Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.08.2015 в 10:28:18

#5331768

vladmed написал :

megrad написал :

vladmed написал : Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после (наверное возле)счетчика?

Не нармируется. В вопрос в удобстве.

Спасибо, но как при этом защищается участок кабеля от счетчика до автомата? Нужен какой-то аргумент, т.к. завтра жду электрика от Мосэнерго на замену счетчика, но похоже он мне "лапшу вешает" и собирается после счетчика поставить ИЕК, хотя у квартире у меня вводной Legrand. Длина кабеля менее 1,5м

До счётчика должен быть либо автомат, либо выключатель нагрузки. Ставить после счётчика при условии, что уже есть защита в квартире-бред. Пусть обоснует. Хотя если у Вас Легранд не соответствует разрешённой мощности, то как вариант ограничить Вашу мощность. А перед счётчиком что стоит? Вообще то вводной автомат защищает приходящую линию. В ПУЭ есть пункт, что если между щитами больше 5 м, то во втором щите ставится свой вводной автомат.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Чапа_ев

Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

16.08.2015 в 14:46:34

#5331912

Обычно на ИЕК не смотрю, но попались на глаза 10kA автоматы ва47-100. Поразило, что ширина одного полуса у него не 17,5мм, а целых 27мм. Кто-нибудь их щупал, разбирал? Интересно, чтож там за начинка, потребовавшая ширину аж в 1,5 раза бОлшую?

Аватар пользователя
vladmed

Местный

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

16.08.2015 в 15:32:40

#5331959

megrad написал : А перед счётчиком что стоит? Вообще то вводной автомат защищает приходящую линию. В ПУЭ есть пункт, что если между щитами больше 5 м, то во втором щите ставитс

На данный момент ничего, раньше был пакетник, его аварийка отрезала... А можно номер этого пункта ПУЭ?

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.08.2015 в 18:34:51

#5332121

vladmed написал : Подскажите, по нормативам, на каком максимальном расстоянии от счетчика может находиться вводной автомат? Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после счетчика?

Ищите пункт 7.1.64 ПУЭ

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Т.е. в этажном щите, на отводе к вашему счётчику обязательно должен быть любой коммутационный аппарат.

Аватар пользователя
vladmed

Местный

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

16.08.2015 в 19:00:51

#5332146

web-rr написал : Т.е. в этажном щите, на

Спасибо, это один из пунктов, который электрик выполнять не собирается, но меня интересует еще и указания по расстоянию от счетчика до вводного автомата, если такой пункт в ПУЭ есть. P.S. Электрик позвонил, сказал, как смог, что завтра не сможет, "лыко не вяжет". Позвоню в МЭ, потребую другого...

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.08.2015 в 21:28:18

#5332295

vladmed написал :

web-rr написал : Т.е. в этажном щите, на

Спасибо, это один из пунктов, который электрик выполнять не собирается, но меня интересует еще и указания по расстоянию от счетчика до вводного автомата, если такой пункт в ПУЭ есть. P.S. Электрик позвонил, сказал, как смог, что завтра не сможет, "лыко не вяжет". Позвоню в МЭ, потребую другого...

Как это не собирается? Он что главнее всех?

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.08.2015 в 00:59:05

#5332491

Чапа_ев написал : Обычно на ИЕК не смотрю, но попались на глаза 10kA автоматы ва47-100. Поразило, что ширина одного полуса у него не 17,5мм, а целых 27мм. Кто-нибудь их щупал, разбирал? Интересно, чтож там за начинка, потребовавшая ширину аж в 1,5 раза бОлшую?

http://savepic.su/4212622.jpg Ширина 27 мм, Siemens. Как видите, ничего особенного в широких автоматах нет, только металла больше.

Аватар пользователя
vladmed

Местный

Регистрация: 26.09.2008

Москва

Сообщений: 88

17.08.2015 в 11:03:08

#5332693

web-rr написал : Как это не собирается? Он что главнее всех?

Двадцать минут бессмысленного бодания по телефону убедили меня, что да - он главнее всех :( . Особенно порадовал ответ, что автомат Legrand сейчас купить невозможно, санкции же, остается только ИЕК :swoon Сделаю еще одну попытку, попрошу другого электрика, если будет та же история - пойдем другим путем...

Аватар пользователя
stasia

Местный

Регистрация: 26.03.2012

Воронеж

Сообщений: 95

17.08.2015 в 13:54:25

#5332880

Посоветуйте по вытяжке в ванной. Хочу поставить вентилятор на отдельную кнопку - вкл-выкл, чтобы можно было включать вытяжку именно тогда, когда принимаешь ванную/душ (точнее даже после), а не когда на 2 мин забежал в ванную руки помыть. Хочется поставить таймер на тот случай, что вытяжку включили, а отключить забыли. Посоветуйте как объяснить электрику! Может, схемы какие-то есть? Стандартный таймер задержки отключения не подходит, объясню: набираешь ванную, в ванной духота, включил вытяжку - воздух вытянулся, выключаешь - а она еще работает (а надо, чтобы сразу отключалась, иначе может быть холодновато )). Принял ванную, включил вытяжку, ушел, про вытяжку (вдруг) забыл - а она сама выключилась через определенное время.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.08.2015 в 15:28:04

#5333012

stasia написал : Может, схемы какие-то есть?

Любое реле времени с нормально замкнутым контактом. Катушку реле сажаете после выключателя, а н/з контакт подключаете последовательно с мотором вытяжки.

Алгоритм работы такой: после подачи питания выключателем реле времени отсчитает необходимую выдержку (например 10 минут) и отрубит питание мотора.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.08.2015 в 19:12:10

#5333331

vladmed написал :

web-rr написал : Как это не собирается? Он что главнее всех?

Двадцать минут бессмысленного бодания по телефону убедили меня, что да - он главнее всех :( . Особенно порадовал ответ, что автомат Legrand сейчас купить невозможно, санкции же, остается только ИЕК :swoon Сделаю еще одну попытку, попрошу другого электрика, если будет та же история - пойдем другим путем...

Это уже интересно. Чисто кунсткамера какая-то. Скажите ему (ну при случае), что есть таки контрабандный Legrand, есть и другие отличные бренды. Но цена на контробандный товар в связи с санкциями... снижена :)

Будете ржать, но Legrand и Schneider реально дешевеют.

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

17.08.2015 в 20:07:01

#5333425

stasia написал : Посоветуйте как объяснить электрику!

ЭЛЕКТРИКУ, если он, конечно электрик, а не штукатур, это объяснять не надо. А вот если вы наняли штукатура, то не объясните все равно. Так что сначала определитесь, кто перед вами.

Аватар пользователя
Zolo

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

17.08.2015 в 21:48:47

#5333579

Собираюсь разместить щиток в перегородке вентшафа. Установка щитка не на полную глубину а полу утопленная. Стена вентшкафа из пустотелого вернее щелевого (щелевого в ширину) блока перегородка-пустота-перегородка 35-25-35мм. Внутренняя перегородка остается. За стеной естественно вытяжные короба из оцинковки. К стене расположены близко. Посмотрел ПУЭ на всякий случай а там вот это :nо: 7.1.28.....Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. Не указано конкретно что рядом с вентиляционными коробами нельзя. Не будет ли у меня проблем в дальнейшем с утверждением проекта перепланировки?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.08.2015 в 22:06:47

#5333622

Zolo, Проблемы будут.

2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

17.08.2015 в 22:08:56

#5333628

Rumato написал : Zolo, Проблемы будут.

2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

Но это не внутри, это по стенке, которая ограждает венткороб.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.08.2015 в 22:15:05

#5333648

web-rr написал :

Rumato написал : Zolo, Проблемы будут.

2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

Но это не внутри, это по стенке, которая ограждает венткороб.

Вы это инспектору Ростехнадзора объясните, когда принимать придет.

Аватар пользователя
stasia

Местный

Регистрация: 26.03.2012

Воронеж

Сообщений: 95

17.08.2015 в 22:21:53

#5333659

Костян челяб написал :

stasia написал : Посоветуйте как объяснить электрику!

ЭЛЕКТРИКУ, если он, конечно электрик, а не штукатур, это объяснять не надо. А вот если вы наняли штукатура, то не объясните все равно. Так что сначала определитесь, кто перед вами.

А у нас в нашей глуши всем надо все объяснять, а иначе морда кирпичом "это невозможно"! :( И не только с электриками, со стоматологами то же самое )) В общем, очень сложно все.. И сложно найти профессиональнала, который заинтересован сделать свою работу хорошо.. г.Воронеж такой г.Воронеж...

Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

17.08.2015 в 22:24:20

#5333664

stasia, а вам понравится, если дилетант начнет объяснять ВАМ ВАШУ работу? Это раз. А во вторых, Воронеж - не бОльшая глушь, чем Челябинск. Но здесь нормальные электрики водятся. Просто ищущий да обрящет.

Аватар пользователя
Zolo

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

17.08.2015 в 22:33:16

#5333674

Rumato написал : Вы это инспектору Ростехнадзора объясните, когда принимать придет.

Приходится согласиться:cool: Правда ПУЭ пункт 2.1.67 нарушать не собирался

Аватар пользователя
Zolo

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Москва

Сообщений: 213

17.08.2015 в 23:07:55

#5333723

И позвольте еще вопрос или пару :) Разводка от 2-х БУ Нептуна будет выполнена шлейфом в гофре. На привода через клемные коробки рядом с приводами: 4+2 Гостевой-Кухня и 2+4 Коллектор-Хозяйский. Провод ПВС 3x0,5. На датчики под радиаторами в стяжке то же шлейфом но без к.коробок по периметру всей квартиры. С обжимом и термоусадкой после стяжки. Фактически соединяться будут за плинтусами. Провод FTP 2х2х0,35. Вопрос такой. Должен ли я защищать проводку на привода АВ пакетником? А на датчики? Силовая релюшка на 8А у Нептуна. Защиты встроенной от сверхтока нет. И вопрос по земле. В корпус БУ земля не заводиться. Но можно взять и ПВС 4x0,75 (4x0,5 нет такого). Корпус привода пластик. Есть смысл вешать землю на потроха привода (стальной редуктор)? По моему это тоже самое что сразу на стальной стояк. Масло-масленное :) ЗЫ В инструкции ни слова о АВ на 4-6А. Только УЗО30 Да забыл, на приводах 220В! Но в отличие от FAR только в момент срабатывания.

Аватар пользователя
stasia

Местный

Регистрация: 26.03.2012

Воронеж

Сообщений: 95

18.08.2015 в 02:40:22

#5333845

Solovey написал :

stasia написал : Может, схемы какие-то есть?

Любое реле времени с нормально замкнутым контактом. Катушку реле сажаете после выключателя, а н/з контакт подключаете последовательно с мотором вытяжки.

Алгоритм работы такой: после подачи питания выключателем реле времени отсчитает необходимую выдержку (например 10 минут) и отрубит питание мотора.

Спасибо!

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

18.08.2015 в 06:57:54

#5333871

vladmed написал : Подскажите, по нормативам, на каком максимальном расстоянии от счетчика может находиться вводной автомат? Допустимо ли на расстоянии 1,5 метров (по кабелю) или только непосредственно после счетчика?

Не устанавливать защиту можно на длину кабеля не более 6м.

Аватар пользователя
fish

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 125

18.08.2015 в 10:34:34

#5334043

Парни подскажите пожалуйста.Допускается ли сборка щита учёта,вынесенного на столб,гибкими ПВ оконцованными НШВи.Есть ли какие ограничения.Чёткого ответа не нашёл.Чаще на фотоотчётах видно сборка щита учёта однопроволочным ПВ?

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.08.2015 в 11:54:08

#5334160

fish написал : Есть ли какие ограничения.

Нет никаких ограничений.

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.08.2015 в 15:12:43

#5334396

fish написал : Парни подскажите пожалуйста.Допускается ли сборка щита учёта,вынесенного на столб,гибкими ПВ оконцованными НШВи.Есть ли какие ограничения.Чёткого ответа не нашёл.Чаще на фотоотчётах видно сборка щита учёта однопроволочным ПВ?

sergey_sav написал : Пользователь fish написал : Есть ли какие ограничения. Нет никаких ограничений.

Единственное правило сечение провода должно соответствовать токовой нагрузке.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Чапа_ев

Местный

Регистрация: 14.04.2010

Москва

Сообщений: 136

18.08.2015 в 18:48:56

#5334622

Abrikos написал : http://savepic.su/4212622.jpg Ширина 27 мм, Siemens. Как видите, ничего особенного в широких автоматах нет, только металла больше.

Abrikos, к Сименсу-то у меня доверия больше. А станет ли "широкий" иековский автомат надежнее от свой ширины?)

Аватар пользователя
Tonus

Местный

Регистрация: 17.07.2014

Омск

Сообщений: 97

18.08.2015 в 21:22:23

#5334777

Люди добрые подскажите вот какой момент. Допустимо ли прокладывать ВВГнг кабель по потолку в гофре ПНД? Дело в том, что хочется сделать легко понятную и читаемую разводку - т.е. линии света, силовую и слаботочку сделать гофрой разных цветов. А как известно цветная гофра это только ПНД гофра, которая к сожалению поддерживает горение.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.08.2015 в 06:30:40

#5335059

Tonus, Но кабель то горение не поддерживает, значит можно. А можно и вообще без гофры.

Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

19.08.2015 в 08:55:35

#5335124

Добрый день. Какой кабель-канал взять? Будут 2 кабеля 2-1.5 и 2-2.5. Заземления нет и не будет, просто временная схема + УЗО конечно же поставлю. Будет много поворотов как наружных так и внутренних. Почему спрашиваю, потому что давненько в кабель каналах ничего не проводил и как бы не мой конек))Кабель канал планируется Kopos.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

19.08.2015 в 09:24:49

#5335156

Rumato написал : Но кабель то горение не поддерживает, значит можно. А можно и вообще без гофры.

С чего это "можно", если и кабель "нг-лс" - это не означает что данный кабель можно класть "в" дереве или за непроходными потолками без стальки...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу