14.05.2014 в 15:50:45
#4529365
Polost написал : Можно ли как-то проверить проводку на безопасность?(Мало ли, где-то мышь кабель попортила или ещё какая ерунда)
Можно проверить сопротивление изоляции специальным прибором - он называется Мегаомметр.
Если мыши снаружи где-нибудь погрызли изоляцию - то прибором вы это скорее всего не увидите (если это место сухое), проведите в дополнение визуальный осмотр проводки если это возможно.
14.05.2014 в 17:11:24
#4529579
Polost написал : в доме проводка проведена около 10 лет назад,
как проведена? открыто или скрыто? чем проведена? есть ли заземление? какой материал стен и перекрытий?
14.05.2014 в 17:32:24
#4529624
leomaks написал : 2й вопрос. Если есть 1 инвертор на 600w то можно ли купить еще 1 инвертор на 600w и скрутить их розетки для получения 1200?
"Скрутить розетки" ни в коем случае нельзя- инверторы сгорят! Они выдают напряжение немного разной частоты, и при таком соединении получится КЗ!
14.05.2014 в 18:26:00
#4529719
andrewkhv написал : как проведена? открыто или скрыто? чем проведена? есть ли заземление? какой материал стен и перекрытий?
Кабель проложен по коробу. Заземления нет, проводка двухжильная. Деревянный дом обшитый вагонкой.
14.05.2014 в 18:41:48
#4529743
Уважаемые коллеги! Как и чем можно закрепить СИП по деревянной поверхности? Ситуация такова: между столбами - СИП, столбы деревянные, отвод от СИПа тоже СИП вниз по столбу. Это вся информация.
14.05.2014 в 19:16:40
#4529786
anfly написал : Как и чем можно закрепить СИП по деревянной поверхности? Ситуация такова: между столбами - СИП, столбы деревянные, отвод от СИПа тоже СИП вниз по столбу.
"Фасадный кронштейн". Есть в номенклатуре у всех производителей арматуры для СИП. Суть в том, что провод отводится от горючей поверхности на 5-7 сантиметров.
14.05.2014 в 19:19:37
#4529794
AlexeyL, благодарю. Передам.
14.05.2014 в 19:35:18
#4529813
Добрый день, А у кого-нибудь из производителей есть трехфазное реле контроля напряжения, да еще чтобы 63А или хотя бы 50А? А то однофазных полно - УЗМ 51М, DigiTop MP-63 и т.д. Нашел V-protector 380v, но там по моему 10А всего.
Спасибо.
14.05.2014 в 19:37:26
#4529815
TiamaT написал : Добрый день, А у кого-нибудь из производителей есть трехфазное реле контроля напряжения, да еще чтобы 63А или хотя бы 50А? А то однофазных полно - УЗМ 51М, DigiTop MP-63 и т.д. Нашел V-protector 380v, но там по моему 10А всего. Спасибо.
Меандр как раз начинает выпускать такое, скоро появится в продаже.
14.05.2014 в 19:43:59
#4529824
333vs333 написал : Меандр как раз начинает выпускать такое, скоро появится в продаже.
Спасибо большое! Оно?
14.05.2014 в 19:46:59
#4529830
14.05.2014 в 19:51:04
#4529839
333vs333 написал : Оно самое :) Это им спасибо.
хочется независимых отчетов, чтобы не быть подопытным кроликом :)
14.05.2014 в 20:48:39
#4529908
А когда оно появится в продаже? Никто не знает?
И конечно хотелось бы почитать тесты.... Может быть уважаемый Камикадзе протестит этот девайс?!
14.05.2014 в 21:18:20
#4529979
pavellarin написал : Может быть уважаемый Камикадзе протестит этот девайс?!
Думаю не откажется.. если кто нибудь вышлет оное... а как же иначе?
14.05.2014 в 21:27:26
#4529996
Есть ли смысл в т.н. "противопожарном" УЗО 100мА, если после него линии защищены УЗО 30мА?
14.05.2014 в 21:32:17
#4530005
sawai написал : Есть ли смысл в т.н. "противопожарном" УЗО 100мА, если после него линии защищены УЗО 30мА?
Если "после" - это огрызки внутри того же щитка в 10-15см , то нет... если расстояние меж 100мА и 30мА несколько метров - то да
14.05.2014 в 21:42:27
#4530029
sawai написал : Есть ли смысл в т.н. "противопожарном" УЗО 100мА, если после него линии защищены УЗО 30мА?
