27.12.2011 в 19:17:35
drdollar написал : 10А=1,5/16А=2,5/25А=4/32А=6...
через ступеньку всторону уменьшения перескочили
27.12.2011 в 19:20:33
20А-? Ну... в быту можно рискнуть и поставить на 2,5... Однако кабель должен быть ну очень гарантированно качественнным (да Вы же и сами прекрасно знаете)
27.12.2011 в 19:28:52
1.5=15 а 2.5 25а а не 10 и 16 как у вас и все остальные тоже
27.12.2011 в 19:31:17
согласен, таблица на малых сечениях тупит. Однако, Вы же не поставите на 2,5 мм. АВ С25?
27.12.2011 в 19:38:15
почему нет если кабель гостовский с выдержаным сечением легко. просто все сейчас бздят пунпа налепят кагото нибудь а там в лучшем случае 2.2
27.12.2011 в 19:41:04
а чем оканчиваться такой ВВГ будет - розеткой на 16А :) а так да - экономят на всем
27.12.2011 в 19:45:15
вы ещё и о нагрузке забываете а если в комнате 2 розетки и вы включите 2 потребителя хотя бы по 10 а зачем себя сознательно ограничивать
27.12.2011 в 19:47:29
витаон, У мну на даче при АВ 25 сгорела нафиг распайка с 2,5. Правда там был и люмень:) так что при переделке я ставлю АВ 16 от греха подальше.
Да и АВ 16 в течении часа спокойно даст 22,4А А это уже дофига на линию :)
27.12.2011 в 19:51:09
ваше дело. а мне к щиту бегать неохота чтобы включать выбивающий автомат при не частой но иногда бывающей нагрузке выше чем 16а