21.03.2012 в 22:10:02
Сегодня смог добраться до
Схему что в квартирном щитке тоже немного подправил:
Скорее всего на варочную панель + духовку поставлю УЗО на 63А, хоть и не планируется врубать сразу все 4 конфорки + духовой шкаф, но кто знает как оно выйдет.
Все автоматы с 1P заменил на 1P+N, разница по цене не такая уж и заметная, но как я понял, в случае выхода из строя линии, легче будет найти неисправность.
Так оно лучше выглядит, коллеги? :)
21.03.2012 в 22:31:47
Я бы свет не цеплял на УЗО с розетками... И УЗО на 10 ма заменил бы на 30 ма. Ну а самое главное - установил бы УЗМ
21.03.2012 в 23:05:07
drdollar написал : Я бы свет не цеплял на УЗО с розетками... И УЗО на 10 ма заменил бы на 30 ма. Ну а самое главное - установил бы УЗМ
drdollar, у меня к сожалению всего 18 позиций в щитке, свет либо на общее УЗО с розетками, либо вообще без УЗО оставлять, не считая входного Ведь разве на форуме неоднократно не обсуждалось, что на влажные помещения лучше 10мА ставить, а не 30мА + где я буду брать комплектующие, С16 на 30мА все равно нет в наличии.
УЗМ, как я понял, штука классная, но к большому сожалению впихнуть уже некуда, либо опять к Диф. автоматам возвращаться. Надо будет поподробнее почитать про УЗМ, на даче поставлю =)
21.03.2012 в 23:10:28
ДмитрийК., :eek:
21.03.2012 в 23:20:19
21.03.2012 в 23:22:56
ДмитрийК. написал : АВ С16 30 мА
такого точно не найдете :)
а как же, тип "А" лучше. С другой стороны, кто Вам мешает вместо Легранов купить Хагер/Шнайдер?
21.03.2012 в 23:40:15
haramamburu написал : Да, только антенный кабель.. питание через него же и идет
Благодарю.
22.03.2012 в 00:00:12
drdollar написал : такого точно не найдете :)
дык и я про тоже, не ставить же туда 25/30mA =)
drdollar написал : а как же, тип "А" лучше. С другой стороны, кто Вам мешает вместо Легранов купить Хагер/Шнайдер?
ну, будем считать, что я жертва рекламы + собственный опыт использования Legranda на даче + в старой квартире (где сейчас живу) + многочисленные отзывы =)
22.03.2012 в 07:32:38
Доброе утро, коллеги! Что-то я с утра встал и заморочился, а правильно ли я сделал, что на вход поставил 2х полюсный АВ на 50А поставил на входе, если учесть, что меня 220В а не 380В? Или может мне нужно поставить 1P+N на 50А?
22.03.2012 в 08:42:03
ДмитрийК., Автоматов хоть С16 30ма, хоть С25 30 ма просто не существует в природе, так как это ДИФ. Ну, раз Вы поклонник "попсы";) ставьте Леграны, но обязательно типа "А".
Если у Вас есть автомат в этажном, туда лучше ВН 63А, а перед ним - УЗМ
22.03.2012 в 10:00:51
ДмитрийК. написал : у меня к сожалению всего 18 позиций в щитке, свет либо на общее УЗО с розетками, либо вообще без УЗО оставлять, не считая входного
А кто вам мешает поставить УЗМ в щитке холла ? У меня был опыт установке всех автоматов там. немного доработав напильником =)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.