15.12.2012 в 12:30:21
evilcloud, ни хрена вы пока не разбираетесь. читайте форум дальше.
15.12.2012 в 12:37:47
evilcloud написал : В ПУЭ написано, что на розетки 25А автомат, на свет 16А.
брехня.
15.12.2012 в 12:43:52
evilcloud написал : В ПУЭ написано, что на розетки 25А автомат, на свет 16А.
Покажите.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.12.2012 в 12:45:55
коллеги, вопрос по освещению - есть некое заведение, где малышню обучают разным премудростям. зал площадью примерно 80 кв.м , из освещения - под потолком рефлектор с "энергосберегайкой" на 150 вт ("Метро-2033", короче). на вопрос директору - "это что за дела?", следовал ответ "- деньгаси немаси, штоподелать:confused:" как бы, не любитель стучать, но по-человечески не понимают, спонсором быть не хочу (ребята свой бюджет осваивают), но что-то делать надо. кому грамотно стукануть , чтобы выписали предписание сделать нормальную освещенность зала ?
15.12.2012 в 13:25:50
evilcloud написал : В ПУЭ написано, что на розетки 25А автомат, на свет 16А. Но на форуме, пишут что на свет 10, на розетки 16. Где же правда.
Приведите пожалуйста выдержку из ПУЭ по этому вопросу, что на розетки 25А автомат, на свет 16А!
Автоматы защищают провода, а не нагрузку. В этом правда. Номинал автомата зависит от сечения проводника после него (самого тонкого, с минимальным сечением), нужно учитывать , отключится ли автомат при КЗ ( способна ли линия при ее сопротивлении обеспечить ток отключения автомата ( для группы "С" 5-8 номиналов, для группы "В" 3-5 номиналов рабочего тока автомата.)). При длинной линии 1 кв.мм и автомате С16 на слабой линии автомат не сработает и провода будут гореть...
15.12.2012 в 13:49:13
Что накинулись? ;) Сам не видел, это сказал электрик.
15.12.2012 в 13:51:47
Вообщем наврал я, не по ПУЭ, а по типовому проекту жилых многокв домов.
15.12.2012 в 15:33:09
Доброго времени суток! Не подскажите, есть ли 2х клавишные проходные выключатели, у которых контакты организованы не 3-3, а 2-4 ?
15.12.2012 в 17:17:01
Alexiy написал : проходные?
да, проходные (не пойму, как умудрился опечататься)
Alexiy написал : это как?
Чтобы с одной стороны 2 контакта, а с другой 4. В ближайшем магазине, куда дошел сегодня, мне показали модельку и там с обоих сторон по 3 контакта - продавец уверил, что у них все такие (2х клавишные проходные)... Т.е. мне нужен один 2хклавишный, который имитирует два одноклавишных, расположенных рядом и работающих в одном направлении.. Вот не знаю есть ли такие
15.12.2012 в 18:17:32
Free_Ride написал : Чтобы с одной стороны 2 контакта, а с другой 4.
вам шашечки или ехать?
Free_Ride написал : обоих сторон по 3 контакта - продавец уверил, что у них все такие
всё верно.
Free_Ride написал : мне нужен один 2хклавишный, который имитирует два одноклавишных, расположенных рядом и работающих в одном направлении..
это как раз и есть то, что вам продавец показывал, только у них контакты вход/выходы вынесены на разные стороны. Схема принципиальная именно такая - сдвоенный переключатель 2 х (1 вх. + 2 вых.)
15.12.2012 в 18:45:20
Alexiy написал : только у них контакты вход/выходы вынесены на разные стороны
Вот мне бы нужно, чтобы не разносилось на разные стороны входы..
Alexiy написал : вам шашечки или ехать?
С помощью такого нехитрого способа я собирался разветвить двухжильный провод: по жиле на вход; на выходе, соответственно, два двухжильных провода. Получается эдакий переключатель (только обе клавиши предполагается переключать одновременно) - замыкает цепь на один либо другой провод, выходящие из выключателя. Одновременность нажатия клавиш, в принципе, и не особо важна для меня. Может подскажете тогда, как можно это по-другому сделать? Из-за разнесенных входов получаются танцы с бубном.. Мож там распилить можно и переставить?
15.12.2012 в 20:46:58
Free_Ride написал : да, проходные Чтобы с одной стороны 2 контакта, а с другой 4. Вот не знаю есть ли такие
У Шнайдера есть.
15.12.2012 в 22:27:55
KSM_EL написал : коллеги, вопрос по освещению - есть некое заведение, где малышню обучают разным премудростям. зал площадью примерно 80 кв.м , из освещения - под потолком рефлектор с "энергосберегайкой" на 150 вт ("Метро-2033", короче). на вопрос директору - "это что за дела?", следовал ответ "- деньгаси немаси, штоподелать:confused:" как бы, не любитель стучать, но по-человечески не понимают, спонсором быть не хочу (ребята свой бюджет осваивают), но что-то делать надо. кому грамотно стукануть , чтобы выписали предписание сделать нормальную освещенность зала ?
СЭС - это их эпархия следить за уровнем освещенности. А если светильник открытый (нет защитного стекла) то за это пожарники журят. Проблемма знакомая до боли, но когда выписывают штраф, который больше чем выполнение этих работ, на его оплату деньги находят....
16.12.2012 в 07:10:31
MAVr 34, благодарю. озадачусь. насчет штрафов - так и есть, что не может не удивлять
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу