Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

20.09.2014 в 13:16:44

#4725821

sawai написал : А как обстоят дела с опломбировкой именитых распределительных щитов с вводными автоматами?

А зачем пломбировать весь щит, когда можно опломбировать только вводной автомат? Я делаю так:

Двухмодульный IEK-овский бокс с ушками под пломбировку подрезаю в нужных местах, основание завожу под рейку и креплю к ней сзади двумя короткими саморезами. Верхняя крышка в пластрон не упирается. У сбыта вопросов не возникает. Или Вы про щитки, в которых только вводной автомат и ничего больше?

0
Аватар пользователя
IDKFA_IDDQD

Местный

Регистрация: 20.09.2014

Сообщений: 16

20.09.2014 в 16:55:26

#4726066

Johnny написал : Izzyppy, хорошего кабеля там теперь пока не предвидится, советую брать где-то в другом месте. Либо брать на сечение выше. Сам плююсь.

А чего с 220 случилось, не поделитесь?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

20.09.2014 в 17:20:42

#4726098

IDKFA_IDDQD, поставщик сменился.

0
Аватар пользователя
cmd01

Местный

Регистрация: 20.09.2014

Химки

Сообщений: 72

20.09.2014 в 20:54:26

#4726361

Привет Всем! Делая свой план, пользуюсь примером планом электрики квартиры. Там кабели подписаны так: ввгнг-ls 3х1.5 П 16 или П 20 или П 25

Что такое "П 16/20/25"?

зы вроде нашел, что П - Плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу

а цифра типо толщина или ширина его?

Заранее спасибо)

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.09.2014 в 21:16:24

#4726405

А в условных обозначениях что написано?

0
Аватар пользователя
cmd01

Местный

Регистрация: 20.09.2014

Химки

Сообщений: 72

20.09.2014 в 22:24:40

#4726520

Костян челяб написал : А в условных обозначениях что написано?

этот момент нигде не отражен

0
Аватар пользователя
SweetDragon

Местный

Регистрация: 19.09.2014

Москва

Сообщений: 6

21.09.2014 в 05:35:07

#4726811

Подскажите, пожалуйста. Будет ли работать? Покупал конденсаторы, нужные вот для этой темы (там молчат), просил на переменное напряжение, но позже, рассматривая корпус увидел DC... В датащите DC & AC, теперь в раздумьях :o

0
Аватар пользователя
EAN

Местный

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

21.09.2014 в 07:52:15

#4726838

НЕМЕЦ, в вашей местности у энергосбыта пломбы-наклейки отсутствуют :o ? А что вы используете при такой ситуации http://www.prestig.ru/images/cache/products-preview-2364-full.jpg ?

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

21.09.2014 в 07:59:19

#4726841

cmd01 написал : Что такое "П 16/20/25"?

очевидно, это номиналы защищающих автоматов

0
Аватар пользователя
cmd01

Местный

Регистрация: 20.09.2014

Химки

Сообщений: 72

21.09.2014 в 08:41:56

#4726853

user000000 написал : очевидно, это номиналы защищающих автоматов

Нет, это не очевидно, потому что с номиналами не совпадает ) я уже предположил, что, скорее всего, это П - плоский кабель, где жилы в ряд. А цифра его ширина в мм. Но уж точно не номинал автоматов) Странно, что нет четкой инфы. Это с проф-ного платного проекта... ps Для такого кабеля штробу можно делать тоненькую..., я так думаю.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

21.09.2014 в 08:57:04

#4726863

написал : Что такое "П 16/20/25"?

возможно, это допустимые токи в 3-х разных условиях использования. (например, в штукатурке\в трубе\открытым способом?)

0
Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

21.09.2014 в 09:17:45

#4726872

cmd01 написал : я уже предположил, что, скорее всего, это П - плоский кабель, где жилы в ряд. А цифра его ширина в мм. Но уж точно не номинал автоматов) Странно, что нет четкой инфы. Это с проф-ного платного проекта...

Обычно в этом месте, в типовых проектах, обозначают диаметр гофры для кабеля.

0
Аватар пользователя
cmd01

Местный

Регистрация: 20.09.2014

Химки

Сообщений: 72

21.09.2014 в 10:37:11

#4726923

waw0375 написал : Обычно в этом месте, в типовых проектах, обозначают диаметр гофры для кабеля.

