ZIDIZ написал : Можно ли при ТТ отказаться от УЗО на освещение, кроме ванной разумеется?
Ни в коем случае. Основное требование при ТТ - защита ВСЕХ групповых линий УЗО.
28.04.2012 в 20:02:10
ZIDIZ написал : Можно ли при ТТ отказаться от УЗО на освещение, кроме ванной разумеется?
Ни в коем случае. Основное требование при ТТ - защита ВСЕХ групповых линий УЗО.
28.04.2012 в 20:14:01
avmal написал : Ни в коем случае. Основное требование при ТТ - защита ВСЕХ групповых линий УЗО.
Вы так говорите, как буд-то трагедия случилась. У нас в квартирном доме в Люберцах ТТ. Здесь около 1000 жителей. Ни у одного на этаже не видел УЗО ;) Если пройтись по всем домам, уверен, что у 90% жителей не будет УЗО.
28.04.2012 в 20:42:02
витаон написал : под дифами внизу полно можно шину на саморезы к дну прикрутить
Ок буду иметь ввиду.
Электрики подскажите!На счетчике на моем что означает "СЕТЬ, НАГРУЗКА и цифры 3 и 4"? к цифрам 3 и 4 нули в разном порядке можно подключать?
28.04.2012 в 20:51:41
витаон написал : выход ноля счётчика заводите на шину нулевую. а уже снеё на дифы и на основной щит.я бы ещё поставил закрытую шинку и фазу на неё с счётчика. т. е ноль и фаза на шинах . сних потом удобнее будет вести на основной щит. чем с клем дифов
Вот такую шинку?
28.04.2012 в 21:07:48
...а кстати : тут вот на предыдущей странице было про :
"вес\массу\длину\"недодаденные 50" ...см\грамм\руб ??? и т.п. у проводов... :)
В вот с чем пришлось как-то столкнуться :
NYM от Брянского завода, и от Северного Кабельного.
Расчёт сечения простой (на фото).
"Брянский" ещё к тому же и не "раздираемый" : мело(тальк ?)наполненный слой намертво "приварен" (приклеен\присопливен\приварен ???) к изоляции жил...
Будьте бдительны... :swoon:swoon
28.04.2012 в 21:50:05
sokrat написал : Вот такую шинку?
я на фото точно не вижу какая она. надо чтобы не было открытых металических частей. чтобы ненароком копаясь в щите не дотронуться до оголенного метала.вот у вас в щитке как раз закрытые.что то типа такого только это на дин рейку бывает и с ушами
28.04.2012 в 21:51:14
sokrat написал : Ок буду иметь ввиду.
Электрики подскажите!На счетчике на моем что означает "СЕТЬ, НАГРУЗКА и цифры 3 и 4"? к цифрам 3 и 4 нули в разном порядке можно подключать?
для порядка 3 вход 4 выход.
29.04.2012 в 10:59:14
Короче, разобрал я счетчик и обнаружил следующее
29.04.2012 в 13:03:58
при сборке щитка , на фазу одну использовалась шинка нулевая (голубая не изолированая) на динрейку . Вопрос нужно ли ее както пометить что она фазная , и это допустимо что она не изолированая? - мб поколхозничать и сделать какойто кожух из палстика ? (вот такая ) зы изолированых небыло на тот момент
29.04.2012 в 13:14:33
Vivaldi, вы уже поколхозничали. пометить цветом и сделать изолирующую заглушку - будет лучше.
30.04.2012 в 00:55:10
витаон написал : sokrat как правилдо в быту в частных домах при однофозном вводе применяют схему заземления тт в ней повторно не заземляют
ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа ≤ 50 В, где Iа — ток срабатывания защитного устройства; Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. Я согласен, что ТТ используют часто, но всегда ли правомерно?