Всё понял, надо отдельную линию и под стиральную машину, а уж под мини сауну и подавно.

0
Аватар пользователя
paporl

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Пермь

Сообщений: 203

18.06.2012 в 14:23:34

#3159677

Уважаемые специалисты, скажите, пожалуйста, можно ли в распределительной коробке в стене, сделать соединения на соединителях типа WAGO? Подключены розетки и свет.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

18.06.2012 в 15:31:25

#3159811

paporl написал : сделать соединения на соединителях типа WAGO

Можно, но желательно только "свет"...

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

18.06.2012 в 20:21:30

#3160353

haramamburu написал : Можно, но желательно только "свет"...

что за гонения,я ваго лет десять использую,по молодости даже на запредельных нагрузках.и ни одного косяка.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.06.2012 в 20:30:57

#3160361

ваги придумали диверсанты:). скрутка паяная или сварная.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.06.2012 в 20:45:01

#3160388

нервный написал : что за гонения

Весьма справедливые гонения... Смотрите темы с тестами от мэтра Камikaze.

нервный написал : я ваго лет десять использую,по молодости даже на запредельных нагрузках.и ни одного косяка.

Я вот СИЗы лет двадцать, преимущественно СИЗы использую, лично и опосредовано(руками монтажников и почти монтажников), при предельных и запредельных нагрузках и в экзотических сочетаниях. И лишь один раз увидел расплавленный СИЗ, много расплавленных СИЗов, очень много. Но даже если бы они были керамические, сути происшествия это не изменило-бы, так как изоляция пары километров ВВГ нг просто стекла на пол...

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

18.06.2012 в 22:03:15

#3160565

вопрос к завсегдаям форума. Где то была тема, что у именитых производителей НКУ, ДИФа (УЗО) выше 100ml/а нет. И все эти 100 млА 300млА это чисто рашен (ну не без помощи провинции Ханьвань конешно) изобретение. Тема в чем седня заспорили с инженером что нет у Шнайдера ДИФа(УЗО) выше 100милА нет. И второе будте любезны кинте ссылку на норматив рекомендующий установку УЗО в двухпроводке до проведения реконструкции системы до ТНЦ-С, а есчо лучше ссылку на тему где все это осуждалось. Заранее спасибо

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

Аватар пользователя
mr.Y

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Тула

Сообщений: 55

19.06.2012 в 02:13:30

#3161050

В каталоге Леграна есть 2 варианта розеток RJ-45 серии Валена: с захватами (например 774130) и без захватов (например 774138). Что они называют "захватами" ? Это быстрозажимные контакты, прорезающие изоляцию, или это что-то другое ?

0
Аватар пользователя
andryvlad

Местный

Регистрация: 10.04.2011

Биробиджан

Сообщений: 46

19.06.2012 в 06:35:19

#3161145

mr.Y, здесь видимо имеется ввиду крепление самой розетки. Цитата из каталога: "Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками. Монтаж на винтах или захватах".

0
Аватар пользователя
andron01

Местный

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

19.06.2012 в 19:22:19

#3162246

Нужно ли к люстре выводить PE проводник? Или там его обычно не к чему крепить?

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

19.06.2012 в 19:58:43

#3162298

Мсье опять живет домыслами? У ЛЮБОЙ НОМРАЛЬНЙО ЛЮСТРЫ есть клеммник/винт под РЕ.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.06.2012 в 20:52:47

#3162387

andron01 написал : Нужно ли к люстре выводить PE проводник? Или там его обычно не к чему крепить?

Нужно. Люстра сегодня может быть и без PE, но за три года надоест, хозяин поменяет - а там и нужен будет PE.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.06.2012 в 22:21:07

#3162537

andron01 написал : Нужно ли к люстре выводить PE проводник? Или там его обычно не к чему крепить?

ПУЭ говорит - в бытовой проводке нужно, даже если пока не к чему крепить.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.06.2012 в 22:42:04

#3162595

Для домохозяек трудное понятие ПУЭ. А вот бытовое объяснение "Пригодится на будущее" оно понятно.

0
Аватар пользователя
Sheo

Местный

Регистрация: 19.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

19.06.2012 в 23:42:47

#3162750

Прошу помощи относительно монтажа нестандартной розетки, а именно Legrand Plexo IP66 арт. 090465.

Дело в том, что внутри розетки выполнено промежуточное гибкое соединение многожильными проводами сечением 4 мм[SUP]2[/SUP], концы которых, видимо, пропаяны (имеются монолитные хвосты квадратного сечения). Также предусмотрены винтовые клеммы - зажим только винтом, без площадки.

Вопрос состоит в том, как ко всем этим внутренностям подключить внешний кабель - обычный NYM 3x2.5? Что подразумевал производитель насчет подключения? :confused:

Заранее спасибо за ответы!

На всякий случай - несколько фото.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.06.2012 в 11:19:18

#3163368

Вопрос по кабелю Есть отзывы?Кто нибудь сталкивался с ним?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Lyopa

Местный

Регистрация: 19.06.2012

Ровно

Сообщений: 6

20.06.2012 в 13:34:37

#3163654

Здравствуйте. Имеем раздельную ванную и туалет. Необходимо включать вытяжной вентилятор (простой, без дополнительных опций) по включению света в ванной или туалете. Изучен вариант с использованием реле - не подходит по ряду объективных и субъективных причин. В конечном итоге решил остановиться на двух двойных выключателях, в которых вместо двух кнопки вставляется одна.

Посему спрашиваю совет по таким вопросам:

  1. Какие выключатели (буду благодарен указанию фирмы-производителю и артикула) поддерживают возможность замены двух кнопок на одну? Кулибинством (склеивать две кнопки) заниматься не хочется.
  2. Насколько рациональным и финансово отличающимся будет вариант использования двухполюсных выключателей вместо двойных? Не очень уверен, что отыскать их у меня в городе - тривиальная задача. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 13:40:58

#3163668

Lyopa написал : Изучен вариант с использованием реле - не подходит по ряду объективных и субъективных причин.

реле с фотодатчиком - не? http://www.noo.com.by/products/index.php?id=303

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 13:42:47

#3163675

Lyopa написал : Какие выключатели (буду благодарен указанию фирмы-производителю и артикула) поддерживают возможность замены двух кнопок на одну?

замена кнопок - это и есть кулибинство. Берите 2-полюсный выключатель(переключатель). Например, серия Valena имеет такие:

Выключатель двухполюсный 10 A 774 302 Слоновая кость 774 402 Белый 770 102 Алюминий

Выключатель двухполюсный 10 A с индикацией Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 775 898 774 349 Слоновая кость 774 449 Белый 770 149 Алюминий

Выключатель двухполюсный 10 A IP 44 774 192 Слоновая кость 770 092 Белый

Выключатель двухполюсный 16 A 774 104 Слоновая кость 774 204 Белый 10 770 204 Алюминий

Выключатель двухполюсный 16 A с индикацией Оранжевая лампа 1 мА – 230 В Кат. № 775 898 10 774 114 Слоновая кость 10 774 214 Белый 10 770 214 Алюминий

0
Аватар пользователя
brusinky

Местный

Регистрация: 15.12.2011

Жуковский

Сообщений: 75

20.06.2012 в 15:53:51

#3163972

В ванной комнате предполагается установить проточный водонагреватель мощностью 8.5 кВт (40А, однофазный). Правильно ли выбран дифавтомат 2P 40A 10mA, и если да, то реально ли его купить?