да, думаю где-то так ) спасибо. Но с др стороны зачем плоский кабель в гофру пихать ) удобнее в тонкую штробу..

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 11:52:00

#4726974

EAN написал : в вашей местности у энергосбыта пломбы-наклейки отсутствуют

Использовались раньше, когда сбытом занимались сети, до создания сбытовой компании. Эти наклейки имели свойство самостоятельно отваливаться через месяц :)

EAN написал : А что вы используете при такой ситуации http://www.prestig.ru/images/cache/p...-2364-full.jpg ?

Да то же самое. Или конкретно этот щиток менее глубокий и не позволит закрыть пластрон, если под ним стоит бокс?

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

21.09.2014 в 13:13:00

#4727068

Я использую заглушки для пломбировки от Декрафта http://www.promsvet-perm.ru/page710/show/00005-0000000000255/ (они подходят и к ИЭКу, ставлю на рубильники), а также, есть у легран http://www.etm.ru/cat/nn/9219570/ , но дороговаты (226р.за шт.)и ЭТМ, зараза, их по две штуки привозит.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 13:16:34

#4727071

MAVr 34 написал : также, есть у легран http://www.etm.ru/cat/products.html#

Поправьте ссылку, пожалуйста.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

21.09.2014 в 13:42:37

#4727104

  1. А это нормально, что опрессованный в гильзу НШвИ/НШвИ(2) многопроволочный провод ПуГВ при небольшом усилии из этой гильзы успешно извлекается? Я просто впервые использую гибкий провод в щитке и был этому событию несколько удивлён. Сам он конечно оттуда не выскальзывает, да и в клемме автомата эта гильза дополнительно сильно сжимается, но всё же сомнения присутствуют... Провод 6 мм[sup]2[/sup], гильза тоже на 6, ну и в пресс-клещах КВТ используются соответствующие разъёмы - 6 и 2x6.

  2. Что за синие перемычки с тоненьким проводом в них у счётчика Меркурий 231АМ-01? К тому же, винтики в них были слабо закручены. Последняя перемычка так вообще без проводка.

НЕМЕЦ написал : А зачем пломбировать весь щит, когда можно опломбировать только вводной автомат?

Тоже вариант, но больше для больших щитов.

НЕМЕЦ написал : Или Вы про щитки, в которых только вводной автомат и ничего больше?

Да, именно о них.

EAN написал : в вашей местности у энергосбыта пломбы-наклейки отсутствуют ?

Красиво, но как сиё переносит солнышко с проливными дождями? Я про уличные вводные щиты спрашивал.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

21.09.2014 в 13:47:39

#4727108

sawai написал : А это нормально, что опрессованный в гильзу НШвИ/НШвИ(2) многопроволочный провод ПуГВ при небольшом усилии из этой гильзы успешно извлекается?

Нет.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 13:49:16

#4727110

sawai написал : колхоз конечно, хотя и довольно аккуратный

Аккуратный колхоз - это уже не колхоз, а handmade :)

sawai написал : А это нормально, что опрессованный в гильзу НШвИ/НШвИ(2) многопроволочный провод ПуГВ при небольшом усилии из этой гильзы успешно извлекается?

Нет, ненормально, похоже на заниженное сечение провода.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

21.09.2014 в 14:14:58

#4727157

Johnny написал : Нет.

НЕМЕЦ написал : Нет, ненормально, похоже на заниженное сечение провода.

Блин, как обидно то... Придётся весь щит заново перебирать. Причём не знаю: искать другого производителя многопроволочного провода (и опять попасть на подобный гемор) или развести всё обычным однопроволочным? Сейчас использовался вот такой ПуГВ: http://www.etm.ru/cat/nn/5588486/ . Его взял, т.к. были все 5 расцветок от одного производителя - АЛЮР.

А как вообще должен выглядеть опресованный ПуГВ в НШвИ? Вот несколько жил ВВГ в гильзе ГМЛ выглядят как единый монолит, спецом распиливал, но там и усилие при обжиме хорошее прикладывается. А здесь как, тоже монолит должен быть?

А может клеммы АВ всё-таки хорошо зажали это дело или лучше не рисковать и пределать?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

21.09.2014 в 14:21:04

#4727165

sawai, можно попробовать следующее сечение.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 14:22:05

#4727167

sawai написал : тоже монолит должен быть?

