18.04.2012 в 21:15:08
Подскажите, а на какие потребители в обязательном порядке ставится УЗО, достаточно ли одного УЗО на всю квартиру скажем бренд Hager номинал 63А 0,03А
18.04.2012 в 21:18:08
foxjon написал : на какие потребители в обязательном порядке ставиться УЗО
холодильник. стиралка. свч печь.да и короче вся бытовуха с метал корпусом. плюс все влажные помещения. водогрей. проще перечислить куда не обязательно.на вводе на 100ма не менее
18.04.2012 в 21:26:17
Я считаю, что УЗО обязательно ставить на все розетки и на все стационарные бытовые потребители, имеющие металлический корпус и I класс защиты. Именно защитное заземление вместе с защитным отключением особенно по току утечки дают наилучший эффект в защите от косвенного прикосновения (это когда пробой на корпус случается). Номинал, естественно, 30 мА.
18.04.2012 в 21:29:52
Делая для себя, вы бы поставили узо на освещение?
18.04.2012 в 21:32:14
foxjon написал : достаточно ли одного УЗО на всю квартиру
Смотря для чего. По безопасности - достаточно, но не факт, что у вас в квартире проводка и потребители имеют идеальную изоляцию. Поэтому эпизодически будет происходить утечка то там, то тут (а ещё естественный фон утечки из-за большой суммарной длины линий) и будет срабатывать слишком часто и вся квартира будет при этом отключаться. Замучаетесь включать, а номинал нельзя загрублять - теряется защитный смысл УЗО.
18.04.2012 в 21:33:27
ZIDIZ написал : Делая для себя, вы бы поставили узо на освещение?
если освещение исключительно потолочное и в качестве проводки я уверен, то на освещение поставил бы 300 мА самое дешёвое УЗО в противопожарных целях. Защищать человека от люстры считаю нецелесообразно.
18.04.2012 в 21:35:11
foxjon,печёнкой чую у Вас будет ещё мноооого вопросов... заводите СВОЮ тему и там резвитесь.)
18.04.2012 в 23:14:06
В книге Перебаскина "Реальная помощь домашнему электрику", написано следующее:
Нельзя располагать розетки непосредственно за мойкой, морозилкой, посудомоечной машиной, духовкой - розетки должны располагаться в плане на стене сбоку от них.
Насколько правомерно такое требование? И в чем его смысл? В том, что если расположить розетку за встроенной техникой, то к ней не будет доступа? А если я расположу розетку под встроенной духовкой, именно под духовкой (т.к. под встроенной духовкой есть место не закрываемое духовкой), а не сбоку на плане стены, то это будет нарушением неких правил, или это будет считаться нормальным?
18.04.2012 в 23:20:02
ставьте где вам удобно.на расположение ваших розеток всем глубоко по барабану хоть на потолок
19.04.2012 в 00:07:30
Здравствуйте. Подскажите, кто знает хорошо ПУЭ-7, есть ли пункт запрещающий прокладывать алюминиевые кабеля в жилом доме? А то устал спорить с человеком, что медь надо ложить, а он говорит молв на старой квартире алюминь 40 лет пролежала и ничего и тут пролежит :( Спасибо.