Можно ли использовать ПВ-3,для ввода в квартиру,от этажного щита до квартирного.
10.05.2012 в 21:43:47
дружба, если с жёсткой оконцовкой и с дополнительной защитой то можно. в счётчик только в наконечниках пломбу поставят
10.05.2012 в 21:59:18
дружба написал : Гофра??,кабель канал??
ага. ага. а можно в гофру и всё это потом в КК;)
10.05.2012 в 22:11:21
greg111 написал : дружба, если с жёсткой оконцовкой и с дополнительной защитой то можно. в счётчик только в наконечниках пломбу поставят
это конечно правильно спору нет так и надо. но сбытовиков вы как то возносите. да они вам что хош опломбируют им вообще по барабану есть гофра нет её концы оконцованы.их одно волнует не перепутаны фаза с нулём( для электроных пофиг) но они всё равно придираются. и нет ли чего до счётчика. кромке вводного естественно.
10.05.2012 в 22:14:02
витаон написал : да они вам что хош опломбируют им вообще по барабану есть гофра нет её концы оконцованы
это должно волновать монтажника если он не жумшут..
10.05.2012 в 22:16:32
яж не о монтаже а о вашем лестном отзыве о сбытовиках .
10.05.2012 в 23:18:18
solder написал : Как компактно в щитке подключить к одиному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?
А Ваго не подходит? Компактно, удобно, есть вариант на дин-рейку, соединение обслуживаемое, периодически можно проверять состояние.
По АВ на розетку это фигня, лучше сразу по дифу)))
10.05.2012 в 23:20:23
Про автоматы вопрос. Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?
10.05.2012 в 23:32:35
Ренат 2607 написал : Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?
ABB предпочесть, но учесть подделки ABB часты
Переделка зарядных устройств и не только
10.05.2012 в 23:33:31
ПPOPAБ написал : Марка кабеля, длина, способ прокладки, характер нагрузки? Учтите что- данный кабель нельзя использовать для последующего подключения однофазных нагрузок!
марка АВВГ 3x16+1x10, длина 50 метров, прокладка открытая (проложен по забору), нагрузка холодильники штук 7-10, пара морозилок, пара компов, кондиционер 24 и с десятка два экономок... в общем небольшой магазин... в данный момент стоят старые автоматы (стояли на кабеле 3х10+1х6) два на 40А и один на 25А (кто их ставил и чем руководствовался не знаю)... вся проблема в том, что к концу недели планируется замена кондиционера на 48 (кажется будет 14 кВт), а он трехфазный... сомневаюсь что установщики кондея будут замарачиваться автоматами, вот мне и хотелось три одинарных автомата (разных фирм и разной нагрузки), заменить на правильный тройной.
11.05.2012 в 00:44:38
FotonBox написал : А Ваго не подходит?
А какие из них? Ваго 222 мне понравились, но в щиток они не подойдут.
11.05.2012 в 01:50:33
Alekseyko написал : в интернете нашел таблицы по которым нагрузка на кабель 55 ампер что равносильно 20 кВт...
ПУЭ таблица 1.3.7. трехжильный, на водухе, с К=0,92 4-я жила и выйдет 55 А. это на каждую фазу, соответственно 3х220х55= 36,3 кВт Но ближайший номинал АВ 50А. т.е. 33 кВт. Проблема с сечением нулевой жилы. Алюминиевый PEN проводник не может быть сечением менее 16 мм. кв.
ПУЭ-7 написал : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Этот кабель не пригоден для подключения:
Alekseyko написал : нагрузка холодильники штук 7-10, пара морозилок, пара компов, кондиционер 24 и с десятка два экономок.
При отгорании ноля получите до 380 В в некоторых розетках и до 220 В на корпусах оборудования! Де факто- работать будет. Де юре- вы готовы заплатить за всё вами перечисленное оборудование и отсидеть пять- семь лет, если кого нибудь(не дай бог!) убьет?