если в квартире многоэтажного дома и все линии защищены УЗО 30 мА, то противопожарное можно исключить (или установить в этажном щите, как советует ПУЭ) На даче (особенно при системе TT) и/или при наличии 1-2 незащищённых защитными УЗО линий следует установить противопожарное УЗО
14.05.2014 в 21:44:18
#4530037
sawai написал : Есть ли смысл в т.н. "противопожарном" УЗО 100мА, если после него линии защищены УЗО 30мА?
Смысл в таком УЗО да ещё и с селективной характеристикой есть. Но ставить его нужно в этажном щите, тогда это УЗО защищает вводной кабель и щит. В случае дачи / загородного или сельского дома системы особняк - УЗО ставятся каскадом, тогда смысл есть - положено.
14.05.2014 в 22:41:13
#4530146
web-rr написал : Хорошая задача, правильная.
Почему на освещение двухжильный кабель? Там тоже нужен PE.
Номиналы автоматов можете озвучить? Может тоже ошиблись...
Тут два выхода. Нет, ну больше конечно, но обсудим два. Первый: сделать больше автоматов, в каждый автомат не больше двух жил от кабеля. Обратите внимание, нулевые проводники на нулевой рейке тоже не следует пихать по 16 штук в одну дырочку. Второй: сделать распредкоробки. Делайте не на виду, делайте там, где сможете потом подобраться (например все распредкоробки собрать в коридоре, если что потолок там снять - вот и доступ). В коробках соединяете любым из разрешённых способов (не скрутка!).
Не понял зачем земля на свет если все светильники двухпроводные?
Автоматы озвучу. Зал - 25А Кухня, спальня, ванная по 16А Детская, Прихожая по 10А
Почему так, потому как в зале будет стоять электрокамин (2кВт), там же удобная розетка для пылесоса, а это еще 1800, плюс всякоразная видеоаудио техника, плюс там же будут как обычно заряжаться все устройства (телефоны, планшеты, ноуты). Поэтому такой запас на всякий случай из расчета одновременного подключения всего этого добра в 5кВт.
Детская и прихожая там мощней ноута и фена ничего подключаться не будет. Ванная - водонагреватель 1,5кВт + стиральная машина + по мелочи фен, электробритва Кухня тоже особо мощного там ничего нет что бы одновременно включать. Духовой шкаф и накладка газовые. Ну а микроволновка в разогрев и мультиварка это не частое явление. Да и всякие комбайны врятли все это включится одновременно. Думаю 16А должно хватить. В общем на ванную и кухню закладывал примерно по 3кВт мощности.
Суммарная конечно получается больше вводного 50А автомата, но это ж все не одновременно будет работать. Тот же водонагреватель - летнее устройство, а камин скорей зимнее и эпизодическое.
А больше автоматов физически делать не получится. Взял ящик на 24 места. Из расчета счетчик - 6мест + Вводной автомат 2 места + УЗМ51 2 места + УЗО 2 места. Ну дальше заложенные автоматы.
14.05.2014 в 22:49:37
#4530165
Несколько вопросов.
Можно ли вместо "противопожарного" УЗО использовать селективный дифавтомат EKF АД-2 S
Дифавтомат и УЗО. Если УЗО выбирается по току на номинал больше автомата, то дифавтомат выбирать на номинал больше (как УЗО) или выбирать по току? (Вводной автомат С32А - счетчик - УЗО 40А или дифавтомат 32А - правильно будет?)
Проводка по стене подъезда от этажного щита через стену в квартиру к внутриквартирному щиту. Кабель 3х6 кв. мм. Допускают нормы прокладку в пластиковой трубе для электрики (по диаметру подходит труба 16 мм) или только в металлической гофре (сейчас у меня сделано так, но гофру не видно, а установка квартирного щита будет на самом виду и задекорировать гофру красиво не получится)?
Спасибо.
14.05.2014 в 23:01:17
#4530188
todder написал : Зал - 25А
Почему так, потому как в зале будет стоять электрокамин (2кВт), там же удобная розетка для пылесоса, а это еще 1800, плюс всякоразная видеоаудио техника, плюс там же будут как обычно заряжаться все устройства (телефоны, планшеты, ноуты). Поэтому такой запас на всякий случай из расчета одновременного подключения всего этого добра в 5кВт.
