foxjon
foxjon
Новичок

Регистрация: 20.10.2011

Одесса

Сообщений: 23

18.04.2012 в 21:15:08

Подскажите, а на какие потребители в обязательном порядке ставится УЗО, достаточно ли одного УЗО на всю квартиру скажем бренд Hager номинал 63А 0,03А

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.04.2012 в 21:18:08

foxjon написал : на какие потребители в обязательном порядке ставиться УЗО

холодильник. стиралка. свч печь.да и короче вся бытовуха с метал корпусом. плюс все влажные помещения. водогрей. проще перечислить куда не обязательно.на вводе на 100ма не менее

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.04.2012 в 21:26:17

Я считаю, что УЗО обязательно ставить на все розетки и на все стационарные бытовые потребители, имеющие металлический корпус и I класс защиты. Именно защитное заземление вместе с защитным отключением особенно по току утечки дают наилучший эффект в защите от косвенного прикосновения (это когда пробой на корпус случается). Номинал, естественно, 30 мА.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

18.04.2012 в 21:29:52

Делая для себя, вы бы поставили узо на освещение?

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.04.2012 в 21:32:14

foxjon написал : достаточно ли одного УЗО на всю квартиру

Смотря для чего. По безопасности - достаточно, но не факт, что у вас в квартире проводка и потребители имеют идеальную изоляцию. Поэтому эпизодически будет происходить утечка то там, то тут (а ещё естественный фон утечки из-за большой суммарной длины линий) и будет срабатывать слишком часто и вся квартира будет при этом отключаться. Замучаетесь включать, а номинал нельзя загрублять - теряется защитный смысл УЗО.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.04.2012 в 21:33:27

ZIDIZ написал : Делая для себя, вы бы поставили узо на освещение?

если освещение исключительно потолочное и в качестве проводки я уверен, то на освещение поставил бы 300 мА самое дешёвое УЗО в противопожарных целях. Защищать человека от люстры считаю нецелесообразно.

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.04.2012 в 21:35:11

foxjon,печёнкой чую у Вас будет ещё мноооого вопросов... заводите СВОЮ тему и там резвитесь.)

0
SpiderMaster
SpiderMaster
Местный

Регистрация: 04.03.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 504

18.04.2012 в 21:46:26

haramamburu написал : Ахренеть..

Почему?

0
andron01
andron01
Эксперт

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

18.04.2012 в 23:14:06

В книге Перебаскина "Реальная помощь домашнему электрику", написано следующее:

Нельзя располагать розетки непосредственно за мойкой, морозилкой, посудомоечной машиной, духовкой - розетки должны располагаться в плане на стене сбоку от них.

Насколько правомерно такое требование? И в чем его смысл? В том, что если расположить розетку за встроенной техникой, то к ней не будет доступа? А если я расположу розетку под встроенной духовкой, именно под духовкой (т.к. под встроенной духовкой есть место не закрываемое духовкой), а не сбоку на плане стены, то это будет нарушением неких правил, или это будет считаться нормальным?

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.04.2012 в 23:20:02

ставьте где вам удобно.на расположение ваших розеток всем глубоко по барабану хоть на потолок

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

19.04.2012 в 00:07:30

Здравствуйте. Подскажите, кто знает хорошо ПУЭ-7, есть ли пункт запрещающий прокладывать алюминиевые кабеля в жилом доме? А то устал спорить с человеком, что медь надо ложить, а он говорит молв на старой квартире алюминь 40 лет пролежала и ничего и тут пролежит :( Спасибо.