01.10.2012 в 15:13:43
Детравиль написал : в 2 раза экономия
на спусках/подъёмах В общей массе проводки - это будет 5-20% В некоторых случаях (учитывая специфику монтажа на потолок и на пол) проще будет - освещение по потолку пустить не залезая на пол, а в принципе - ваши рассуждения имеют верное направление.
01.10.2012 в 15:17:22
Детравиль написал : или что- то не так?
Всё так , если штрабу за Вас кто-нибудь делает
И это пройдёт ...
01.10.2012 в 15:27:47
serj12 написал : Всё так , если штрабу за Вас кто-нибудь делает
По голому кирпичу ВВГ-нг без штраб, потом штукатурить , трасса в стяжке в тяжёлой оранжевой гофре, как-то так:o Подскажите- Хагеры- они как? По цене автоматов получается одинаково с АВВ, по УЗО чуть дешевле Домового. Шо за зверь?:)
01.10.2012 в 17:01:28
Здравствуйте электрики!Вот спустя 4 месяца пока был в отпуске скомпоновал и поставил влагозащитный щиток Legrand в хозблок (электрики сделали сборку щитка за 1500 рублей), ранее фотка щитка была на 200 страницах выложена. Оцените пожалуйста качество сборки по 5-ти бальной системе.
01.10.2012 в 17:12:39
Перед счётчиком рвёт линию 1р ав это неправильно. ноль на узо жёлтозелёным проводом не правильно. монтаж так себе на 3+ но на работе не скажется. каких то петель накрутили? ав входной на 2х полюсный заменить и будет работать
01.10.2012 в 17:13:04
Товарищи вот такой маленький вопрос:
есть линия отдельная для стиральной машины. Планируется к установке накопительный водонагреватель на 30л (потребляемая мощность по паспорту 1.3+0.7 кВт).
Вопрос в следующем если планируется, что водонагреватель будет использоваться только в тех случаях когда отключается горячая вода (что вроде бы уже в нашей стране происходит уже не часто, только когда аварии)
можно ли запитаться для водогрея от линии стиральной машины (если предположить что одновременно стиралка и водогрей работать не будут) и каким автоматом всё это защитить в щитке!
01.10.2012 в 17:24:30
Если кабель 2,5мм2, то АВ 16А, но достаточно и 10А. Про УЗО не забудьте.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.10.2012 в 17:28:50
474 написал : и каким автоматом всё это защитить в щитке
474 написал : есть линия отдельная для стиральной машины.
А сейчас линия чем у вас защищена? От того что вы добавите потребитель физические свойства вашей уже проложенной линии на стиралку не изменятся. Т.е. 2.5мм - 16А автомат. 1,5 мм - 10А
01.10.2012 в 17:32:49
витаон написал : Перед счётчиком рвёт линию 1р ав это неправильно. ноль на узо жёлтозелёным проводом не правильно. монтаж так себе на 3+ но на работе не скажется. каких то петель накрутили? ав входной на 2х полюсный заменить и будет работать
Присоеденяюсь. Полтора рубля за "такое" - дорого. Максимум 500 рублей.
01.10.2012 в 18:10:04
haramamburu написал : Для Москвы то? :)
Не глянул на город))).
haramamburu написал : Но и не запрещено :)
Придеться щиток пломбировать.
01.10.2012 в 18:15:43
BravoOrlov написал : Придеться щиток пломбировать.
Ну это вопрос другого плана..
01.10.2012 в 18:24:35
витаон написал : Перед счётчиком рвёт линию 1р ав это неправильно. ноль на узо жёлтозелёным проводом не правильно. монтаж так себе на 3+ но на работе не скажется. каких то петель накрутили? ав входной на 2х полюсный заменить и будет работать
Собирали не в Москве, а в Нижнем Новгороде. Я бы 2 поставил за такую сборку. Но за 1500 рублей за полчаса собрали поставил бы твердую 4. Петли не крутили, просто оставили запаску в щитке. Подскажите, что вы имели ввиду "рвет линию", зачем вы впариваете двухполюсник? проверял автоматы и диф - всё работает...
01.10.2012 в 18:41:17
Обычно перед счетчиком ставят двухполюсный автомат или выключатель нагрузки(при условии если линия перед счетчиком защищена автоматом например, в подъездном щите).
01.10.2012 в 19:24:37
BravoOrlov написал : Придеться щиток пломбировать.
Не придется, мне опломбируют вводной автомат и счетчик и закроют крышкой всё это дело. Проблем не вижу никаких.