да при тт только так. итак ваша схема вводной счётчик потом дифы.
28.04.2012 в 16:11:02
да при тт только так. итак ваша схема вводной счётчик потом дифы.
28.04.2012 в 16:23:12
витаон написал : да при тт только так. итак ваша схема вводной счётчик потом дифы.
Подождите меня 10 минут, я ща заново щиток сфоткаю и нарисую схему подключения TT и вы посмотрите. Подскажите пожалуйста. Если в ближайшее время не планируется делать контур заземления (заземлитель+земляной проводник), тогда можно ли подключать розеточные провода заземления на шину заземления без установленного контура?
28.04.2012 в 16:51:05
Переправил схему во вводном щитке. Планируется подключение по системе заземления TT. Поправьте меня, если где ошибся. Посмотрите правильно ли я подключил счетчик я правильно понимаю, что СЕТЬ - это ввод фазы, НАГРУЗКА - это вывод фазы? А цифры 3 и 4 - нулевые губки на ввод и на вывод, которые можно подключать в разном порядке?
28.04.2012 в 16:59:11
выход ноля счётчика заводите на шину нулевую. а уже снеё на дифы и на основной щит.я бы ещё поставил закрытую шинку и фазу на неё с счётчика. т. е ноль и фаза на шинах . сних потом удобнее будет вести на основной щит. чем с клем дифов
28.04.2012 в 17:58:20
витаон написал : выход ноля счётчика заводите на шину нулевую. а уже снеё на дифы и на основной щит.я бы ещё поставил закрытую шинку и фазу на неё с счётчика. т. е ноль и фаза на шинах . сних потом удобнее будет вести на основной щит. чем с клем дифов
Хороший совет. Приму во внимание. Только вот места для фазной шинки нету в щитке :) Что бы не докупать фазную шинку может разрезать на две части зеленую?
28.04.2012 в 18:07:03
sokrat написал : Хороший совет. Приму во внимание. Только вот места для фазной шинки нету в щитке :) Что бы не докупать фазную шинку может разрезать на две части зеленую?
А чего я (и вероятно многие) не понимаю? Зачем вообще фазная шинка? Схему щитка и схему отходящих линий можно?
28.04.2012 в 18:21:16
web-rr написал : Зачем вообще фазная шинка?
это отдельный вводной щит. с выходами с дифов на насос и на кладовку .кроме вводного щита будет ещё и основной. на него линию вести надо. вот и надо будет на входных клемах дифов раздваивать . можно конечно и так но по мне удобней отдельной шиной. может он ещё куда линию поведёт от вводного.есть и ответвители на гребёнку под автоматы. просто зажимать 3-4провода под клему мне не по душе
28.04.2012 в 18:35:20
sokrat написал : Только вот места для фазной шинки нету в щитке
под дифами внизу полно можно шину на саморезы к дну прикрутить
28.04.2012 в 18:40:20
Можно ли при ТТ отказаться от УЗО на освещение, кроме ванной разумеется?
28.04.2012 в 18:42:58
ZIDIZ написал : Можно ли при ТТ отказаться от УЗО на освещение, кроме ванной разумеется?
думаю не криминал. пр 50 так и делаю
28.04.2012 в 19:41:44
Alexiy написал : а мощность какая? Может у него противосамоходное устройство плохо отрегулировано и он до 0,5 кВт с места не сдвигается - только гудит?
можно фотку циферблата крупным планом
ссори за качество...
Alexiy написал : хорошо. Не буду. У меня у самого на даче счётчик 68-го года... :)
Ну у меня поновее - 69-ого :a
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу