19.06.2014 в 00:21:20
#4586460
alcybery написал : Здравствуйте.
Хотел купить адаптер УЗО-ДПА16 для проточного водонагревателя 3,5 кВт, но у нас их продают только по 12 шт, вместо этого думаю сделать узо по такой схеме:
Вопросы: 1) Будет ли это все работать? Заземления в квартире нет. 2) Стоит ли добавить автомат перед узо, если в общем щитке автомат есть.
Работать будет, автомат не надо только если в общем щитке автомат подходит по номиналу к линии питающей водогрей, в идеале он должен быть 16А или ниже, поскольку УЗО на 16 ампер. Так же возникает вопрос, как Вы автомат собираетесь крепить?
19.06.2014 в 02:05:38
#4586541
serj12 написал : Да,только розетку с ip берите.
Насколько помню, любая э/т установка имеет IP, другой вопрос что IP надо выбирать для влажных помещений
19.06.2014 в 02:21:14
#4586546
csv написал : что IP надо выбирать для влажных помещений
Точно,типа такого
И это пройдёт ...
19.06.2014 в 02:45:41
#4586555
19.06.2014 в 06:28:39
#4586597
подскажите, что за "фасонная шайба (шайба-звездочка);" под номером 8 на рисунке "в"?
19.06.2014 в 07:06:20
#4586606
VIVA написал : подскажите
подсказываю: под номером 8 на рисунке "в" числится фасонная шайба известная также как шайба-звездочка.
19.06.2014 в 10:51:49
#4586807
csv написал : Работать будет, автомат не надо только если в общем щитке автомат подходит по номиналу к линии питающей водогрей, в идеале он должен быть 16А или ниже, поскольку УЗО на 16 ампер. Так же возникает вопрос, как Вы автомат собираетесь крепить?
Посмотрел, в щитке стоят автоматы на 40А и на 25А (
Автомат и УЗО крепить буду в распределительный щит (
serj12 написал : Если на 16 А и меньше - то нет,если больше - то да,на 16 А.
Да,только розетку с ip берите.
Если это все будет не в ванной комнате, то розетку не обязательно с IP для влажных помещений?
19.06.2014 в 12:16:39
#4586937
Пришел в магазин сказал нужен гостовский кабель дали Алюр ВВГнг(А)-LS 3*2,5 на бухте бирка ТУ 16.К71-310-2001. Вычитал, что вроде гост 80 года.
19.06.2014 в 12:39:35
#4586981
Хочется странного: существуют ли в природе одноклавишные выключатели освещения с одновременной коммутацией двух линий (не проходные, а именно с одновременным замыканием)? Оно, конечно, можно взять двухклавишный механизм и поставить на него клавишу от одинарного выключателя, приколхозив второй толкатель, но хотелось бы купить уже готовое решение. Есть такое или все-таки придется кулибинствовать?
19.06.2014 в 13:19:28
#4587062
Rostov61 написал : Пришел в магазин сказал нужен гостовский кабель дали Алюр ВВГнг(А)-LS 3*2,5 на бухте бирка ТУ 16.К71-310-2001.
всё нормально. Все адекватные производители по этому ТУ делают
Rostov61 написал : Вычитал, что вроде гост 80 года.
нет. С введением в действие ГОСТ Р 53769-2010 с 01.01.2011 прекращено применение на территории РФ ГОСТ 16442-80 (Приказ Ростехрегулирования от 09.02.2010 N 9-ст). С введением в действие ГОСТ 31996-2012 с 01.01.2014 отменен на территории РФ ГОСТ Р 53769-2010 (приказ Росстандарт от 29.11.2012 N 1414-ст).
Rostov61 написал : Идти сдавать обратно эту бухту?
не нервничайте. Всё хорошо.
19.06.2014 в 13:22:15
#4587066
egne написал : существуют ли в природе одноклавишные выключатели освещения с одновременной коммутацией двух линий
одноклавишные 2-полюсные?
Конечно.
19.06.2014 в 13:22:41
#4587069
Любой одноклавишный подходит. Соединияем два фазных провода от двух линий и тянем от этого соединения третий проводок в выключатель, от выключателя тянем тот же проводок и разделяем его на 2 для каждой линии освещения.
19.06.2014 в 14:15:39
#4587155
andrewkhv написал : подсказываю:
Отсроумно. В поиске встречаются минимум два вида шайб под таким названием. На рисунке четырёхлепестковая. Имелось ли ввиду в ГОСТ именно изображенная конструкция или любая шайба с таким именованием подойдёт.
19.06.2014 в 15:23:49
#4587290
VITOS написал : Любой одноклавишный подходит.
нет. человеку нужна одновременная коммутация 2 независимых линий. При использовании 1-полюсного выключателя получится 1 линия, а нужно 2. Например, при коммутации постоянного напряжения с изолированными от земли полюсами (или с заземлённой нейтралью) необходимо разрывать сразу и "+" и "-". Как прикажете это делать 1-полюсным выключателем?
19.06.2014 в 15:44:07
#4587326
Alexiy написал : нет. человеку нужна одновременная коммутация 2 независимых линий.
Коммутируются 2 линии одновременно Минусы - в точке коммутации превращает в 1 линию, исчезает целесообразность двух автоматов (но если надо, чтож поделать) Примечание - фаза должна быть одноименной (тобишь если лампы висят не на линиях фазы, например А, а на линиях фазы А и В, то сиё не прокатит)
19.06.2014 в 15:46:03
#4587328
VITOS написал : Любой одноклавишный подходит. Соединияем два фазных провода от двух линий и тянем от этого соединения третий проводок в выключатель, от выключателя тянем тот же проводок и разделяем его на 2 для каждой линии освещения.
Что такое параллельное включение нагрузки - я в курсе. Но нужны именно независимые каналы. Вот Alexiy натолкнул на коллекцию, а то в магазинах спрашивал "консультантов" - они или проходные выключатели предлагали, или говорили, что таких вариантов не бывает.
19.06.2014 в 15:47:20
#4587331
Alexiy написал : одноклавишные 2-полюсные?
ВО! Спасибо за ссылочки. Похоже, это - как раз то, что надо.
19.06.2014 в 16:01:13
#4587358
egne написал : ВО! Спасибо за ссылочки. Похоже, это - как раз то, что надо.
2-полюсная Valena - это самый бюджетный вариант из самой распространённой серии, который я чаще всего применяю есть аналогичные выключатели и в других сериях
Можно ещё на контакторах или импульсных реле подобное реализовать. Мне когда надо было большую мощности на большом протяжении запитать, то я импульсными реле реализовывал (1, 2 и 3 фазы) с управлением кнопками - там появляется ещё множество возможностей как управление с множества мест, централизованное управление и т.п.
19.06.2014 в 17:30:21
#4587494
Alexiy написал : 2-полюсная Valena - это самый бюджетный вариант из самой распространённой серии, который я чаще всего применяю есть аналогичные выключатели и в других сериях
Я уже нашел аналогичный продукт в Унике (планирую ее использовать, хоть жаба и поквакивает).
Alexiy написал : Можно ещё на контакторах или импульсных реле подобное реализовать.
У меня были мысли использовать импульсные реле, но найденные варианты с централизованным управлением как-то совсем уж негуманны по цене. Ну и щиток придется раздувать дальше 48 модулей...
19.06.2014 в 18:09:47
#4587528
egne написал : но найденные варианты с централизованным управлением
вам не нужно с централизованным управлением - вам нужно 2 импульсных реле или одно 2-полюсное
Или самый простой выключатель и контактор
Цены не заоблачные, в принципе. Есть аналоги у ABB и других производителей.
Выбор в вашем случае большой. :)
19.06.2014 в 21:00:53
#4587733
Чем лучше сверлить отверстия в пластиковой распаечной коробке под установку резиновых уплотнительных втулок (D=23мм и 32мм)?
Коронкой (кольцевой пилой), сверлом форстнера? Спасибо.
19.06.2014 в 21:08:37
#4587741
VadimSU написал : Коронкой (кольцевой пилой), сверлом форстнера?
ага, а так же пером, биметаллической коронкой и ступенчатым сверлом.
19.06.2014 в 21:16:42
#4587759
Костян челяб написал : ага, а так же пером.
Спасибо за ответ. У меня есть перья по дереву. Правда пластик я ими сверлить не пробовал.
19.06.2014 в 21:20:00
#4587764
VadimSU написал : пластик я ими сверлить не пробовал.
отлично сверлят и не остается по краям опилок...
19.06.2014 в 22:03:21
#4587869
Здравствуйте! Хотела спросить: можно ли использовать на стену панели ПВХ, если стена деревянная с дранкой? Пытаюсь решить вопрос с ремонтом туалета в доме 1939 года постройки.... Спасибо
19.06.2014 в 22:04:52
#4587873
aphina написал : можно ли использовать на стену панели ПВХ, если стена деревянная с дранкой
Электрика тут при чём?
19.06.2014 в 22:06:38
#4587877
ksiman, ну ошиблась девушка чуть-чуть)
19.06.2014 в 22:18:53
#4587923
aphina написал : Здравствуйте! Хотела спросить: можно ли использовать на стену панели ПВХ, если стена деревянная с дранкой? Пытаюсь решить вопрос с ремонтом туалета в доме 1939 года постройки.... Спасибо
от имени всех собравшихся электриков, глубоко презирающих мастеров-универсалов отвечу: в помещении с нормальной влажностью можно, а если вода будет на такую стену попадать, то через стыки панелей вода попадет на стену и дерево сгниёт. Короче, для душевой и ванной такой вариант не подойдёт, а для туалета и т.п. помещений - вполне.
В любом случае, дранку лучше ободрать и выбросить, а стену перед обшивкой обработать древозащитным составом типа Сенеж антисептик
Дранка раньше использовалась как основа под штукатурку по деревянной стене. Теперь вместо дранки для этих целей используют сетку-рабицу - намного прочнее, проще, технологичнее и гигиеничнее.
19.06.2014 в 22:52:11
#4588030
Здравствуйте! Ситуация такая. Надо подключить стиралку в хрущевке. Я не электрик. В хрущевках нет заземления. Машину ставим в ванной. Сунулся к автоматам, они в квартире, сплошная штукатурка. Заземлиться негде. Сунулся в подъезд-там тоже не нашел места. Какой выход?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу