vs220 написал : смотреть чтобы в трубу не попал песок.

Из за трения?

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

10.05.2012 в 20:55:32

BravoOrlov написал : Из за трения?

Да.

При двух прямых углах - 100% не сможете.

Да

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.05.2012 в 21:40:03

Можно ли использовать ПВ-3,для ввода в квартиру,от этажного щита до квартирного.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.05.2012 в 21:43:47

дружба, если с жёсткой оконцовкой и с дополнительной защитой то можно. в счётчик только в наконечниках пломбу поставят

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.05.2012 в 21:48:51

greg111 написал : с дополнительной защитой то можно

Гофра??,кабель канал??

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.05.2012 в 21:59:18

дружба написал : Гофра??,кабель канал??

ага. ага. а можно в гофру и всё это потом в КК;)

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.05.2012 в 22:11:21

greg111 написал : дружба, если с жёсткой оконцовкой и с дополнительной защитой то можно. в счётчик только в наконечниках пломбу поставят

это конечно правильно спору нет так и надо. но сбытовиков вы как то возносите. да они вам что хош опломбируют им вообще по барабану есть гофра нет её концы оконцованы.их одно волнует не перепутаны фаза с нулём( для электроных пофиг) но они всё равно придираются. и нет ли чего до счётчика. кромке вводного естественно.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.05.2012 в 22:14:02

витаон написал : да они вам что хош опломбируют им вообще по барабану есть гофра нет её концы оконцованы

это должно волновать монтажника если он не жумшут..

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.05.2012 в 22:16:32

яж не о монтаже а о вашем лестном отзыве о сбытовиках .

0
Аватар пользователя
FotonBox

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Лыткарино

Сообщений: 331

10.05.2012 в 23:18:18

solder написал : Как компактно в щитке подключить к одиному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?

А Ваго не подходит? Компактно, удобно, есть вариант на дин-рейку, соединение обслуживаемое, периодически можно проверять состояние.

По АВ на розетку это фигня, лучше сразу по дифу)))

0
Аватар пользователя
Ренат 2607

Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

10.05.2012 в 23:20:23

Про автоматы вопрос. Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.05.2012 в 23:32:35

Ренат 2607 написал : Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?

ABB предпочесть, но учесть подделки ABB часты

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Alekseyko

Местный

Регистрация: 10.05.2012

Бердянск

Сообщений: 3

10.05.2012 в 23:33:31

ПPOPAБ написал : Марка кабеля, длина, способ прокладки, характер нагрузки? Учтите что- данный кабель нельзя использовать для последующего подключения однофазных нагрузок!

марка АВВГ 3x16+1x10, длина 50 метров, прокладка открытая (проложен по забору), нагрузка холодильники штук 7-10, пара морозилок, пара компов, кондиционер 24 и с десятка два экономок... в общем небольшой магазин... в данный момент стоят старые автоматы (стояли на кабеле 3х10+1х6) два на 40А и один на 25А (кто их ставил и чем руководствовался не знаю)... вся проблема в том, что к концу недели планируется замена кондиционера на 48 (кажется будет 14 кВт), а он трехфазный... сомневаюсь что установщики кондея будут замарачиваться автоматами, вот мне и хотелось три одинарных автомата (разных фирм и разной нагрузки), заменить на правильный тройной.

0
Аватар пользователя
solder

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Москва

Сообщений: 887

11.05.2012 в 00:44:38

FotonBox написал : А Ваго не подходит?

А какие из них? Ваго 222 мне понравились, но в щиток они не подойдут.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.05.2012 в 01:50:33

Alekseyko написал : в интернете нашел таблицы по которым нагрузка на кабель 55 ампер что равносильно 20 кВт...

ПУЭ таблица 1.3.7. трехжильный, на водухе, с К=0,92 4-я жила и выйдет 55 А. это на каждую фазу, соответственно 3х220х55= 36,3 кВт Но ближайший номинал АВ 50А. т.е. 33 кВт. Проблема с сечением нулевой жилы. Алюминиевый PEN проводник не может быть сечением менее 16 мм. кв.

ПУЭ-7 написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Этот кабель не пригоден для подключения:

Alekseyko написал : нагрузка холодильники штук 7-10, пара морозилок, пара компов, кондиционер 24 и с десятка два экономок.

При отгорании ноля получите до 380 В в некоторых розетках и до 220 В на корпусах оборудования! Де факто- работать будет. Де юре- вы готовы заплатить за всё вами перечисленное оборудование и отсидеть пять- семь лет, если кого нибудь(не дай бог!) убьет?