Можно ли использовать ПВ-3,для ввода в квартиру,от этажного щита до квартирного.
10.05.2012 в 21:43:47
#3085652
дружба, если с жёсткой оконцовкой и с дополнительной защитой то можно. в счётчик только в наконечниках пломбу поставят
10.05.2012 в 21:48:51
#3085661
10.05.2012 в 21:59:18
#3085678
10.05.2012 в 22:11:21
#3085709
greg111 написал : дружба, если с жёсткой оконцовкой и с дополнительной защитой то можно. в счётчик только в наконечниках пломбу поставят
это конечно правильно спору нет так и надо. но сбытовиков вы как то возносите. да они вам что хош опломбируют им вообще по барабану есть гофра нет её концы оконцованы.их одно волнует не перепутаны фаза с нулём( для электроных пофиг) но они всё равно придираются. и нет ли чего до счётчика. кромке вводного естественно.
10.05.2012 в 22:14:02
#3085717
витаон написал : да они вам что хош опломбируют им вообще по барабану есть гофра нет её концы оконцованы
это должно волновать монтажника если он не жумшут..
10.05.2012 в 22:16:32
#3085724
яж не о монтаже а о вашем лестном отзыве о сбытовиках .
10.05.2012 в 23:18:18
#3085891
solder написал : Как компактно в щитке подключить к одиному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?
А Ваго не подходит? Компактно, удобно, есть вариант на дин-рейку, соединение обслуживаемое, периодически можно проверять состояние.
По АВ на розетку это фигня, лучше сразу по дифу)))
10.05.2012 в 23:20:23
#3085897
Про автоматы вопрос. Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?
10.05.2012 в 23:32:35
#3085933
Ренат 2607 написал : Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?
ABB предпочесть, но учесть подделки ABB часты
Переделка зарядных устройств и не только
10.05.2012 в 23:33:31
#3085937
ПPOPAБ написал : Марка кабеля, длина, способ прокладки, характер нагрузки? Учтите что- данный кабель нельзя использовать для последующего подключения однофазных нагрузок!
марка АВВГ 3x16+1x10, длина 50 метров, прокладка открытая (проложен по забору), нагрузка холодильники штук 7-10, пара морозилок, пара компов, кондиционер 24 и с десятка два экономок... в общем небольшой магазин... в данный момент стоят старые автоматы (стояли на кабеле 3х10+1х6) два на 40А и один на 25А (кто их ставил и чем руководствовался не знаю)... вся проблема в том, что к концу недели планируется замена кондиционера на 48 (кажется будет 14 кВт), а он трехфазный... сомневаюсь что установщики кондея будут замарачиваться автоматами, вот мне и хотелось три одинарных автомата (разных фирм и разной нагрузки), заменить на правильный тройной.
11.05.2012 в 00:44:38
#3086110
FotonBox написал : А Ваго не подходит?
А какие из них? Ваго 222 мне понравились, но в щиток они не подойдут.
11.05.2012 в 01:50:33
#3086198
Alekseyko написал : в интернете нашел таблицы по которым нагрузка на кабель 55 ампер что равносильно 20 кВт...
ПУЭ таблица 1.3.7. трехжильный, на водухе, с К=0,92 4-я жила и выйдет 55 А. это на каждую фазу, соответственно 3х220х55= 36,3 кВт Но ближайший номинал АВ 50А. т.е. 33 кВт. Проблема с сечением нулевой жилы. Алюминиевый PEN проводник не может быть сечением менее 16 мм. кв.
ПУЭ-7 написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Этот кабель не пригоден для подключения:
Alekseyko написал : нагрузка холодильники штук 7-10, пара морозилок, пара компов, кондиционер 24 и с десятка два экономок.
При отгорании ноля получите до 380 В в некоторых розетках и до 220 В на корпусах оборудования! Де факто- работать будет. Де юре- вы готовы заплатить за всё вами перечисленное оборудование и отсидеть пять- семь лет, если кого нибудь(не дай бог!) убьет?
11.05.2012 в 02:01:42
#3086211
solder написал : А какие из них? Ваго 222 мне понравились, но в щиток они не подойдут.
solder, а можно поподробней? у вас от каждой розетки в комнате уже заведен кабель в щит? или все на стадии монтажа?
11.05.2012 в 09:15:28
#3086385
solder написал : Ваго 222 мне понравились, но в щиток они не подойдут.
Если в боксе есть немного места -
11.05.2012 в 09:36:17
#3086408
update: Прораб уже опередил.
solder написал : Как компактно в щитке подключить к одному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?
Возможно в меня кинут тапком, но можно их опрессовать гильзой ГМЛ или на худой конец НШВ
11.05.2012 в 09:42:58
#3086419
solder, кильзы и клеммы - это вариант, но вместо того, чтобы решать проблему, я все-таки предлагаю устранить причину ее появления - неправильный монтаж групповой линии розеток.
11.05.2012 в 09:50:01
#3086431
FotonBox написал : А Ваго не подходит? Компактно, удобно, есть вариант на дин-рейку,
11.05.2012 в 11:08:00
#3086541
Ренат 2607 написал : Про автоматы вопрос. Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?
Если не подделка под Шнайдера - лично предпочел бы Шнайдер. Честный 6кА автомат.
11.05.2012 в 13:07:40
#3086785
scato написал : местный электрик говорит, что УЗО в двухпроводных системах не работает.
УЗО не нужно, только когда нейтраль незаземлена, оно просто не сработает потому что не будет утечки на землю. Но я глубоко сомневаюсь что у Вас стоит развязывающий трансформатор, ибо никто не будет его ставить просто так.
11.05.2012 в 13:11:13
#3086791
BravoOrlov написал : Из за трения?
А ещё очень помогает смазать кабель перед протягиванием.
Интересно а кто нибудь из монтажников смазывает кабель при затяжке в гофру, ну в особо тяжелых случаях? Я например что так можно делать узнал только на курсах в СРО.
11.05.2012 в 13:22:32
#3086812
andrewkhv написал : у вас от каждой розетки в комнате уже заведен кабель в щит? или все на стадии монтажа?
Пустой квартирный щиток на 24 модуля в ГВЛ стене, к нему подходит ворох кабелей от групп розеток. от каждой группы по кабелю ВВГ 3х2,5. В группе моет быть от одной до четырех розеток объединенных шлейфом. Распаячных коробок нигде нету, конечно с ними было бы удобнее, но всетаки коробки эти не дизайнерского вида... поэтому и тянули все кабели до щитка. Сейчас понятно что 24 модуля для щитка мало и буду расширять проём в ГКЛ и ставить новый щиток.
11.05.2012 в 13:28:44
#3086820
FotonBox, А в клемнике 773-326 можно перекомутировать проводники? Я его крутил в руках подумал, что туда только воткнуть можно... А клемники для динрейки тоже хороши, но для оборудования, закажу себе по работе, спасиб.
11.05.2012 в 13:34:32
#3086832
solder написал : Хотелось бы разъемное соединение, возможно придется между фазами перекидывать нагрузку.
используйте ВАГО 222 на 5 мест
11.05.2012 в 13:45:06
#3086863
solder написал : Скрутить 4 провода 2,5кв для меня это экстремально.
Обычная практика, перед сваркой или пайкой, в коробках розеточных групп.
11.05.2012 в 13:49:10
#3086871
solder написал : от каждой группы по кабелю ВВГ 3х2,5. В группе моет быть от одной до четырех розеток объединенных шлейфом.
обычно под группой понимают розетки, запитанные от ОДНОГО автомата.