0
Аватар пользователя
anfly

Местный

Регистрация: 24.03.2010

Абакан

Сообщений: 217

20.06.2012 в 15:57:10

#3163980

Lyopa,

Lyopa написал : В конечном итоге решил остановиться на двух двойных выключателях

Одноклавишные выключатели с легкостью заменят двухклавишные в вашей схеме. аа... не... извиняюсь. упустил, что вы не допускаете использование реле...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 16:08:22

#3163997

brusinky написал : Правильно ли выбран дифавтомат 2P 40A 10mA,

да, но и 30 мА 1+N-полюсный подойдёт.

brusinky написал : реально ли его купить?

нет (если китайщину не рассматривать)

0
Аватар пользователя
brusinky

Местный

Регистрация: 15.12.2011

Жуковский

Сообщений: 75

20.06.2012 в 16:22:14

#3164030

Alexiy написал : да, но и 30 мА 1+N-полюсный подойдёт.

нет (если китайщину не рассматривать)

а есть ли вероятность что в водогрее внутри свой "диф" стоит? (Electrolux NPX 8 Sensomatic) и можно ли свет и розетки (для фена и стиралки) завести на один диф? или по-уму три дифа нужно на ванную комнату?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 16:45:48

#3164054

brusinky написал : а есть ли вероятность что в водогрее внутри свой "диф" стоит

вероятность есть.

brusinky написал : и можно ли свет и розетки (для фена и стиралки) завести на один диф?

можно, но не нужно. Хорошим тоном у проектировщиков считается отделить освещение от розеток, а розетки защищать 16 А автоматом. Если ваша стиралка 2,3 кВт и фен 2 кВт, то автомат с номиналом 16 А такую нагрузку при одновременном включении через несколько минут отключит (это же почти 20 А!).

0
Аватар пользователя
brusinky

Местный

Регистрация: 15.12.2011

Жуковский

Сообщений: 75

20.06.2012 в 16:54:15

#3164072

Alexiy написал : вероятность есть.

можно, но не нужно. Хорошим тоном у проектировщиков считается отделить освещение от розеток, а розетки защищать 16 А автоматом. Если ваша стиралка 2,3 кВт и фен 2 кВт, то автомат с номиналом 16 А такую нагрузку при одновременном включении через несколько минут отключит (это же почти 20 А!).

Стиралка и фен никогда вместе не работают. Да и на 90 и 60 градусах я стирал всего лишь пару раз в жизни (когда проверял будет ли нагреваться второе стекло у стиралки), так что закладываемся Ватт на 500-600 у стиралки.

На счёт разных линий на освещение и розетки понял.

0
Аватар пользователя
Lyopa

Местный

Регистрация: 19.06.2012

Ровно

Сообщений: 6

20.06.2012 в 16:58:58

#3164078

Alexiy написал : реле с фотодатчиком - не? http://www.noo.com.by/products/index.php?id=303

Спасибо за идею, именно в этом месте и читал о таком :) Остается открытым вопрос о влажности в ванной. Ну и, самое забавное, - подобное решение в наших магазинах не встречал.

Alexiy написал : замена кнопок - это и есть кулибинство. Берите 2-полюсный выключатель(переключатель). Например, серия Valena имеет такие:

Спасибо за исчерпывающий ответ. Леграндов у нас достаточно, будем выбирать. А почему я спросил о "конструкторе" - встретил при изучении сего вопроса упоминание неких выключателей ELKO, которые можно "собирать" подобным образом. Посему и решил уточнить о таком варианте в принципе здесь.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 17:00:21

#3164082

brusinky написал : закладываемся Ватт на 500-600 у стиралки.

неверное рассуждение. При менее высокой установленной температуре ТЭН стиралки работает на полную мощность, только менее длительное время.

brusinky написал : Стиралка и фен никогда вместе не работают.

а это вам виднее. В принципе, я тоже так считаю - нет смысла раздувать квартирный щиток. В крайнем случае - пойдёте и включите автомат - не смертельно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 17:01:23

#3164084

Lyopa написал : подобное решение в наших магазинах не встречал.

а с фотодатчиком - это новинка. :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2012 в 17:02:27

#3164086

Lyopa написал : упоминание неких выключателей ELKO

ELJO?