Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.03.2012 в 01:48:47

ДмитрийК. написал : ВН на 63А + УЗО

а кто защитит УЗО? странно, как это без АВ на этаже... Лучше туда АВ, а тот ВН в квартиру (или ВН до счетчика, потом АВ+УЗО и с него в квартиру на свой ВН).

  1. нет
  2. хз. УЗМ по 1 штуке на каждую фазу.

Тип "А"... я и говорю - дорого, берите не Легран. Что Вам свет клином сошелся: кроме Бентли есть полно хороших марок авто

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

23.03.2012 в 02:19:07

ДмитрийК. написал : "тип А", в моем случае это только связка УЗО+АВ, т.к. ДИФ "тип А" дорого

Как раз у меня во входном щитке 1 полюсный ВН на 63А + УЗО, соотв в щитке домашнем придется АВ ставить?

Можно попробовать и в щитке, места там достаточно, но:

  1. необходимо согласование с местными электриками или кем там еще 2, не упрут-ли его со временем особо щустрые товарищи? ведь, как я понял из схем на сайте, на квартиру их ставят по 2-3 шт.

Дмитрий!Я когда Вашу схему увидел - просто обалдел - один в один мой вариант номер 2 для квартиры с варочной поверхностью.НО!Я ушёл от этой схемы по двум причинам - 1)селективность и 2)большие номиналы УЗО.Мне непонятно Ваше замечание про щит на 24 модуля - если в нашей деревне выбор огромный : и ABB,и Legrand,и Шнайдер - то у Вас то и подавно.Я решил не мельчить и поставить на 36 модулей встройку - 500*300*80 и всё отлично влезло.Даже резерв оставил.Ну это к слову пришлось.Теперь касательно Вашей ситуации 1)УЗМ ставится на вводной кабель один для однофазного ввода и три соответствено для трёх 2)задача для вводного АВ-защита кабеля ввода от КЗ и перегрузки,а ВН - для коммутации в цепи - выбираем назначение устройства и ставим то, что нужно 3)Дмитрий ,а зачем Вам столько типа А? У Вас сервера везде стоят или пульсирующая нагрузка по квартире шныряет?Может СМ за 70 000 стоит?ЗЫ А какой у Вас вводной кабель в квартиру?У меня будет 3*10,благо всем в УК пофиг!ЗЫ2 Вы ввод собираете на какой срок?Я сприцелом на то что будет нагрузка добавляться - а в щит я ничего добавлять не буду.И наконец последнее - что ABB ,что Legrand - я работал и с тем и этим - всё едино - только визуально смотреть приятнее когда одна марка стоит - качество равнозначно.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.03.2012 в 08:45:49

согласен со всем, кроме типа "А". Может у меня рабоче-крестьянское понимание, но не вижу смысла с самого начала строительства/ремонта ставить девайс, хуже соседнего по полке аналога

0
Аватар пользователя
ДмитрийК.

Местный

Регистрация: 20.01.2012

Москва

Сообщений: 22

23.03.2012 в 22:12:56

drdollar написал : а кто защитит УЗО? странно, как это без АВ на этаже... Лучше туда АВ, а тот ВН в квартиру (или ВН до счетчика, потом АВ+УЗО и с него в квартиру на свой ВН).

  1. нет
  2. хз. УЗМ по 1 штуке на каждую фазу. Тип "А"... я и говорю - дорого, берите не Легран. Что Вам свет клином сошелся: кроме Бентли есть полно хороших марок авто

Drdollar, я могу ошибаться, т.к. далеко не специалист в электрике, возможно у меня на этаже стоит не УЗО, а все-таки диф. автомат, вот такой. Я чуть выше выставлял схему того что у меня в подъезде, вот она:

Получается, что у меня как раз идет ВН-Счетчик-УЗО либо ДА

drdollar написал :

  1. нет
  2. хз. УЗМ по 1 штуке на каждую фазу.

Про УЗМ спасибо, в продаже нашел пока только наши, производство ЗАО Меандр, и только на 63А.

drdollar написал : Тип "А"... я и говорю - дорого, берите не Легран. Что Вам свет клином сошелся: кроме Бентли есть полно хороших марок авто

Сегодня попробую все из комплектующих AВВ собрать, посмотрю разницу в цене.

serj12 написал : Мне непонятно Ваше замечание про щит на 24 модуля - если в нашей деревне выбор огромный : и ABB,и Legrand,и Шнайдер - то у Вас то и подавно.

Проблема в том, что изначально мы запланировали бокс на 18 позиций, ребята штробили бетон 1,5 дня!!! Даже сожгли перфоратор. Очень проблематично расширить и поставить бокс на 24 позиций, т.к. он в толщину минимум на 7-9 см. больше, а это очень много штробить, поэтому решено было остановиться на изначальном варианте. Проблем с выбором товара в нашей деревне слава Богу нет =))

serj12 написал : 1)УЗМ ставится на вводной кабель один для однофазного ввода и три соответствено для трёх 2)задача для вводного АВ-защита кабеля ввода от КЗ и перегрузки,а ВН - для коммутации в цепи - выбираем назначение устройства и ставим то, что нужно 3)Дмитрий ,а зачем Вам столько типа А?... Я сприцелом на то что будет нагрузка добавляться - а в щит я ничего добавлять не буду. И наконец последнее - что ABB ,что Legrand - ....

