13.10.2012 в 19:38:49
витаон написал : часы изолированы от сети так. что их убило? только сильнейшая напряженность поля электромагнитного в данной точке. а этот людям неподвластно
А вы вообще сторонник какой системы заземления в частном доме?
13.10.2012 в 19:48:05
Barguzin написал : vlag Отключите все автоматы в щитке и проверьте, что показывает индикатор на нулевой колодке у соседа?
Ну так я же вводной фазовый провод от всех автоматов сразу отключил. Автоматы, естественно тоже в состоянии "выкл" стояли, подключенные только к потребителю, вводная их сторона висела в воздухе.
13.10.2012 в 19:52:05
sokrat, Это электромагнитный импульс их убил. Заверните электронные часы в экранирующую металлическую сетку и заземлите её, может поможет.
13.10.2012 в 19:53:19
vlag, Все автоматы отключите и свои тоже.
13.10.2012 в 19:55:45
Я свои в первую очередь отключил, затем соседские. ОБА фазных отвода висели в воздухе при измерениях.
13.10.2012 в 20:04:00
Фаза и ноль к счетчику правильно подключены?
13.10.2012 в 20:07:07
vlag написал : Я свои в первую очередь отключил, затем соседские. ОБА фазных отвода висели в воздухе при измерениях.
Очевидно, есть утечка с неотключённой линии на соседские провода (с другого этажа, с подъездного освещения, из соседнего подъёзда). Дом случайно не хрущёвка?
13.10.2012 в 20:13:57
vlag написал : Ну я сначала фазный провод, идущий со счётчика, от автоматов отключил и колпачком временно заизолировал (под напряжением всё-таки работа). Затем отключил и снял их пакетник. И когда хотел сделать скрутку двух проводов, что от пакетника откусил, получил "заряд бодрости". Проверил мультиметром - 255 вольт. Вопрос: откуда на нуле взялось напряжение?
На счетчике осталась фаза, если разрываем нулевой провод до счетчика, то на нем, через счетчик, будет потенциал. Возможно причина в этом.
13.10.2012 в 20:18:17
Barguzin написал : На счетчике осталась фаза, если разрываем нулевой провод до счетчика, то на нем, через счетчик, будет потенциал. Возможно причина в этом.
Если vlag фазу рвал после счётчика, а ноль до него - то конечно ток тёк через обмотку счётчика:)
13.10.2012 в 20:19:27
Фаза и ноль к счётчикам подключены правильно. Есть подозрение по поводу подъездного освещения, т.к. соседи - люди, мягко говоря, не ладящие с энергосбытом и периодически тырящие электричество. Дом 9-этажная "чешка".
13.10.2012 в 20:23:37
Может тогда спросить у соседей, куда они подцепились?:D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу