветуйте какие лампы на ваше мнение лучше было бы применить для освещения производственного помещения. колеблюсь между ДНаТ и МГЛ.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

27.12.2011 в 14:57:18

Dmitriy.K, а Вас оранжевость дната не смущает?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.12.2011 в 15:07:16

оранжевость - фигня. Следует выяснить, какой класс зрительной работы будет в данном производственном помещении. Следовательно, открываем СП 52.13330.2011. Таблица 1 - Требования к освещению помещений промышленных предприятий И смотрим необходимые параметры. ДНаТ может не пройти по цветопередаче и пульсациям. ДРИ с ЭмПРА также могут не пройти по пульсациям.

Поэтому выбираем люминесцентные лампы с ЭПРА и нет проблем. Я рассчитывал экономическую эффективность. Люминесцентные легко обошли МГЛ (ещё на момент закупки оборудования). А светодиоды могут окупиться примерно через 20-30 лет при сроке службы 5-10 лет...

ДНаТ однозначно победили всех по окупаемости, однако, цветопередача...

Короче, я рекомендую люминесцентные светильники со стандартными лампами T8 мощностью 36 Вт или 54 Вт

0
Аватар пользователя
Dmitriy.K

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Днепропетровск

Сообщений: 30

27.12.2011 в 17:22:43

Спасибо за ответы, помогли.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2011 в 17:23:28

Dmitriy.K написал : для освещения производственного помещения. колеблюсь между ДНаТ и МГЛ.

Что производить собрались, высота установки светильников? ДНаТ - свет у них поганый, уж сильно на глаза и психику давит.

Alexiy написал : ДРИ с ЭмПРА также могут не пройти по пульсациям.

А-В-С... ;)

Alexiy написал : Короче, я рекомендую люминесцентные светильники со стандартными лампами T8 мощностью 36 Вт или 54 Вт

Для швейного цеха- гут. А для литейного..?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.12.2011 в 17:29:53

ПPOPAБ написал : А-В-С...

и всё равно могут не пройти

ПPOPAБ написал : Для швейного цеха- гут. А для литейного..?

а для литейного и ДНаТ сойдёт

0
Аватар пользователя
Dmitriy.K

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Днепропетровск

Сообщений: 30

27.12.2011 в 17:33:57

ПPOPAБ написал : Что производить собрались, высота установки светильников?

Высота 5 метров в первую очередь помещение профилируется под склад (производственные работы будут проводится под дополнительным направленным светом). нужно организовать общее освещение, естественного освещения нет вообще.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.12.2011 в 17:34:44

Склад... какие требования к цветоразличению?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.12.2011 в 17:58:59

Dmitriy.K написал : Высота 5 метров

Для ЛЛ высоковато, МГЛ 150- можно иголки собирать, ДНаТ- белое от желтого не отличить. Банальных ДРЛ 125 не очень много повесить, для общего света...

0
Аватар пользователя
maksim124

Местный

Регистрация: 13.09.2011

Юрга

Сообщений: 6

27.12.2011 в 18:26:05

4Серый написал : а к чему эта жила подключена:к заземлению?

Пока еще ни к чему:), есть возможность выбрать.

bor44 написал : скорей всего маляры немного повредили изоляцию шпателем и замазали - подождите пока высохнет утечка пропадет. ну а если нет - то надо будет очищать кабель от штукатурки и смотреть изоляцию. проверьте концы кабеля в начале и в конце - должны быть чистыми

Маляры оказались чисты... Начали вскрывать стену и через 10 см нашли такой ровный и незаметный порез по жиле до меди длиной сантиметра 2, причем порез со стороны стены - явно с магазина такой принес. Теперь куплю, засуну в воду и буду звонить прежде чем на стену крепить.

Насяльника написал : Если чистые и не подключенные никуда звонятся. То я бы поменял кабель. Это вы еще мегером не звонили.

Я уже так и хотел, да порез недалеко, обрежу и для розетки хватит.

Всем спасибо! Завтра клеим плитку.

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

27.12.2011 в 18:33:29

Повезло, а мне раз маляры подложили свинку, надрезали кабель и замазали. При проверке мегомметром показал утечку. Начали вскрывать с напарником с двух разных сторон. По закону подлости порез оказался почти по середине. Заменили все 20 метров ибо подводящий к щиту освещения. Начальство было в бешенстве, хорошо стены покрасить не успели.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

27.12.2011 в 18:35:44

Dmitriy.K, а энергосберегайки под Е40 Вам чего не подойдут?

0
Аватар пользователя
Dmitriy.K

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Днепропетровск

Сообщений: 30

27.12.2011 в 18:37:30

ПPOPAБ написал : Для ЛЛ высоковато, МГЛ 150- можно иголки собирать, ДНаТ- белое от желтого не отличить. Банальных ДРЛ 125 не очень много повесить, для общего света...

вот к ним и склоняюсь (МГЛ 150), а именно вот такие http://ckc.dp.ua/catalogue_3342.htm

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

27.12.2011 в 18:39:09

drdollar написал : а энергосберегайки под Е40 Вам чего не подойдут?

Был я на одном скаладе с подобным освещением, темно как у негра в ж.... да еще при при понижении температуры они начинают меньше света давать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.