25.02.2013 в 11:05:44
day177 написал : там, где удобно и где всегда будет к ней доступ
с одной стороны, удобнее ее делать где-то на уровне розеток, чтобы не было перерасхода кабеля. Но нужно ее как-то тогда декорировать. Или заклеивать обоями.
25.02.2013 в 11:25:50
evilcloud написал : Но нужно ее как-то тогда декорировать.
Слева РК,розетки Unica
И это пройдёт ...
25.02.2013 в 11:31:31
почему нельзя сделать коммутацию прямо в подрозетнике? на крайний случай есть углубленные подрозетники
25.02.2013 в 12:03:29
day177 написал : почему нельзя сделать коммутацию прямо в подрозетнике?
может все не влезть. Клеммники ваго занимают не мало места. Опрессовка думаю не меньше.
На сколько криминально, если я сделал в коридоре розетку и выключатель под одним постом, и выключатель шлейфанул от розетки?
25.02.2013 в 12:16:14
evilcloud, вы стремитесь минимизировать расход кабеля? или бюджет так ограничен, что 300р на дополнительные 10м кабеля отсутствуют?
25.02.2013 в 12:40:58
andrewkhv написал : evilcloud, вы стремитесь минимизировать расход кабеля? или бюджет так ограничен, что 300р на дополнительные 10м кабеля отсутствуют?
нет, сильная экономия не стоит. У меня еще была идея, все кабеля пустить по потолку второго этажа, и делать опуски к розеткам сверху.
25.02.2013 в 12:52:29
evilcloud написал : 1) коробки для линий освещения и розеток нужно разделять или можно объединять?
Долго дискутировали по этому поводу с ныне покойным к.т.н., автором научных трудов по электротехнике Столяренко Н.Д.. Пришли к выводу что коммутация различных групп в одной распаечной коробке допустима лишь в промышленных зданиях. Не закладывайте ребусы для последующих поколений, соединяйте группы раздельно.
evilcloud написал : 2) рассматриваю вариант, что кабель на второй этаж прокинуть по потолку первого, проштробить стену и поднять наверх. Так вот, жизнеспособен ли такой вариант? Если да, то где распай коробку размещать?
Да. В доступном для обслуживания месте.
evilcloud написал : На сколько криминально, если я сделал в коридоре розетку и выключатель под одним постом, и выключатель шлейфанул от розетки?
Криминала нет. Но любые не традиционные решения усложняют дальнейшую эксплуатацию.
25.02.2013 в 13:00:11
ПPOPAБ написал : Но любые не традиционные решения усложняют дальнейшую эксплуатацию.
это будет только в одном месте, очень не хотелось тащить отдельный провод для освещения в тамбуре.
Раз пошла такая пьянка :-). Сразу после счетчика стоит УЗО 100мА 63А. Мне нужно разветвить после него на два Щитка 1) в гараже оставить 2) увести в дом и сделать свой щит, чтобы не бегать в гараж. Как по-хорошему сделать разветвление? Зажимать в УЗО под клемму по 2 конца кабеля сечением 10кв.мм?
25.02.2013 в 13:13:06
evilcloud написал : Сразу после счетчика стоит УЗО 100мА 63А. Мне нужно разветвить после него на два Щитка
Т.е. учет и УЗО находятся в гараже.
evilcloud написал : 1) в гараже оставить
Если гараж отапливаемый или УЗО со "снежинкой" (морозоустойчивое) - не вижу препятствий.
evilcloud написал : 2) увести в дом и сделать свой щит, чтобы не бегать в гараж.
Утечка 0,1 А- довольно серьёзная аварийная ситуация. Что бы не бегать- УЗО с буковкой S(селективное, с задержкой отключения)
evilcloud написал : Как по-хорошему сделать разветвление?
АВ, соответсвующего номинала, на каждый отходящий.
evilcloud написал : Зажимать в УЗО под клемму по 2 конца кабеля сечением 10кв.мм?
Допустимо. Но жилы одинаковой конструкции(класс гибкости) и материала.
25.02.2013 в 13:17:05
Могу ли я сделать отверстие из силового щитка на лестничной клетке прямо в квартиру? Будут ли проблемы если сделаю??? Просто дальняя стенка щитка выходит прямо ко мне в коридор. Толщина этой стены 2,5 см.
25.02.2013 в 13:17:40
ПPOPAБ написал : Допустимо. Но жилы одинаковой конструкции(класс гибкости) и материала.
Оба конца кабеля с одного отрезаны.
ПPOPAБ написал : АВ, соответсвующего номинала, на каждый отходящий.
Да, на конце каждого ответвления будет стоять автомат 3-х фазный. По 40А. Гараж отапливаемый.
ПPOPAБ написал : Если гараж отапливаемый или УЗО со "снежинкой" (морозоустойчивое) - не вижу препятствий.
25.02.2013 в 13:32:26
evilcloud написал : Да, на конце каждого ответвления будет стоять автомат 3-х фазный. По 40А.
А выше (до ответвлений) что по номиналу? И некоторое неудобство- при ремонте на одном ответвлении придется гасить оба.
25.02.2013 в 13:58:01
ПPOPAБ написал : А выше (до ответвлений) что по номиналу? И некоторое неудобство- при ремонте на одном ответвлении придется гасить оба.
на входе 100А автомат стоит, затем идет счетчик, со счетчика выходит на узо. Как временную схему я сделал в гараже выход с узо на 40А 3-х полюсной автомат, и с него кинул на двухполюсные автоматы, чтобы хоть по временной схеме электричество было.
ПPOPAБ написал : И некоторое неудобство- при ремонте на одном ответвлении придется гасить оба.
Почему? Если мы в узо вставляем 2 кабеля: первый идет на автомат гаража и дальше расходится, второй кабель идет на входной автомат дома и дальше уже распределяется..
25.02.2013 в 18:03:18
Вот так у меня выполнен ввод в дом: На фото не очень видно - самый правый вывод со счетчика (желто-зеленый) идет на одиночный (выключенный) ВА. Как тогда поступает ноль в дом?
25.02.2013 в 18:15:43
Алексей023 написал : Как тогда поступает ноль в дом?
Надо запытать того кто создал сей дизайн(может через клеммную колодку?)
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу