vladmed написал :
Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после (наверное возле)счетчика?
Не нармируется. В вопрос в удобстве.
Спасибо, но как при этом защищается участок кабеля от счетчика до автомата? Нужен какой-то аргумент, т.к. завтра жду электрика от Мосэнерго на замену счетчика, но похоже он мне "лапшу вешает" и собирается после счетчика поставить ИЕК, хотя у квартире у меня вводной Legrand. Длина кабеля менее 1,5м
До счётчика должен быть либо автомат, либо выключатель нагрузки.
Ставить после счётчика при условии, что уже есть защита в квартире-бред.
Пусть обоснует. Хотя если у Вас Легранд не соответствует разрешённой мощности,
то как вариант ограничить Вашу мощность. А перед счётчиком что стоит?
Вообще то вводной автомат защищает приходящую линию. В ПУЭ есть пункт,
что если между щитами больше 5 м, то во втором щите ставится свой вводной автомат.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Обычно на ИЕК не смотрю, но попались на глаза 10kA автоматы ва47-100.
Поразило, что ширина одного полуса у него не 17,5мм, а целых 27мм.
Кто-нибудь их щупал, разбирал?
Интересно, чтож там за начинка, потребовавшая ширину аж в 1,5 раза бОлшую?
megrad написал :
А перед счётчиком что стоит?
Вообще то вводной автомат защищает приходящую линию. В ПУЭ есть пункт,
что если между щитами больше 5 м, то во втором щите ставитс
На данный момент ничего, раньше был пакетник, его аварийка отрезала... А можно номер этого пункта ПУЭ?
vladmed написал :
Подскажите, по нормативам, на каком максимальном расстоянии от счетчика может находиться вводной автомат? Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после счетчика?
Ищите пункт 7.1.64 ПУЭ
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Т.е. в этажном щите, на отводе к вашему счётчику обязательно должен быть любой коммутационный аппарат.
Спасибо, это один из пунктов, который электрик выполнять не собирается, но меня интересует еще и указания по расстоянию от счетчика до вводного автомата, если такой пункт в ПУЭ есть.
P.S. Электрик позвонил, сказал, как смог, что завтра не сможет, "лыко не вяжет". Позвоню в МЭ, потребую другого...
Спасибо, это один из пунктов, который электрик выполнять не собирается, но меня интересует еще и указания по расстоянию от счетчика до вводного автомата, если такой пункт в ПУЭ есть.
P.S. Электрик позвонил, сказал, как смог, что завтра не сможет, "лыко не вяжет". Позвоню в МЭ, потребую другого...
Чапа_ев написал :
Обычно на ИЕК не смотрю, но попались на глаза 10kA автоматы ва47-100.
Поразило, что ширина одного полуса у него не 17,5мм, а целых 27мм.
Кто-нибудь их щупал, разбирал?
Интересно, чтож там за начинка, потребовавшая ширину аж в 1,5 раза бОлшую?
http://savepic.su/4212622.jpg
Ширина 27 мм, Siemens. Как видите, ничего особенного в широких автоматах нет, только металла больше.
web-rr написал :
Как это не собирается? Он что главнее всех?
Двадцать минут бессмысленного бодания по телефону убедили меня, что да - он главнее всех :( . Особенно порадовал ответ, что автомат Legrand сейчас купить невозможно, санкции же, остается только ИЕК :swoon
Сделаю еще одну попытку, попрошу другого электрика, если будет та же история - пойдем другим путем...
Посоветуйте по вытяжке в ванной. Хочу поставить вентилятор на отдельную кнопку - вкл-выкл, чтобы можно было включать вытяжку именно тогда, когда принимаешь ванную/душ (точнее даже после), а не когда на 2 мин забежал в ванную руки помыть. Хочется поставить таймер на тот случай, что вытяжку включили, а отключить забыли. Посоветуйте как объяснить электрику! Может, схемы какие-то есть?
Стандартный таймер задержки отключения не подходит, объясню: набираешь ванную, в ванной духота, включил вытяжку - воздух вытянулся, выключаешь - а она еще работает (а надо, чтобы сразу отключалась, иначе может быть холодновато )). Принял ванную, включил вытяжку, ушел, про вытяжку (вдруг) забыл - а она сама выключилась через определенное время.
Любое реле времени с нормально замкнутым контактом.
Катушку реле сажаете после выключателя, а н/з контакт подключаете последовательно с мотором вытяжки.
Алгоритм работы такой: после подачи питания выключателем реле времени отсчитает необходимую выдержку (например 10 минут) и отрубит питание мотора.
web-rr написал :
Как это не собирается? Он что главнее всех?
Двадцать минут бессмысленного бодания по телефону убедили меня, что да - он главнее всех :( . Особенно порадовал ответ, что автомат Legrand сейчас купить невозможно, санкции же, остается только ИЕК :swoon
Сделаю еще одну попытку, попрошу другого электрика, если будет та же история - пойдем другим путем...
Это уже интересно. Чисто кунсткамера какая-то. Скажите ему (ну при случае), что есть таки контрабандный Legrand, есть и другие отличные бренды. Но цена на контробандный товар в связи с санкциями... снижена :)
Будете ржать, но Legrand и Schneider реально дешевеют.
stasia написал :
Посоветуйте как объяснить электрику!
ЭЛЕКТРИКУ, если он, конечно электрик, а не штукатур, это объяснять не надо. А вот если вы наняли штукатура, то не объясните все равно. Так что сначала определитесь, кто перед вами.
Собираюсь разместить щиток в перегородке вентшафа. Установка щитка не на полную глубину а полу утопленная. Стена вентшкафа из пустотелого вернее щелевого (щелевого в ширину) блока перегородка-пустота-перегородка 35-25-35мм. Внутренняя перегородка остается. За стеной естественно вытяжные короба из оцинковки. К стене расположены близко.
Посмотрел ПУЭ на всякий случай а там вот это :nо:
7.1.28.....Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние
водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Не указано конкретно что рядом с вентиляционными коробами нельзя.
Не будет ли у меня проблем в дальнейшем с утверждением проекта перепланировки?
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
Но это не внутри, это по стенке, которая ограждает венткороб.
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
Но это не внутри, это по стенке, которая ограждает венткороб.
Вы это инспектору Ростехнадзора объясните, когда принимать придет.
stasia написал :
Посоветуйте как объяснить электрику!
ЭЛЕКТРИКУ, если он, конечно электрик, а не штукатур, это объяснять не надо. А вот если вы наняли штукатура, то не объясните все равно. Так что сначала определитесь, кто перед вами.
А у нас в нашей глуши всем надо все объяснять, а иначе морда кирпичом "это невозможно"! :( И не только с электриками, со стоматологами то же самое )) В общем, очень сложно все.. И сложно найти профессиональнала, который заинтересован сделать свою работу хорошо.. г.Воронеж такой г.Воронеж...
stasia, а вам понравится, если дилетант начнет объяснять ВАМ ВАШУ работу? Это раз. А во вторых, Воронеж - не бОльшая глушь, чем Челябинск. Но здесь нормальные электрики водятся. Просто ищущий да обрящет.
И позвольте еще вопрос или пару :)
Разводка от 2-х БУ Нептуна будет выполнена шлейфом в гофре. На привода через клемные коробки рядом с приводами: 4+2 Гостевой-Кухня и 2+4 Коллектор-Хозяйский. Провод ПВС 3x0,5. На датчики под радиаторами в стяжке то же шлейфом но без к.коробок по периметру всей квартиры. С обжимом и термоусадкой после стяжки. Фактически соединяться будут за плинтусами. Провод FTP 2х2х0,35. Вопрос такой. Должен ли я защищать проводку на привода АВ пакетником? А на датчики? Силовая релюшка на 8А у Нептуна. Защиты встроенной от сверхтока нет.
И вопрос по земле. В корпус БУ земля не заводиться. Но можно взять и ПВС 4x0,75 (4x0,5 нет такого). Корпус привода пластик. Есть смысл вешать землю на потроха привода (стальной редуктор)? По моему это тоже самое что сразу на стальной стояк. Масло-масленное :)
ЗЫ В инструкции ни слова о АВ на 4-6А. Только УЗО30
Да забыл, на приводах 220В!
Но в отличие от FAR только в момент срабатывания.
Любое реле времени с нормально замкнутым контактом.
Катушку реле сажаете после выключателя, а н/з контакт подключаете последовательно с мотором вытяжки.
Алгоритм работы такой: после подачи питания выключателем реле времени отсчитает необходимую выдержку (например 10 минут) и отрубит питание мотора.
vladmed написал :
Подскажите, по нормативам, на каком максимальном расстоянии от счетчика может находиться вводной автомат? Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после счетчика?
Не устанавливать защиту можно на длину кабеля не более 6м.
Парни подскажите пожалуйста.Допускается ли сборка щита учёта,вынесенного на столб,гибкими ПВ оконцованными НШВи.Есть ли какие ограничения.Чёткого ответа не нашёл.Чаще на фотоотчётах видно сборка щита учёта однопроволочным ПВ?
fish написал :
Парни подскажите пожалуйста.Допускается ли сборка щита учёта,вынесенного на столб,гибкими ПВ оконцованными НШВи.Есть ли какие ограничения.Чёткого ответа не нашёл.Чаще на фотоотчётах видно сборка щита учёта однопроволочным ПВ?
sergey_sav написал :
Пользователь fish написал :
Есть ли какие ограничения.
Нет никаких ограничений.
Единственное правило сечение провода должно соответствовать
токовой нагрузке.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Люди добрые подскажите вот какой момент. Допустимо ли прокладывать ВВГнг кабель по потолку в гофре ПНД? Дело в том, что хочется сделать легко понятную и читаемую разводку - т.е. линии света, силовую и слаботочку сделать гофрой разных цветов. А как известно цветная гофра это только ПНД гофра, которая к сожалению поддерживает горение.
Добрый день. Какой кабель-канал взять? Будут 2 кабеля 2-1.5 и 2-2.5. Заземления нет и не будет, просто временная схема + УЗО конечно же поставлю. Будет много поворотов как наружных так и внутренних. Почему спрашиваю, потому что давненько в кабель каналах ничего не проводил и как бы не мой конек))Кабель канал планируется Kopos.