Cimmer написал : КЗ в удаленной точке сети, например.
Плохо представляю, какая должна быть линия, чтобы в ней было такое сопротивление при кз. Номинал автомата надо подобрать таким образом, чтобы проводка выдержала десятикратное превышение тока. В автомате сработает магнитный расцепитель (а не тепловой) и моментально выключит линию. Главное - чтобы проводка осталась неповрежденной! Для этого ставят автомат. Поэтому бездумное увеличение номинала автомата опасно. Но и излишняя осторожность на "сотках" тоже ни к чему. Есть проверенные годами значения: розетка (16А)-линия (2,5 кв)-автомат (16А). И все будет отлично.