avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2012 в 20:02:10

ZIDIZ написал : Можно ли при ТТ отказаться от УЗО на освещение, кроме ванной разумеется?

Ни в коем случае. Основное требование при ТТ - защита ВСЕХ групповых линий УЗО.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

28.04.2012 в 20:14:01

avmal написал : Ни в коем случае. Основное требование при ТТ - защита ВСЕХ групповых линий УЗО.

Вы так говорите, как буд-то трагедия случилась. У нас в квартирном доме в Люберцах ТТ. Здесь около 1000 жителей. Ни у одного на этаже не видел УЗО ;) Если пройтись по всем домам, уверен, что у 90% жителей не будет УЗО.

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

28.04.2012 в 20:42:02

витаон написал : под дифами внизу полно можно шину на саморезы к дну прикрутить

Ок буду иметь ввиду.

Электрики подскажите!На счетчике на моем что означает "СЕТЬ, НАГРУЗКА и цифры 3 и 4"? к цифрам 3 и 4 нули в разном порядке можно подключать?

0
Вложение
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

28.04.2012 в 20:51:41

витаон написал : выход ноля счётчика заводите на шину нулевую. а уже снеё на дифы и на основной щит.я бы ещё поставил закрытую шинку и фазу на неё с счётчика. т. е ноль и фаза на шинах . сних потом удобнее будет вести на основной щит. чем с клем дифов

Вот такую шинку? http://www.legrand2.ru/shop_show_3741.html

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

28.04.2012 в 21:07:48

...а кстати : тут вот на предыдущей странице было про : "вес\массу\длину\"недодаденные 50" ...см\грамм\руб ??? и т.п. у проводов... :) В вот с чем пришлось как-то столкнуться : NYM от Брянского завода, и от Северного Кабельного. Расчёт сечения простой (на фото).
"Брянский" ещё к тому же и не "раздираемый" : мело(тальк ?)наполненный слой намертво "приварен" (приклеен\присопливен\приварен ???) к изоляции жил... Будьте бдительны... :swoon:swoon

0
Вложение
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

28.04.2012 в 21:50:05

sokrat написал : Вот такую шинку? http://www.legrand2.ru/shop_show_3741.html

я на фото точно не вижу какая она. надо чтобы не было открытых металических частей. чтобы ненароком копаясь в щите не дотронуться до оголенного метала.вот у вас в щитке как раз закрытые.что то типа такого только это на дин рейку бывает и с http://oniks-market.ru/UserFiles/Image/shina-N-PE-neilon.jpgушами

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

28.04.2012 в 21:51:14

sokrat написал : Ок буду иметь ввиду.

Электрики подскажите!На счетчике на моем что означает "СЕТЬ, НАГРУЗКА и цифры 3 и 4"? к цифрам 3 и 4 нули в разном порядке можно подключать?

для порядка 3 вход 4 выход.

0
BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

29.04.2012 в 10:59:14

Короче, разобрал я счетчик и обнаружил следующее

0
Вложение
Vivaldi
Vivaldi
Новичок

Регистрация: 17.03.2012

Харьков

Сообщений: 31

29.04.2012 в 13:03:58

при сборке щитка , на фазу одну использовалась шинка нулевая (голубая не изолированая) на динрейку . Вопрос нужно ли ее както пометить что она фазная , и это допустимо что она не изолированая? - мб поколхозничать и сделать какойто кожух из палстика ? (вот такая http://elektro-baza.com.ua/image/cache/data/Kabel_Provodka/Shunu_vkorpuse/Plastik/S.P084%206х9%207%20отв.%20Нулевая%20шина%20с%20изолятором%20на%20Din-рейку-500x500.jpeg ) зы изолированых небыло на тот момент

0
Zoroff
Zoroff
Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

29.04.2012 в 13:14:33

Vivaldi, вы уже поколхозничали. пометить цветом и сделать изолирующую заглушку - будет лучше.

0
Pavelp-y
Pavelp-y
Новичок

Регистрация: 27.04.2012

Серпухов

Сообщений: 17

30.04.2012 в 00:55:10

витаон написал : sokrat как правилдо в быту в частных домах при однофозном вводе применяют схему заземления тт в ней повторно не заземляют

ПУЭ 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа ≤ 50 В, где Iа — ток срабатывания защитного устройства; Ra — суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников — заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. Я согласен, что ТТ используют часто, но всегда ли правомерно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.