Нет, монолит в НШВИ не получится, усилие не то.

sawai написал : А может клеммы АВ всё-таки хорошо зажали это дело или лучше не рисковать и пределать?

Себе я бы оставил, но в щит периодически наведывался бы. На продажу - переделал бы однозначно.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

21.09.2014 в 15:16:00

#4727221

Johnny написал : можно попробовать следующее сечение.

Найти бы его ещё, в ЭТМ нет, а надо все 5 расцветок и лучше, конечно, одной фирмы (нормальной).

НЕМЕЦ написал : Нет, монолит в НШВИ не получится, усилие не то.

Подскажите, чтобы знать на будущее, как сильно провод должен сидеть в НШвИ? Так, что изъять его оттуда можно только оторвав?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.09.2014 в 15:18:59

#4727225

Я обычно использую НШВИ от КВТ и ПУГВ Кольчугинский

sawai написал : изъять его оттуда можно только оторвав

0
Аватар пользователя
Сергей...

Местный

Регистрация: 21.09.2014

Красноярск

Сообщений: 3

21.09.2014 в 15:46:53

#4727267

Приветствую всех электро-присутствующих... :) Помогите пожалуйста определиться с установкой вводного дифа или узо (что можно).. Имеется четырехпроводной стояк с жилами 16 мм. (медь).. Вгрызться в этажный щиток планирую с помощью орехов (если места хватит), или два провода на PEN (через орех), а фазу на вход автомата.. Купил 25 метров ВВГп-НГ-LS 3*4 и 12 автоматов 47-63 4,5 кА (6-10А и 6-16А).. Планируется подключать сварочный инвертор (не мощнее 4/5,5 кВа). Никаких точных данных по сетям дома найти не удалось.. ТП находится метрах в ста, выглядит как обычный, кирпичный теремок (РУ-0,4). Дом старый.. "орехи" взял как вариант, потому что вся нулевая шина занята соседями, да и выглядит (мягко гря) не очень.. Народ наравне с мастерами в электрификации поучаствовал (что-то сделано профессионально, что-то как сумели), но все дружно запитались в одну шину (оттого ее и не хватило)..:( Вопрос у меня такой.. Можно ли поставить на ввод что-то типа АВДТ-63М EKF или АВДТ-32М IEK, а с него на все ВА 47-63 4,5 кА, можно ли вообще к диф. автомату подключать сварочник (или к УЗО).. Стоит ли делить PEN (надеюсь что это она) орехом... Спасибо.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.09.2014 в 16:13:11

#4727309

Сергей... написал : Планируется подключать сварочный инвертор (не мощнее 4/5,5 кВа).

Кроме сварочника ничего подключать не планируете? :cool: Тяжело там будет жить...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.09.2014 в 16:30:56

#4727347

Сергей..., Как насчет фото, того куда вгрызаться будете?

0
Аватар пользователя
Сергей...

Местный

Регистрация: 21.09.2014

Красноярск

Сообщений: 3

21.09.2014 в 16:54:00

#4727391

Дом - общага, поэтому ничего особо "жручего" в комнатах ставить не придется (душ отдельный, а печи мелкие.. Поэтому и взял 12 автоматов.. на 6 розеток и 6 выключалок.. Сейчас все питается через штатную проводку (автомат в этажном щитке, на 25А) и дополнительную ветку 3*1,5 (бывшие владельцы проводили).. Сварочник на время ремонта нужен.. Остальные инструменты работают даже на этом...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.09.2014 в 17:30:03

#4727461

Сергей... написал : Поэтому и взял 12 автоматов.. на 6 розеток и 6 выключалок..

На каждую розетку свой автомат? Круто!

0
Аватар пользователя
цуке74

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Челябинск

Сообщений: 5

21.09.2014 в 17:52:32

#4727487

Добрый день, форумчане. Помогите выбрать какие автоматы поставить? Есть 2-ка со старой проводкой, газовая плита. Стояли при вводе в квартиру 2 пробки. Необходимо это все поменять. Я так понял ввод ставить на 32А, потом разделить на 2 автомата думаю делать на 20А (выдержит ли старая проводка?) и на 16А. Также подскажите какой фирмы брать автоматы? Есть в наличии EKF, IEK, SCHNEIDER, LEGRAND, ABB (надо поискать) что выбрать?

0