узо. желательно двухступенчатая дифзащита: 300мА (селективное) - общее на всю квартиру, должно стоять в этажном щите, плюс на все группы по 30мА.
02.10.2012 в 13:58:07
узо. желательно двухступенчатая дифзащита: 300мА (селективное) - общее на всю квартиру, должно стоять в этажном щите, плюс на все группы по 30мА.
02.10.2012 в 14:02:16
andrewkhv написал : узо. желательно двухступенчатая дифзащита: 300мА (селективное) - общее на всю квартиру, должно стоять в этажном щите, плюс на все группы по 30мА.
А УЗО без заземления эффективно?
02.10.2012 в 14:07:00
I`m написал : А УЗО без заземления эффективно?
как я понял заземление подключается на всех потребителях и остается подключенным на шину в щитке, тогда узо работает нормально
02.10.2012 в 14:10:17
I`m, Не секрет,у вас какой адрес?Может быть я случайно знаю особенности вашего оборудования...
02.10.2012 в 14:17:31
Orenburg1969 написал : I`m, Не секрет,у вас какой адрес?Может быть я случайно знаю особенности вашего оборудования...
Какие тут могут быть особенности, обыкновенный электроводонагреватель ЭПВМ-6 Миасского завода. Для системы отопления. Жрёт он много, вот его особенность :)
Банановый написал : как я понял заземление подключается на всех потребителях и остается подключенным на шину в щитке, тогда узо работает нормально
Нет никакого заземления. Я тут прочитал соседнюю тему про заземление в хрущёвке, примерно та же проблема, только у нас ещё и системы отопления общей нет. Хотя водопровод остался общим, а это в принципе одно и тоже.
02.10.2012 в 14:28:54
Alexiy написал : верно. Поэтому я и написал, что необходимо иметь что-то типа CTK-02 (КВТ) и CTK-03 (КВТ) на каждый день, а ПГР-70 - это тяжёлая артиллерия. Если купить универсальный инструмент для обжима и 1,5 мм2 и 50 мм2, то будет им одинаково неудобно пользоваться и для 1,5 мм2 и для 50 мм2
Алексей, всё же решил, брать CTB-02 и СТВ-03, у них на 30% меньше усилие для обжима. Что скажете?
02.10.2012 в 14:31:20
Банановый написал : как я понял заземление подключается на всех потребителях и остается подключенным на шину в щитке, тогда узо работает нормально
Если оно(заземление) есть , если его нет - не фиг подключать что ни попадя.А УЗО и в двухпроводке нормально фунциклирует.
И это пройдёт ...
02.10.2012 в 14:31:56
Доброе время суток. Пришло время заняться щитком в двушке. Начитавшись форумов вышла такая схемка. Господа профи выскажите пожалуйста свое мнение. На стиралку и посудомойку поставил УЗО на 40А 30мА т.к. в продаже есть только 16А 10мА, а на каждый потребитель идет автомат 16А т.е. даже если поставить два УЗО все равно по максимальному току не подходит. Есть варианты решения? Да кстати я счастливый обладатель желтозеленого кабеля в щитке )))).
Р.С. Сколько примерно может стоить сборка такого щитка (работа).
Спасибо.
02.10.2012 в 15:04:34
Aleksl написал : Доброе время суток. Пришло время заняться щитком в двушке. Начитавшись форумов вышла такая схемка.
Спасибо.
А по крупнее схемку нельзя?
02.10.2012 в 15:07:26
На свет кабель 3*1.5, на духовку 3*2.5 Больше не смотрел, ну его на фиг глаза ломать. 25 автоматов на двушку... я охреневаю...
Aleksl написал : Сколько примерно может стоить сборка такого щитка (работа).
40 000
02.10.2012 в 16:48:04
Rumato написал : На свет кабель 3*1.5, на духовку 3*2.5 Больше не смотрел, ну его на фиг глаза ломать. 25 автоматов на двушку... я охреневаю... 40 000
Дороговато, я бы и за 20 000 собрал.