  1. Уже понял, спасибо.
  2. Тогда скорее АВ поставлю 1p+N на 50А
  3. Читал много на форуме, мнения разделяются. Для себя решил так, если есть возможность купить что-то максимально хорошее сейчас, это нужно делать. Скупой платит дважды, знаем, пробовали =)
  4. На входе у меня тоже 10 мм2. Ввод собираю на длительный срок, нагрузка стандартная, не думаю что родители в будущем купят что-то такое, что выйдет за пределы допустимой мощности. Про АВВ понял, пересчитаю, прикину из их комплектующих.

Друзья, спасибо за помощь!:)

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

23.03.2012 в 22:20:07

ДмитрийК. написал : Про УЗМ спасибо, в продаже нашел пока только наши, производство ЗАО Меандр, и только на 63А.

а других и не бывает

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.03.2012 в 22:23:52

  1. это диф
  2. АББ - тот же Легран по цене. Хотите дешевле = Хагер/Шнайдер
  3. перфоратор - хрень собачья. Я своим бошем на 24 модуля за 30-40 минут выбомбил

ДмитрийК. написал : Тогда скорее АВ поставлю 1p+N на 50А

на вход в квартирный лучше ВН

ДмитрийК. написал : если есть возможность купить что-то максимально хорошее сейчас, это нужно делать.

+100

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

24.03.2012 в 01:25:39

ДмитрийК. написал : Проблема в том, что изначально мы запланировали бокс на 18 позиций, ребята штробили бетон 1,5 дня!!! Даже сожгли перфоратор. Очень проблематично расширить и поставить бокс на 24 позиций, т.к. он в толщину минимум на 7-9 см. больше, а это очень много штробить, поэтому решено было остановиться на изначальном варианте

Когда у нас возникла такая же ситуация в доме из ЖЕЛЕЗОбетона(где на 13 этаже арматуры в стене немерено) просто зашили гипсом угол и прекрасно туда лег ABB на 36 модулей - если у тебя альтернатива - много нагрузки и много модулей в щите либо теряеш 10 см по полу - тут есть о чем подумать.Я не зря Вам писал про селективность - все розетки в Вашей схеме под защитой одного УЗО - при неполадках в любом месте этого участка будет отклучаться ВСЁ - оно Вам это надо?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

24.03.2012 в 01:35:45

ДмитрийК. написал : Сегодня попробую все из комплектующих AВВ собрать, посмотрю разницу в цене.

Просчитывал одну трёхкомнатную на ABB и на Легранде - по ABB чуть дороже получилось,но у Легранда линейка шире - больше разнообразия.А посему непарюсь с производителем - беру то что нужно по номиналу - главное качество и надёжность - пока нареканий никаких небыло.А ещё есть Сименс...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

24.03.2012 в 01:41:12

drdollar написал : на вход в квартирный лучше ВН

Полностью солидарен.А по типу А я не загоняюсь - ставлю на важных потребителей и дорогих к тому же!

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

24.03.2012 в 01:46:02

ДмитрийК. написал : а это очень много штробить, поэтому решено было

Не придал сначала значения - обычно прорезаеш болгаркой а потом выдалбливаеш.А кто будет щит собирать?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ДмитрийК.

Местный

Регистрация: 20.01.2012

Москва

Сообщений: 22

24.03.2012 в 12:25:09

drdollar написал :

  1. это диф

Ок. Спасибо!

drdollar написал : на вход в квартирный лучше ВН

drdollar, т.к. у меня однофазное подключение на 220В, то ВН мне нужен вот такой: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ - 2П - 400 В~ - 63 А Legrand? который мне будет рвать фазу и ноль, но не заземление

serj12 написал : … Я не зря Вам писал про селективность - все розетки в Вашей схеме под защитой одного УЗО - при неполадках в любом месте этого участка будет отключаться ВСЁ - оно Вам это надо?

serj12, я планирую взять АВ 1p+N, т.ч. слабое звено будет выявить проще и отрубить до прихода специалиста.

serj12 написал : Не придал сначала значения - обычно прорезаешь болгаркой а потом выдалбливаешь. А кто будет щит собирать?

Щит я планирую сам собирать.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

24.03.2012 в 19:11:28

ДмитрийК. написал : Щит я планирую сам собирать.

Обратите внимание на затягивание винтов в АВ и УЗО и посмотрите монтаж щитов у Авмала.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

24.03.2012 в 19:20:46

ДмитрийК. написал : я планирую взять АВ 1p+N, т.ч. слабое звено будет выявить проще и отрубить до прихода специалиста.

Я имел ввиду что у Вас под 63 УЗО много потребителей и при аварии в одной лампочке - УЗО отрубит весь свет и все розетки - я понимаю что у Вас кирдык с пространством в ящике - но просто на схеме это режет глаз.Увы...А 1p+N весчь - я могу только мечтать - у нас можно заказать только десятками,а столько обычно не нужно - приходиться ставить онополюсные или двух.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

24.03.2012 в 19:24:49

Как правильно расределить жилы в цветовой гамме белый, синий, красный? Мне думается синий, конечно же, - ноль, красный- фаза, белый - земля.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

24.03.2012 в 19:27:44

ZIDIZ написал : белый - земля.

перемаркировать - термоусадкой (ЖЗ) или изолентой (ЖЗ)

0