В таком случае придётся найти и бытовые розетки с допустимым током не ниже 25 ампер, в которые можно зажать провод 4 мм2. Если не найдёте - имеете большой шанс сгореть от такого "запаса" на одной группе. Тройник или удлинитель, две мощные нагрузки - и розетка на 16 ампер с проводом 2,5 мм2 законным образом горит.
14.05.2014 в 23:10:15
#4530219
ВладимирВ написал : Можно ли вместо "противопожарного" УЗО использовать селективный дифавтомат EKF
Ставить это поделие - деньги на ветер, всё равно есть или нет. EKF - одна из самых дрянных марок на рынке.
14.05.2014 в 23:12:15
#4530224
AlexeyL написал : В таком случае придётся найти и бытовые розетки с допустимым током не ниже 25 ампер, в которые можно зажать провод 4 мм2. Если не найдёте - имеете большой шанс сгореть от такого "запаса" на одной группе. Тройник или удлинитель, две мощные нагрузки - и розетка на 16 ампер с проводом 2,5 мм2 законным образом горит.
5квт в одну розетку? Это врятли. Для камина одна розетка, для техники другая, для пылесоса или утюга третья. такую нагрузку в один провод дать не получится
Но смысл я понял. В принципе если ничего в этой комнате не включать, а включить фильтр и многомного нагрузки, то проблема может возникнуть. Но т.к. мощные потребители постарался разнести по разным розеткам, пока надеюсь на мозг, но может в последний момент и передумаю и поставлю 16А автомат. уж не так дорого он стоит. Или может действительно раскинуть зал на 2 16А автомата...
14.05.2014 в 23:32:19
#4530278
Mazayac написал : Ставить это поделие - деньги на ветер, всё равно есть или нет. EKF - одна из самых дрянных марок на рынке.
Мне неинтересно - "дрянь или не дрянь". Я про это не спрашивал. Если бы я написал "АВВ" - я увидел бы ответ от тебя по заданному мною вопросу или нет? По теме вопроса есть что сказать?
14.05.2014 в 23:34:20
#4530284
ВладимирВ написал : Вводной автомат С32А - счетчик - УЗО 40А или дифавтомат 32А - правильно будет?
Именно так и есть.
14.05.2014 в 23:59:38
#4530342
todder написал : как в один автомат загнать 4 провода от четырех розеток зала и 6 проводов от розеток из кухни? На сколько я знаю больше 2х в автомат заправлять нельзя. Колхозить всякоразные ваги в щитке не комильфо. Хочется сделать все красиво, аккуратно и безопасно. Может есть какие приспособления на современном рынке?
да, есть такие "разветвители", в АВ вставляется "штырёк" как на "гребёнке" под ним 2е (всего) винтовые клеммы (видел только в интернетах (и то, всего на 2а), в природе не встречал)
можно организовать нечто эдакое
15.05.2014 в 00:06:21
#4530355
vvladq написал : да, есть такие "разветвители", в АВ вставляется "штырёк" как на "гребёнке" под ним 2е (всего) винтовые клеммы (видел только в интернетах (и то, всего на 2а), в природе не встречал)
можно организовать нечто эдакое
Под 2 есть. В том числе и аккуратные под клещи. А такие страшные клеммники я еще не видел )))
Скорей всего на зал я разведу на 2 автомата по 16А и проблема решена. А для кухни поставлю леграндовскую колодку черную фазную (048 52) на 8 дырочек и тоже проблема решена :)
15.05.2014 в 00:09:53
#4530362
ВладимирВ написал :
- Можно ли вместо "противопожарного" УЗО использовать селективный дифавтомат EKF АД-2
Нет. Все бюджетные дифавтоматы - электронные, и ненадёжны по самому принципу устройства. Дифзащита полностью перестаёт работать при обрыве нуля на вводе. Бюджетные УЗО тех же производителей использовать можно, потому что они честные электромеханические, и работают по любому несбалансированному току в любом полюсе.
15.05.2014 в 00:16:08
#4530370
todder написал : такие страшные клеммники я еще не видел )))
они не то, чтоб не страшные, они прямо скажем фапабельные на самом деле :yu
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу