17.12.2012 в 09:06:14
понял. Большое спасибо! Буду разбираться с выключателем.
17.12.2012 в 10:48:33
подскажите, а можно небольшую распайку на освещение сделать над установочным местом люстры. От нее пойдут кабеля еще на два бра. Земля использоваться не будет так как ее нет, а вместо нее фаза с двухклавишного выключателя???
17.12.2012 в 11:26:05
alt написал : можно небольшую распайку на освещение сделать над установочным местом люстры.
можно
17.12.2012 в 12:02:02
Dr.IMP написал : понял. Большое спасибо! Буду разбираться с выключателем.
странно как-то все это - в выключатель фаза заходит, все как положено. Распредкоробки нету, скорее всего "как-то примотано" под фальшпотолком, соответственно и проверить не смогу без тотального разрушения четверти потолка:)
17.12.2012 в 13:13:54
Dr.IMP написал : в выключатель фаза заходит, все как положено.
при включенном свете замерьте!
17.12.2012 в 16:10:07
TiMg33 написал : У Шнайдера есть.
Спасибо за наводку!:)
Действительно, нашел у кого-то на сайте даже схемку такого выключателя.
Но теперь другая проблема, как-то очень сложно и много инфы на официальном сайте Шнайдера, так и не смог найти там список этих моделей. Пока ничего лучше не придумал, как отправить им запрос с этим вопросом.
Может кто-то уже "ковырялся" на их сайте и знает где искать? Буду признателен за инфу:)
17.12.2012 в 18:32:37
Ответьте, пожайлуста. А чем опасно перекручивание кабеля ВВГ-П 3*6 при прокладке по потолку? (кое где просто винтом). Просто начал укладывать без расправления (по неопытности), да и неподатливый он. Сейчас думаю - толи переделать толи оставить, если кроме эстетики (за натяжным потолком:) никих опасностей нет.
17.12.2012 в 18:47:35
alt написал : кроме эстетики (за натяжным потолком никих опасностей нет
никаких правильно
17.12.2012 в 19:09:45
Привет! Подскажите плз по выбору кабеля. Например запитываем печку. Пусть будет 10кВт. 10000/220=45.5 ампер. Смотрю таблицу 1.3.4 ПУЭ. Так вот, какой кабель там выбирать? Если кабель двухжильный, то нужен 8квадрат. Если трехжильный, то нужно уже 10 квадрат. Печка однофазная с заземлением. Т.е. кабель трехжильный. Но ведь третья жила там как бы и не работает... Значит 2х жильный выбирать?
17.12.2012 в 19:39:03
Namaste При ваших раскладах нужно брать 3*10. В котором сечение хорошо если наберётся на 3*8. Кабеля сечение 8 кв. мм в природе нету, 6 кв. мм - Вам мало.
17.12.2012 в 19:54:16
web-rr написал : При ваших раскладах нужно брать 3*10. В котором сечение хорошо если наберётся на 3*8. Кабеля сечение 8 кв. мм в природе нету, 6 кв. мм - Вам мало.
Ну это лишь пример был. Вопрос в том, какой кабель выбирать по таблице, если потребитель с заземлением? Если трехжильный, то почему? Ведь работают только 2 жилы.
17.12.2012 в 20:26:11
Господа, подскажите пожалуйста по следующему вопросу!
Заказал себе 2 проходных одноклавишных выключателя с подсветкой. Отличается ли их подключение от аналогичных проходных выключателей, но без подсветки? На их обратной стороне одинаковое количество контактов?
Просто заложил 3 жильный кабель между ними и что-то сейчас засомневался - хватит ли...
Выключатель если што - легранд валена.
17.12.2012 в 20:27:05
Выбирать трехжильный, так как защитный проводник должен быть по сечению равен фазному.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу