Barguzin
Barguzin
Новичок

Регистрация: 09.08.2012

Иркутск

Сообщений: 15

13.10.2012 в 20:24:19

vlag,Внимательно прочитайте пост 12553

0
vlag
vlag
Новичок

Регистрация: 25.11.2009

Харьков

Сообщений: 58

13.10.2012 в 20:30:30

ksiman написал : Если vlag фазу рвал после счётчика, а ноль до него - то конечно ток тёк через обмотку счётчика:)

Йопт, а ведь точно, об этом я как-то не подумал. Действительно, судя по схеме индукционного счётчика ток через фазную клемму №1 течёт по обмотке напряжения на клеммы №3/4. Вот сцуко :) К сожалению, отключить фазу от счётчика соседей не могу - он опломбирован. Значит будем вызывать инспектора, чтоб пломбы снял. Спасибо за наводку :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.10.2012 в 20:32:58

Ну вот и разобрались:) Энергию потребляет любой счётчик, поэтому тип счётчика (индукционный) тут ни при чём:)

0
ffly
ffly
Новичок

Регистрация: 07.10.2012

Москва

Сообщений: 0

13.10.2012 в 21:25:33

Сорри за наверно глупые вопросы ,далёк я от электричества, просветите пожалуйста : новостройка , 3-х проводная система, штроблю трассы под новую разводку и возникли впоросы : -блок выключателей освещения 3шт (скажем один димер, один одноклавишный,один двухклавишный)-сколько проводов подходит к каждому -два или три (я разобрал установленный двухклавишный выключатель и увидел что в него заходит три провода ,хотя на потолке выведено два цоколя (4 провода) - к чему я это спрашиваю - хватит ли гофры диаметром 16 для каждого выключателя (особенно многоклавишного) и какой марки провод в него необходим и влезет ли он.

  • освещение не заземляется ? (в разобранном выключателе я этого не увидел) -шлейфом можно подключить несколько групп розеток ? (сверху заходит в одну группу , горизонтально её проходит, и через крайнюю идет вниз на другую группу) Заранее благодарю, вопросы дурацкие конечно , но я и сделать то пытаюсь только черновую работу , остальное конечно будет делать профессионал.
0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

13.10.2012 в 21:40:09

ffly,
1- на одно клавишный (не проходной) - идет два провода , на двух клавишный (не проходной) - три провода , на димер - два. Тип кабеля и марка на форуме неоднократно писалось. Если штробите то гофра не нужна (исключение - необходимость в сменяемости проводки) 2- выключатели не заземляются . Освещение , если есть заземлительный контакт то конечно заземляем. 3- Да . Шлейфом можно вообще соединять все группы розеток , одной комнаты например.

ffly написал : Заранее благодарю, вопросы дурацкие конечно , но я и сделать то пытаюсь только черновую работу , остальное конечно будет делать профессионал.

Что ж она за "профессионал" , если не проконсультировал вас ? рискуя переделывать за вами "ошибки".

0
Sandre
Sandre
Новичок

Регистрация: 10.09.2011

Брянск

Сообщений: 54

13.10.2012 в 21:50:19

Парни, здорово. Плохо работает выключатель света в комнате. Подскажите, как его отремонтировать? Можно старый оставить? При ремонте нужно будет пробки отключать?

0
dim44635
dim44635
Местный

Регистрация: 30.04.2012

Подольск

Сообщений: 109

13.10.2012 в 22:08:38

Отремонтировать можно и затопленный "Мир", только нужно-ли? Если в доме (квартире) "пробки", то на выключателе может быть и нуль заведен, а то и через "пробки" пущен (я так понимаю проводка старая, а электрики в то время были более художественными личностями). Лучше не рисковать. Купи в любом электромонтажном магазине самый дешевый пробник-индикатор фазы (лучше без наворотов типа "прозвонки цепи") и выключатель. Уложишься в сто-сто пятьдесят рублей. Вынь из подрозетника старый, отключи (лампочка люстры обязательно должна погаснуть). Проверь НАЛИЧИЕ фазы на выключателе (при прикосновении к одному из зажимов выключателя индикатор должен светиться). Отключи "пробки", снова проверь ОТСУТСТВИЕ фазы на зажимах выключателя (индикатор не светится ни на одном зажиме). Смело меняй выключатель. Сборка в обратной последовательности.

А вот если при отключении "пробок" индикатор светится (может вполнакала и на обоих зажимах), то поздравляю, нуль на "пробке". Я такое уже встречал. Тогда или искать где еще отключить фазу (стояк?) или менять под напряжением. Можно, только осторожно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.10.2012 в 22:27:47

Всем привет Перестал включаться потолочный светильник. Симптомы и факты:

  • перегорел выключатель;
  • перегорает уже второй раз;
  • в прошлый раз я просто переставил местами нужный и редко нужный выключатели комната/балкон;
  • спустя примерно год опять появились странные хлопающие звуки при включении, иногда было видно искрение, через пару месяцев перегорел;
  • в этот раз приобрел идентичные новые внутренности (одноклавишный ABB Niessen), разобрал, поменял, собрал;
  • светильник (видимо трансформаторный, лампы 12В) по прежнему не включается;
  • без выключателя (напрямую соединил два провода) светильник также не включается;
  • измерил напряжение между размыкаемыми проводами - тестер показывает 140 вольт.
  • квартира арендованная,сам дом и ремонт сравнительно новый 2008 г.
  • особого доверия к электрике нет, т.к. многое по проводке сделано через ж...у, например есть светильники, для включения которых нужно два разных выключателя перевести в определенную комбинацию положений
  • локальная сеть проложена вообще по идиотски: пустили один провод по периметру квартиры и разорвали в каждой комнате возле розетки, выведя в розетку только один из концов, и т.д. Проконсультируйте пожалуйста, что еще можно проверить и в чем вероятная причина?
0
Sandre
Sandre
Новичок

Регистрация: 10.09.2011

Брянск

Сообщений: 54

13.10.2012 в 22:29:27

Как - то вы написали... То есть я отключаю пробки, разбираю выключатель, проверяю наличие напряжения , произвожу замену... А фоточку не приложите с разобранным выключателем(чтобы знал, где напряжение проверять и понятнее было)? Буду очень благодарен)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.10.2012 в 22:31:51

void143 написал : Всем привет Перестал включаться потолочный светильник.

Если проводка цела - сдох трансформатор

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.10.2012 в 22:40:22

ksiman как диагностировать? Что можно "прозвонить"?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу