14.02.2012 в 23:02:52
1 вариант не может работать это и есть КЗ
14.02.2012 в 23:12:59
drdollar написал : а лучше - вызвать сервис-центр... Все-таки не лампочку поменять
я недавно менял ТЭН на LG могу поделиться опытом
14.02.2012 в 23:46:18
vanomur написал : 1 вариант не может работать это и есть КЗ
ааа ну да... чё-т не то, наверн память подвела, уж полгода как.
значит видимо так
а это по сути 2й вариант. тогда почему у тети перегорают лампочки? перегрев?
14.02.2012 в 23:49:21
vanomur,
haramamburu написал : Да не будет там у вас селективности при КЗ... если только по перегрузу
+1 сам так раньше думал :) А потом сделал КЗ "на пробу": и С10, и С25 и С50 сработали одновременно :p
haramamburu написал : если только по перегрузу
тоже не будет. С32 просто никогда не перегрузится при С25 ниже по линии. Не успеет просто.
werf10 написал : и снова здрасьте! купил наконец АВ Moeller
опять обращаю Ваше внимание, что им уже минимум более года - теперь они Итон. но тарахтеть резонно будет и Легран, пока Вы отверткой не затяните клемму. Есть информация, что помогает :)
werf10 написал : я так сделал у нас в зале, все норм работает
обманываете. Либо от Ваших светильников до КТП нет ни одного автомата :) Что-то не так нарисовали. Вариант № 2 - классическое параллельное включение - школа, труд 5-й класс.
14.02.2012 в 23:51:50
werf10, по непроверенной информации производителя, галогенки перегорают в случае установки под углом более 4* (правда речь о трубках в прожекторы). В Вашем случае ответ скорее всего банально прост - кЕтай. Попробуйте перейти на псевдогерманию.
15.02.2012 в 01:14:50
drdollar написал : тоже не будет. С32 просто никогда не перегрузится при С25 ниже по линии. Не успеет просто.
Это и есть селективность... по перегрузу
15.02.2012 в 02:24:45
псевдо:)селективность
15.02.2012 в 04:04:34
vanomur написал : как понимаю правильным будет в квартирном щитке установить автомат 25A типа B?
правильнее поставить нормальный автомат С32 в щите вместо ИЭКа. ваш автомат правый или который "128"? Который 128, он точно двухполюсный? что-то похоже на 2 однополюсных рядом.
Каким кабелем сделан ввод в квартиру? если 4 квадрата, то оставьте свой С25. Если 6-10 - можно смело ставить С32. Селективности при кз не будет 99%. Например, для комбинации легран DX С32-В25 и DX С32-С25 селективность указана до 240А. Если ток кз будет больше, вырубятся оба.
15.02.2012 в 05:51:14
Neitrinos написал : думаю сделать щупы самому
купите комплект за 50 рэ - вот и всё решение проблемы!
15.02.2012 в 07:32:40
да 2 однополюсных рядом. электрики поставили, что было, механически связаны штифтом в ручке, автоматы "128", провод 3*6. Спасибо за помощь. При замене счетчика поменяю и вводные автоматы.
15.02.2012 в 08:21:23
Жэковские электрики - это зачастую самые настоящие дебилы-вредители. Ну нельзя получить из двух однополюсников нормальный двухполюсник. А в рабочий нуль ставить однополюсный автомат запрещено.
Ваш 3х6 позволяет ставить автомат 32-40А на вводе. только вот стояк не сдюжит.
15.02.2012 в 10:42:01
Alexiy написал : почему? Там же
для того, чтобы соединить два автомата в один, нужно кроме клювиков еще и внутренние их соединить! Для этого имеются отвертия в боковой стенке, закрытые крышкой. Независимый расцепитель кстати тоже не только клювиком, но и через отверстие в боковой стенке воздействует на автомат. для этого в комплекте с ним идет маленький штырек. На самих автоматах иэк (экф, дэк) кстати написано около этой крышки "открыть для подключения дополнительного устройства". Я бы немедленно заменил вводной автомат на двухполюсный.
15.02.2012 в 10:51:24
Кстати, можете убедиться, что для отключения автомата через это отверстие достаточно очень слабого воздействия на механизм, в то время как на клювике усилие на отключение вряд ли заметно меньше 100грамм