Metall написал : по крайней мере пластиковых не находил).
а Прагму/минипрагму с прозрачной дверцей - не хотите себе поставить?
14.09.2012 в 16:11:27
Metall написал : по крайней мере пластиковых не находил).
а Прагму/минипрагму с прозрачной дверцей - не хотите себе поставить?
14.09.2012 в 16:14:05
Alexiy написал : и тем не менее я и ПУЭ рекомендуем всегда по возможности ставить именно дифф.
АВ 25А +УЗО 30мА 40А будут потом на каждой фазе для веток потребителей. Неужели до так необходим АВ 4Р?!
14.09.2012 в 16:22:31
Alexiy написал : а Прагму/минипрагму с прозрачной дверцей - не хотите себе поставить?
ну можно и прагму , там разве можно счетчик поставить? там помойму все под дин рейку.
Или вы чтото другое имели ввиду?
15.09.2012 в 01:35:48
Возник вопрос про зависимость УЗО. Собираюсь поставить на группу розеток УЗО типа Asi. "Вышестоящее" УЗО должно быть тоже типа Asi или A хватит? В этажный щит собираюсь установить "противопожарное" УЗО на 300мА, все УЗо в квартире будут на 10 и на 30мА (вроде выполняется селективность). Должно ли "противопожарное" быть селективным?
15.09.2012 в 10:34:19
Здравствуйте.
Какого номинала обычно ставят автоматы:
Также на кухню с ванной, туалетом и коридором буду ставить УЗО. На какой ток ставить, 30мА? А ток нагрузки? 25А?
И ещё в подъездном щите стоят древние автоматы, их также планирую заменить. Всего будет два автомата и пойдёт 2 кабеля в квартиру. Какого номинала ставить? Один автомат на зал со спальней (розетки и освещение), второй автомат на кухню, санузел коридор (свет и освещение). И уже в квартирном щитке будут отдельно автоматы на розетки, освещение, УЗО.
Заранее спасибо за ответы и советы как лучше всё сделать.
15.09.2012 в 11:38:10
gzubkov написал : Возник вопрос про зависимость УЗО. Собираюсь поставить на группу розеток УЗО типа Asi. "Вышестоящее" УЗО должно быть тоже типа Asi или A хватит? В этажный щит собираюсь установить "противопожарное" УЗО на 300мА, все УЗо в квартире будут на 10 и на 30мА (вроде выполняется селективность). Должно ли "противопожарное" быть селективным?
:cool:
15.09.2012 в 11:40:44
Romchik58 написал : Здравствуйте.
Какого номинала обычно ставят автоматы:
Также на кухню с ванной, туалетом и коридором буду ставить УЗО. На какой ток ставить, 30мА? А ток нагрузки? 25А?
УЗО на 30мА , номинальный ток расчитывается по реальному току нагрузки, и обычно должен быть выше вышестоящего или нижестоящего автомата.
15.09.2012 в 16:36:27
Для чего нужны каучуковые накладные розетки,вилки,разъемы? Типа таких:
15.09.2012 в 17:26:58
Pioneer написал : Для чего нужны каучуковые накладные розетки,вилки,разъемы? Типа таких:
Хорошая вещь для переносок и вилки для инструмента. Лучше выдерживают удары чем пластик
15.09.2012 в 21:27:14
Какими проводами при совдепии(60-80е гг) подключали сельские дома к ВЛ? То есть отвод от ВЛ к "гусаку" какой маркой провода подключали и какое минимальное сечение там было? Я так понимаю,что все же не меньше 4кв алюминием.Или бывало что 2.5 ??? В самом доме одна пробка на 6.3А и счетчик.
15.09.2012 в 22:19:12
Марка АПВ по толмутам, если память не изменяет, было 16, но напрактике делали 10-ой, также встречал и 6мм2. По условиям механической прочности, меньше 10-ки не стоит делать. Сейчас сечения 16мм2 (люминь) и 10мм2 (медь).