Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.05.2012 в 19:39:59

А поменять алюминий на медь нельзя?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

08.05.2012 в 20:14:11

web-rr написал : А поменять алюминий на медь нельзя?

Дом многоэтажный TN-C,щиты установленны на площадке.На квартиру установленно 3АВ АЕ, 40А 16А 16А (еще при строительстве дома)Проводка сделанна алюминием.Задача такая, нужно заменить АВ+ протянуть 2 новые линии в квартиру.Линия на плиту 3*6 алюминий( от строителей,она остаеться)Подключенна так.Фаза от АВ,две оставшиеся жилы,подключены к Н,отходящему от счетчика от клеммы 4+ Н от линий квартиры,соединение опресованно( еще строителями).До этого встречал такое подсоединение,АВ-фаза Н-от шинки,3жила от корпуса щита.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.05.2012 в 00:17:51

Почему алюминиевая линия должна остаться? Какие основания для этого? Разве ремонт в квартире не проводится?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.05.2012 в 13:08:19

web-rr написал : Разве ремонт в квартире не проводится?

Не проводиться.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.05.2012 в 13:17:12

Но две новые линии в квартиру нужно провести? Почему не три? Почему не сделать щит в квартире? :)

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.05.2012 в 13:22:49

web-rr написал : Но две новые линии в квартиру нужно провести? Почему не три? Почему не сделать щит в квартире?

Я ведь не могу,заказчика заставить поменять алюминий на медь+установить щиток квартире и так далее.Давайте по существу, я вам написал два варианта, подключения эл.плиты в домах с электроплитами,при TN-C, какой из них правильный? Или как должно быть подключенно?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

09.05.2012 в 14:35:49

дружба написал : Фаза от АВ,две оставшиеся жилы,подключены к Н,отходящему от счетчика от клеммы 4

  • неправильно, должно быть так:

дружба написал : АВ-фаза Н-от шинки,3жила от корпуса щита.

, причем от отдельного болтового соединения.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2012 в 14:47:01

дружба написал : TN-C

В однофазных цепях запрещена, какой совет вы еще ждете?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.05.2012 в 16:58:15

Rumato написал : TN-C

Rumato написал : В однофазных цепях запрещена

В многоквартирных домах однофазную цепь не встречал.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

09.05.2012 в 17:07:22

alexposter написал : Фаза от АВ,две оставшиеся жилы,подключены к Н,отходящему от счетчика от клеммы 4

alexposter написал :

  • неправильно

Согласен.

alexposter написал : должно быть так:

alexposter написал : АВ-фаза Н-от шинки,3жила от корпуса щита. , причем от отдельного болтового соединения.

Почему-то в этом доме, строители 3 жилу подключили на рабочий Н.

0
Аватар пользователя
FotonBox

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

09.05.2012 в 18:57:14

В связи вот с этой темой возникля мысля.

В общем щитке у меня счетчик прямо под вводным АВ и УЗО, но между ними соседские "дифы" Энергомера. Могу ли я взять два куска гофры и засунуть провода от АВ к счетчику и от счетчика до УЗО?
Таким образом частично защитюсь от, например, расплавленной изоляции с соседской шинки и провода. Есть ли в природе малогорючая гофра?

0
Аватар пользователя
Dmitriy.K

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Днепропетровск

Сообщений: 30

09.05.2012 в 19:08:45

помогите с каталогами и заодно посоветуйте. нужен металлический шкафчик с монтажной панелью повышенного IP (наружной установки), желательно брендовый (АВВ, Schneider и т.д.). Искал в интернете на сайтах продаванов - ничего толкового не нашел, каталогов тоже вменяемых не нашел (попадплтсь либо устаревшие, либо не с тем что надо).

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

09.05.2012 в 20:58:02

Если недорого - Вам проще обратиться к локальному провайдеру, у них 100% есть самопальные шкафчики IP67 Если есть бабло - смотрите Sarel. Или стучитесь в ЛС, "сдам" украинских "продаванов" :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.05.2012 в 01:31:42

FotonBox написал : Могу ли я взять два куска гофры и засунуть провода от АВ к счетчику и от счетчика до УЗО?

не стоит утеплять провода. вообще, когда течет крыша, вместо покупки зонтов разумнее починить крышу.

0
Аватар пользователя
Dmitriy.K

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Днепропетровск

Сообщений: 30

10.05.2012 в 08:41:02

Def461 написал : Если недорого - Вам проще обратиться к локальному провайдеру, у них 100% есть самопальные шкафчики IP67 Если есть бабло - смотрите Sarel. Или стучитесь в ЛС, "сдам" украинских "продаванов" :)

спасибо, посмотрим Sarel

0