Для дома будет отдельный щиток. Ну что скажете по разводке для вводного?
28.04.2012 в 14:20:30
Для дома будет отдельный щиток. Ну что скажете по разводке для вводного?
28.04.2012 в 14:25:40
если это будет вводной . то нефиг туда кроме счётчика и собственно вводного автомата пихать. потому как бокс опломбируют. и заменить потом будет проблематично те же дифы. свет и розетки в бытовке выносите в общий щит
28.04.2012 в 14:48:23
sokrat написал : Для дома будет отдельный щиток. Ну что скажете по разводке для вводного?
Ну если вводной бокс, тогда записывайте: Фаза вводного кабеля на двухполюсный автомат; PEN вводного кабеля на колодку заземления, с нее перемычка этого же сечения на двухполюсный автомат. На эту же колодку заземления подключить жилу с заземлителя сечением не менее 6 мм кв. Это называется повторное заземление PEN проводника. С нижних губок автомата фазу и ноль на счетчик, с него на верхние губки УЗО с отсечкой 300мА. С нижних губок УЗО фазу и ноль, а также землю с колодки трехжильным кабелем дальше. Вводной автомат с номиналом, зависящим от выделенной мощности и от сечения кабеля в бокс под опламбировку.
28.04.2012 в 14:58:34
витаон написал : если это будет вводной . то нефиг туда кроме счётчика и собственно вводного автомата пихать. потому как бокс опломбируют. и заменить потом будет проблематично те же дифы. свет и розетки в бытовке выносите в общий щит
Всмысле? Зачем весь бокс пломбировать?Можно же договориться опломбировать отверстия под болты на вводном автомате и САМ счетчик :)
28.04.2012 в 15:04:41
sokrat написал : Всмысле? Зачем весь бокс пломбировать?Можно же договориться опломбировать отверстия под болты на вводном автомате и САМ счетчик
если так сделают то можно собрать.но надо автомат со шторкой найти. и плюс не все сбытовые организации идут на это. у нас например проблематично так опломбировать. сначала узнайте практикуется ли такое у вас
28.04.2012 в 15:13:30
sokrat написал : Всмысле? Зачем весь бокс пломбировать?Можно же договориться опломбировать отверстия под болты на вводном автомате и САМ счетчик :)
Двухместный бокс под опламбировку без лишних усилий помещается в основной бокс, так что не заморачивайтесь.
28.04.2012 в 15:15:17
Pavelp-y написал : Ну если вводной бокс, тогда записывайте: Фаза вводного кабеля на двухполюсный автомат; PEN вводного кабеля на колодку заземления, с нее перемычка этого же сечения на двухполюсный автомат. На эту же колодку заземления подключить жилу с заземлителя сечением не менее 6 мм кв. Это называется повторное заземление PEN проводника. С нижних губок автомата фазу и ноль на счетчик, с него на верхние губки УЗО с отсечкой 300мА. С нижних губок УЗО фазу и ноль, а также землю с колодки трехжильным кабелем дальше. Вводной автомат с номиналом, зависящим от выделенной мощности и от сечения кабеля в бокс под опламбировку.
Спасибо. Только на словах сложно воспринимается. Сейчас выложу фото. Не понял, зачем 300 мА?Это же противопожарное УЗО. У меня же здесь не атомная станция, проводка новая будет )))) Я купил дифы с отсечкой 30 мА, их будет достаточно.
28.04.2012 в 15:16:43
Pavelp-y написал : Двухместный бокс под опламбировку без лишних усилий помещается в основной бокс, так что не заморачивайтесь.
двухместный бокс не поместится в мой 12 местный, поскольку там ещё 2 дифа будут стоять, зачем плодить боксы и тратить лишние деньги :).
28.04.2012 в 15:47:14
Pavelp-y написал : Ну если вводной бокс, тогда записывайте: Фаза вводного кабеля на двухполюсный автомат; PEN вводного кабеля на колодку заземления, с нее перемычка этого же сечения на двухполюсный автомат. На эту же колодку заземления подключить жилу с заземлителя сечением не менее 6 мм кв. Это называется повторное заземление PEN проводника.
Вы указали стандартную надежную схему для 1 вводного щитка с ВВОДНОЙ АВ-СЧЕТЧИК-ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УЗО. Мне вот интересно, зачем соединять шину PEN с вводным АВ (вы о какой схеме заземления говорите)? Ведь выходные провода от розеток 2,5 мм и света 1,5 мм будут в любом случае подключены шине заземления...
28.04.2012 в 15:56:03
sokrat,у вас линия воздушка какая новая ? и что это за место. город садоводчество? это я к чему делать повторное заземление есть смысл при нормальной линии. если она дореволюционная могут быть проблемы при отгорании ноля. соседи будут питаться через ваш контур. потому как правилдо в быту в частных домах при однофозном вводе применяют схему заземления тт в ней повторно не заземляют
28.04.2012 в 16:08:36
витаон написал : sokrat,у вас линия воздушка какая новая ? и что это за место. город садоводчество? это я к чему делать повторное заземление есть смысл при нормальной линии. если она дореволюционная могут быть проблемы при отгорании ноля. соседи будут питаться через ваш контур. потому как правилдо в быту в частных домах при однофозном вводе применяют схему заземления тт в ней повторно не заземляют
ВЛ древняя. Вот поэтому я и спросил Pavelp-y, зачем PE соединять с земельной шиной, он предлагает заземлить по схеме TN-C. Я тоже изначально хотел систему TT. Посмотрите в моей схеме на рисунке если делать заземление TT (рисунок 1), тогда нулевой вводной провод не нужно бросать на земляную шину, а земляную шину соединить только с розеточными группами и освещением?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу